Autor |
Spannung regeln, relativ Suche nach: spannung (45525) |
|
|
|
|
BID = 936350
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
|
|
... einen 7803 scheint es gar nicht zu geben...
Wald... Bäume... Sonntag Abend
Andi |
|
BID = 936352
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Aber einen 7806 und einen 7906 ! was denkst du warum ich schrieb die 5 Volt noch vor dem Poti runterzuteilen. Stell dir mal die 100 Ohm R als 5 in Reihe geschaltete 20 Ohm R vor und überlege dann, wie sich die Spannungen über den R verhalten und wo dann das Poti angeschlossen werden muss. Der 7805 und auch der 7905 benötigen 10mA Grundlast und die werden durch die 100 Ohm R sicher erreicht den 5V : 100V:A = 50mA
20 Ohm ist etwas ungewöhnlich aber 22 Ohm sind gebräuchlich und hier solltest du 0,1% R verwenden und auch für das Poti ein Poti mit Feintrieb linear!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 936355
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 708 Wohnort: Unterfranken
|
Hi, Spannungsregler brauchst Du doch gar nicht.
Hier ein Vorschlag:
_________________
Gruß
bluebyte
|
BID = 936356
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Genau davon rede ich ja die ganze Zeit...
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 936358
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hat aber mit einem Regler gar nichts am Hut. Den die Schwankungen der Eingangsspannung werden lediglich um 25 % gedämpft weitergegeben.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 936362
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Mehr wollte er ja auch erst mal nicht, nur einen Hebel, und den hat er jetzt.
Wenns ganz genau werden soll, böte sich evtl. so ein Teilchen an
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 936380
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
|
Danke...
Andi
|
BID = 936650
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Wie genau muss das Ganze denn sein?
Welche Lastart hängt am Ausgang (10mA), verhält sich diese ohmsch?
Wieviel Power hat die 12V Schiene?
Im einfachsten Fall kommst Du mit zwei Widerständen aus. Suchwort: Belasteter Spannungsteiler.
Beispielsweise mit 45R und 15R, je 2 Watt.
Damit belastest Du deine Quelle bei 12V mit 202mA.
Dafür bekommst Du bei
12V 2,89V @ 10mA raus, bei
6V 1,45V @ 5mA raus usw. Null ist null.
Angenommen deine Last braucht immer 10mA oder sogar mehr wenn die U sinkt, verschiebt sich das Ganze etwas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 3 Sep 2014 14:02 ]
|
BID = 936656
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Die Spannungsregler hatte ich schon im Blick, aber die gehen eben nicht nah genug an 0V ran. |
Wieviel ist denn genug?
Im Prinzip führst du deine 0..12V Spannung einem festen oder justierbaren Spannungsteiler (Poti) zu, dessen Ausgang du mit einem Operationsverstärker, das kann auch mal ein NF-Endverstärker sein, pufferst.
Durch diesen Pufferverstärker handelst du dir wahrscheinlich ein wenig Rauschen und eine Offsetspannung von einigen mV ein.
Der Linearitätsfehler wird unter 0,1% bleiben und der Innenwiderstand weit unter 1 Ohm.
|
BID = 936709
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
|
@ :andi:
10mA sollten konstant verfügbar sein...
|
BID = 936714
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Die Lösung hast du Oben schon! Dem OPV ist es Völlig wurscht ob du da nur 1mA oder 30mA ziehst! Und mit den 2 Spannungsreglern kannst du über das Poti jede Spannung von -5V bis +5 V stabil einstellen! Nur bei 0V wirst du aber auch keinen Strom entnehmen können!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 936720
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
|
Ja, das hab ich schon vermutet mit dem OPV. Diese Version finde ich sogar ziemlich passend, da sie mir mit sehr geringem Aufwand ermöglicht, auch in -V zu gehen.
Danke
Andi
|
BID = 936721
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Dem OPV ist es Völlig wurscht ob du da nur 1mA oder 30mA ziehst! |
Na ja, so wurscht ist das auch wieder nicht.
Derartig hohe Ströme können bei weitem nicht alle Operationsverstärker liefern.
NF-Endstufen-ICs sind aber oft auch wie Operationsverstärker aufgebaut und schaffen Ausgangsströme von einigen Ampere und sind auch vom Gehäuse her dafür ausgelegt, die entstehende Verlustwärme abzuführen.
Zitat :
| Und mit den 2 Spannungsreglern kannst du über das Poti jede Spannung von -5V bis +5 V stabil einstellen! |
Das war aber nicht die Aufgabe.
|