E-Installation im Neubau

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 05 11 2024  15:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
E-Installation im Neubau

    







BID = 949611

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434
 

  


Schon mal was von EMV und Oberwellen gehört?

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 949614

andreas-86

Nimmt Sicherheit nicht so genau



 

  

Durchaus. Aber wieso sollte das hier relevant sein?

Der Strom fließt so oder so durch die gleiche Leitung. Durch die zusätzliche Brücke teilt er sich nur auf zwei Adern der gleichen Leitung auf. Welchen Einfluss sollte dies auf die EMV haben? Den Rest der Anlage beeindruckt dies ja nicht.

Vielleicht zeichnest du es dir erst einmal auf. Das hat schon öfter geholfen...

BID = 949615

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Falsch der PE der Anlage bleibt frei von EMV und Oberwellen!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 949617

andreas-86

Nimmt Sicherheit nicht so genau



Was soll angeblich falsch sein? Ob auf dem Abschnitt des PEs zwischen HAK und Hauptanschlussklemme Oberwellen auftreten oder nicht, spielt in Bezug auf EMV-Probleme absolut keine Rolle, da der gleiche Strom sonst wenige mm daneben durch den N fließen würde. Den Rest der Anlage beeinflusst die zusätzliche Brücke nicht.

Was "der PE der Anlage bleibt frei von elektromagnetischer Verträglichkeit" bedeuten soll, weißt wohl nur du.

BID = 949620

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Da irrst du dich aber gewaltig. Erstens Soll der PE nach Möglichkeit nur an einer Stelle geerdet werden. Zweitens soll der PE mögliche Störströme nach Erde ableiten und hat damit sehr wohl was mit EMV zutun. Drittens werden Störungen aus dem Netz schon am HAK nach Erde abgeleitet. Viertens eventuelle Einkopplungen der Oberwellen werden zum großen Teil gegen Erde am HAK abgeleitet. Und fünftens ist der PE ein nichtaktiver Leiter also frei von Betriebsströmen. Das ist er aber mit PE-N-Brücke nicht mehr, denn dann hast du 2 PEN

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 949656

andreas-86

Nimmt Sicherheit nicht so genau



Eigentlich ist mein letzter Beitrag schon auf fast alle deiner Punkte eingegangen. Aber da du offensichtliche Leseschwierigkeiten hast, erkläre ich es dir gerne noch einmal.

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jan 2015 18:54 geschrieben :

Erstens Soll der PE ... Zweitens soll der PE ...

Hatten wir uns nicht schon darauf geeinigt, nicht über Normen diskutieren zu wollen?

Zitat :
nur an einer Stelle geerdet werden

Daran ändert die zusätzliche Brücke nichts.

Zitat :
hat damit sehr wohl was mit EMV zutun.

Lies noch mal meinen Beitrag durch. Dann wirst du sehen, dass ich an keiner Stelle geschrieben habe, der PE hätte generell nichts mit EMV zu tun. Ich habe nur geschrieben, dass dieses spezielle Stück des PEs (zwischen HAK und Hauptanschlussklemme) durch eine zusätzliche Brücke hierauf keinen nennenswerten Einfluss hat.

Der Strom, der durch die 5-adrige Hauptleitung fließt, ist in beiden Fällen so gut wie gleich, er teilt sich nur in einem Fall auf zwei Leiter auf. Wie sollte dies einen merkbaren Einfluss auf das Magnetfeld um die Hauptleitung haben? Der zusätzliche Strom, der hierdurch durch andere PE-Leiter der Anlage fließt, dürfte vernachlässigbar sein, da dort der Widerstand wesentlich größer ist.

Zitat :

Drittens werden Störungen aus dem Netz schon am HAK nach Erde abgeleitet.

So pauschal falsch. Falls es nach dem HAK noch eine andere Verbindung des PE mit der Erde gibt, wird auch nur ein Teil (normalerweise allerdings der Großteil) davon "abgeleitet" ("Kirchhoffsches Gesetz").

Zitat :
Und fünftens ist der PE ein nichtaktiver Leiter also frei von Betriebsströmen.

Dazu habe ich auch schon alles notwendige geschrieben: das ist in diesem speziellen Fall für diesen speziellen Teils des PEs "in Bezug auf die Sicherheit unproblematisch (Betriebsströme auf diesem Abschnitt des PEs stellen keine Gefahr dar, da es dazwischen keine weiteren Abzweigungen des PEs gibt und der Querschnitt ausreichend groß ist)."

BID = 949664

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7385

Wo ist der Popcorn-Smilie ???

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182286997   Heute : 2487    Gestern : 4888    Online : 580        5.11.2024    15:43
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0216228961945