Frage Netzfilter, knacksen Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Autor |
Frage Netzfilter, knacksen Suche nach: netzfilter (642) |
|
|
|
|
BID = 941199
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Was ist aber mit dem Netzteil, welches mir die 12VDC liefert? Darin befinden sich doch auch Bauteile, die durch diese umgekehrte Induktionsspannung im Extremfall zerstört werden können? | Nein.
Alles was das Netzteil von dem Abschaltvorgang sieht, ist, dass die Last plötzlich weg ist.
Wenn es eine Regelung hat, dann muß die sich um den Lastsprung kümmern, und wenn sie schlecht funktioniert, kann es auch mal für kurze Zeit zu einer Überspannung an den Ausgangsklemmen kommen. Bei ungeregelten Netzteilen steigt die Ausgangsspannung lediglich auf die Leerlaufspannung.
Die Induktivität der Last hat damit nichts zu tun, denn der Stromweg dorthin ist ja unterbrochen.
Im Übrigen haben die meisten Netzteil am Ausgang mehr oder weniger große Kondensatoren, die sehr schnelle Spannungsänderungen wirksam verhindern.
Lediglich wenn Siebkondensatoren überhaupt fehlen, kann die Streuinduktivität (Größenordnungsmäßig eher µH als mH) des Trafos beim Lastabwurf zu einer Spannungsspitze führen.
Aber das ist ein grundsätzliches Problem, das nichts mit der Induktivität der Last zu tun hant.
Zitat :
| auf die Anfangsfrage zurückzukommen: würde ein Netzfilter geeignet sein? | Das kommt darauf an.
Wenn du sonst keine Probleme mit Störungen aus dem Netz hast, dann eher nicht, sondern du wirst einen Verdrahtungsfehler gemacht haben.
|
|
BID = 941225
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
|
|
"...Verdrahtungsfehler...": Die Zuleitungen zum Relais sind lange Kabel. Die Schalter / Taster, die die Relais schalten, sind also recht weit entfernt. So ca. 8-10m. Dafür hab ich Steuerkabel verwendet, ungeschirmt. Würde es hier ggf. auch helfen, geschirmtes (gegen Masse) Kabel zu verwenden? Evt. sogar CAT-Kabel aus der Netzwerktechnik (davon hab ich viele Meter als Reste vorhanden), die ja sehr gut und sogar mehrfach geschirmt sind?
Andi |
|
BID = 941228
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Eher interessiert hier der Plan des Gesamtkunstwerks.
Evtl. auch mit Fotos.
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182417955 Heute : 2453 Gestern : 7490 Online : 360 28.11.2024 14:14 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0330820083618
|