Frage zu ABB FI/LS-Schalter

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  11:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Frage zu ABB FI/LS-Schalter
Suche nach: schalter (25782)

    







BID = 931199

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78
 

  


@ Surfer: Sorry, anders kann ich es nicht beschreiben.

@ der mit den kurzen Armen: Ok, danke! Denke das habe ich soweit verstanden.

_________________
LG
desire67

BID = 931353

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

 

  


Zitat :
desire67 hat am 11 Jul 2014 19:56 geschrieben :

..... Die Zuleitung ging oben in den FI-LS (2-pol.) rein. An dessen Abgang ging es dann unter anderem zu 2x Sicherungsautomat (1-pol.).....


....unter anderem....

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 931439

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78

@ Primus von Quack: ... unter anderem ist hier falsch gewählt. Es geht NUR an die zwei Sicherungen.


Jetzt hätte ich noch eine Frage zur Selektivität:

Gibt es da auch etwas zu beachten, wenn ein LSS hinter einen reinen RCD geschaltet wird.

Also beispielsweise ein 10A LSS hinter einen 25A RCD; geht das?


Vielen Dank!




_________________
LG
desire67

BID = 931447

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

ja, problemlos, da der 25A-FI bei einer Überlastung oder "sauberem" Kurzschluss (L-N) nicht auslöst. Die 25A besagen, dass man wo anders dafür sorgen muss, dass nicht mehr als jene fließen können. Das kann über nachfolgende oder vorhergehende Sicherheitsorgane passieren. In deinem Fall dürften z.B. 2x 10A oder sogar 4x 6A-Automaten nach dem 25A-FI geschaltet werden (zumindest in Deutschland). Aber wenn beispielsweise 2x 16A nachgeschaltet werden sollen muss der FI vorgesichert sein, z.B. mit 25A Neozed.
Welche Methode wann sinnvoll ist kann nicht pauschal gesagt werden.



Zitat :
und am FI-LS-Schalter ein Licht

Wurde das Licht zwischenzeitlich auf einen der beiden LSS umgeklemmt oder hängt der Kurzschlussschutz jetzt von der Vorsicherung des FI ab?

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 931483

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

25 A Neozed (Schmelzsicherung) vor dem 25 A FI schützt den FI vor Überlastung und im Kurzschlußfall. Nachfolgende LS 16 A sind zu der 25 A Neozed selektiv. Ob du da nun 2 oder 20 16A LS nach schaltest ist uninteressant, die 25 A Neozed macht der Überlastung schnell ein Ende. Lichtstromkreise aber bitte besser nur mit 10 A absichern.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 932188

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78


Zitat :
clembra hat am 14 Jul 2014 12:21 geschrieben :


Wurde das Licht zwischenzeitlich auf einen der beiden LSS umgeklemmt oder hängt der Kurzschlussschutz jetzt von der Vorsicherung des FI ab?



Ja, ist soweit alles umverdrahtet worden!

@ der mit den kurzen Armen: OK, alles klaro ...

Danke!

_________________
LG
desire67


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417180   Heute : 1678    Gestern : 7490    Online : 385        28.11.2024    11:47
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0691928863525