Autor |
Frage zu ABB FI/LS-Schalter Suche nach: schalter (25782) |
|
|
|
|
BID = 930997
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
|
Hallo,
habe eine kurze Frage zum FI/LS-Schalter von ABB.
Bei uns wurde für einen kleinen Nebenraum der Schalter
ABB DS201A-B10/0,03
mit zwei weiteren Sicherungsautomaten installiert.
Die beiden Sicherungen wurden über die Abgangsklemme 2/1 obigen Schalters versorgt.
Frage:
Ist das bei diesem kombinierten FI/LS-Schalter so erlaubt oder darf dieser Schalter nur eigenständig vor einen Verbraucher geschaltet werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: desire67 am 9 Jul 2014 16:16 ] |
|
BID = 931000
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Erlaubt nur sind die beiden nachfolgenden Sicherungen eher als Schalter zu betrachten! Als Sicherung hinter einem B10 FI/LS sind die eher unnötig!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 931005
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 9 Jul 2014 16:19 geschrieben :
|
Erlaubt nur sind die beiden nachfolgenden Sicherungen eher als Schalter zu betrachten! Als Sicherung hinter einem B10 FI/LS sind die eher unnötig!
|
Danke schon mal;
angenommen die beiden Sicherungen hinter dem FI/LS-Schalter B10 hätten beide 6A und würden einmal eine Steckdose und einmal ein Licht versorgen.
Dann würde doch im Kurzschlussfall immer die Sicherung mit 6A und nicht der Schalter mit 10A auslösen, oder?
_________________
LG
desire67
|
BID = 931006
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
nein das ist ein Irrtum. Google mal nach Selektivität!
Grundsätzlich soll ja die dem Fehler vorgeschaltete Sicherung auslösen. Bei Leitungsschutzschaltern trifft das aber in den seltensten Fällen zu. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der 10 A FI/LS auslösen und die 6 A LS bleiben drin oder lösen mit aus.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 931022
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
Ah ok, hätte ich nicht gedacht!
Wie verhielte es sich dann, wenn auch beide Automaten nach dem FI/LS-Schalter vom Typ B10A sind und es zu einem Fehlerfall im Stromkreis kommt - löst dann der ABB FI/LS-Schalter ebenfalls aus?
_________________
LG
desire67
|
BID = 931034
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Es ist nicht sicherzustellen wer von beiden auslöst. Insofern ist die Schaltung Unfug, sollte sie wirklich so sein.
Mach doch mal ein Foto von der Verdrahtung, für mich schwer vorstellbar das ein Elektriker sowas bauen sollte.
|
BID = 931071
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
Zitat :
ego hat am 9 Jul 2014 20:19 geschrieben :
|
Es ist nicht sicherzustellen wer von beiden auslöst. Insofern ist die Schaltung Unfug, sollte sie wirklich so sein.
|
Ok, habe nochmals mit dem Eli gesprochen - seine Aussage lapidar:
"Hatte grad nichts anderes dabei und tausche den Schalter gegen einen reinen FI".
Dann ergeben die beiden Sicherungen ja sicherlich schon wieder mehr Sinn ...
_________________
LG
desire67
|
BID = 931089
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Zitat :
desire67 hat am 9 Jul 2014 16:06 geschrieben :
|
......
Die beiden Sicherungen wurden über die Abgangsklemme 2/1 obigen Schalters versorgt.
|
Könntest du das eventuell mal mit einem Bild zeigen ( sofern für dich gefahrlos möglich ) ?
Ich Kann mir grad nicht wirklich vorstellen , was damit gemeint ist ( ein Automat vor und einer hinter der Kombi ? ) .
Gruß Surf
|
BID = 931090
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Surfer hat am 10 Jul 2014 15:07 geschrieben :
|
Zitat :
desire67 hat am 9 Jul 2014 16:06 geschrieben :
|
......
Die beiden Sicherungen wurden über die Abgangsklemme 2/1 obigen Schalters versorgt.
|
Könntest du das eventuell mal mit einem Bild zeigen ( sofern für dich gefahrlos möglich ) ?
Ich Kann mir grad nicht wirklich vorstellen , was damit gemeint ist ( ein Automat vor und einer hinter der Kombi ? ) .
Gruß Surf
|
Soweit ich das sehe Zuleitung - FI-LS 2-polig - zwei LSS 1-polig, und jetzt soll der FI/LS durch einen FI ersetzt werden um die Selektivität wieder herzustellen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 931107
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
na dann bin ich mal gespannt was der da rein bastelt. Eine Steckdose mit 6 A abzusichern ist zwar möglich ,aber sinnvoll ist was anderes.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 931111
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Trumbaschl - siehe Klemme 2/1
Was du siehst oder orakelst ist egal - Fakten sind gefragt
Gruß Surf
|
BID = 931115
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
@Surfer
Bei dem FI/LS ist eine Seite mit 1/2 und N, die andere mit 2/1 und N beschriftet. Die Beschreibung führt eigentlich unweigerlich zu der von Trumbaschl genannten Vorgehensweise.
Um einen normalen 2 pol. FI 25/0,03 vor Überlastung zu schützen dürfen keine 2x 16A-Automaten verbaut werden, 10+10 oder 16+6 wären aber möglich. Eventuell sprechen aber andere Umstände für die niedrige Absicherung. Das kann nur desire67 bzw. der Elektriker sagen.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 931191
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 10 Jul 2014 15:12 geschrieben :
|
Soweit ich das sehe Zuleitung - FI-LS 2-polig - zwei LSS 1-polig, und jetzt soll der FI/LS durch einen FI ersetzt werden um die Selektivität wieder herzustellen.
|
Sorry, für ein Bildchen ist es leider schon zu spät!
Aber es ist/war genau so wie Trumbaschl es beschrieben hat. Die Zuleitung ging oben in den FI-LS (2-pol.) rein. An dessen Abgang ging es dann unter anderem zu 2x Sicherungsautomat (1-pol.).
Somit waren also drei Stromkreise aktiv, die über einen FI abgesichert wurden. Funktioniert hat soweit schon alles!
An einem Automaten ist ein Klimagerät angeschlossen. Am anderen sind zwei Steckdosen angeschlossen und am FI-LS-Schalter ein Licht.
Hoffe, ich konnte das soweit klar ausdrücken ...
_________________
LG
desire67
|
BID = 931194
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Nö
|
BID = 931196
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nein da war nur ein Stromkreis aktiv und zwar der des FI/LS. Das nach dem FI/LS noch sinnlose Sicherungen(LS = Leitungsschutzschalter=Sicherung) folgen habe ich schon geschrieben.
Zur Information ein Stromkreis beginnt an der Sicherung. Da der FI/LS ein Fehlerstromschutzschalter (FI(sind keine Sicherungen sondern echte Schalter,die auf den Fehlerstrom reagieren)) und ein Leitungsschutzschalter (LS reagieren auf den zu hohen Betriebstrom)ist, kannst du den als Vorsicherung für die nachfolgenden Stromkreise betrachten. In Deinem Fall ist der FI/LA sowohl Vorsicherung für den Stromkreis des Klimagerätes als auch Vorsicherung für den Steckdosenstromkreis als auch Sicherung für den Lichtstromkreis.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|