Und zwar geht es um das Stromaggregat Einhell KCST 2501, es liefert plötzlich nur noch 160-170 Volt. Weis jemand woran das liegen kann? |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928588
Sauwetter Verwarnt
|
|
Bei dieser absolut "unhöflich" gestellten Anfrage, fällt mir spontan bei dieser Billigsdorfer-Marke nur der Spruch ein:
Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger,
als die kurze Freude am niedrigen Preis.
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 12 Jun 2014 14:05 ] |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928589
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Auf eine so knapp gehaltene Frage wird die Antwort wohl nur Ja oder Nein lauten.
Ich verschiebe das ganze dann mal in ein Reparaturforum, wo es hingehört.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928634
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Naja immerhin ist Einhell nicht über eBay aus halblegalen Fernost-Einfuhren.
Kannst Du die Frequenz messen? Stell auch mal Bilder ein, die meisten werden das Gerät nicht kennen.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928640
species Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
Zitat :
Verlöter hat am 12 Jun 2014 19:56 geschrieben :
|
Kannst Du die Frequenz messen? Stell auch mal Bilder ein, die meisten werden das Gerät nicht kennen.
|
Frequenz kann ich leider nicht messen. Da das Aggregat im Garten steht, werde ich erst die Tage paar Bilder machen können.
Hier ein Bild, aber nicht von mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 20:35 ]
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928645
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Zitat :
| Hier ein Bild, aber nicht von mir. |
Und daher gelöscht! Oder hast du die Erlaubnis vom Justizministerium NRW oder von dem Verkäufer bei ebay, deren Bilder zu benutzen? Das Internet ist kein rechtsfreier Raum in dem man sich einfach mal eben so ein Bild klauen darf, weil man es gerade mal braucht und zu faul ist, seine eigene Kamera zu nutzen!
https://ggr-law.com/ggrkama/faq/goo......html
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928657
species Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
Das zweite Bild war von mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 22:19 ]
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928662
BlackLight Inventar
Beiträge: 5320
|
Zitat : species hat am 12 Jun 2014 13:54 geschrieben :
| es liefert plötzlich nur noch 160-170 Volt. |
Wie gemessen? Womit gemessen? Messgerät überprüft?
Was für eine Last war angeschlossen? Wie hoch war die Last?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 928665
species Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
Zitat :
BlackLight hat am 12 Jun 2014 22:58 geschrieben :
|
Zitat : species hat am 12 Jun 2014 13:54 geschrieben :
| es liefert plötzlich nur noch 160-170 Volt. | Wie gemessen? Womit gemessen? Messgerät überprüft?
Was für eine Last war angeschlossen? Wie hoch war die Last?
|
Das Voltmeter auf dem Stromaggregat zeigt es an und habe ich es auch mit einem Multimeter überprüft. Im Leerlauf sind es 160-170 Volt und mit einer 1,2 kW Wasserpumpe sind es meine ich etwas weniger, bin aber nicht sicher, werde das Morgen nochmal überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 23:28 ]
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 929042
species Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
So hab nun paar Bilder gemacht.
Wenn nichts Angeschlossen ist, liefert das Aggregat 160 Volt und bei Last 170 Volt.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 929044
Sauwetter Verwarnt
|
Und mit einem Messgerät direkt an der Steckdose das gleiche Ergebnis?
Wie alt ist denn das Gerät, guckt ja noch ziemlich "neu" aus?
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 929049
species Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
Das gerät ist Bj. 12.2005.
Multimeter liefert die gleichen Ergebnisse, wie das bordeigene Voltmeter.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 929066
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
versuch mal im Bereich des Vergasers die mechanische Rückführung der Drehzahl zu finden (Wenn du im Betrieb das richtige Teil bewegst sollte sich die Drehzahl merklich hörbar verändern)
Zwing dann mal das Teil zu deutlich höherer Drehzahl.
Was macht dann die Spannung?
Ev. läuft das Teil mit zu geringer Drehzahl.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 929091
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Frequenz kann ich leider nicht messen. |
Evtl. mit einem netzbetriebenen Radiowecker schauen, wie lang die Minute wird, wenn er mit Strom aus diesem Generator betrieben wird, oder die Drehzahl eines Synchronmotors (Drehteller im Mikrowellenherd) mit der bei 50Hz vergleichen.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 929125
species Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
Zitat :
perl hat am 17 Jun 2014 23:34 geschrieben :
|
Zitat :
| Frequenz kann ich leider nicht messen. | Evtl. mit einem netzbetriebenen Radiowecker schauen, wie lang die Minute wird, wenn er mit Strom aus diesem Generator betrieben wird, oder die Drehzahl eines Synchronmotors (Drehteller im Mikrowellenherd) mit der bei 50Hz vergleichen.
|
Ich habe mir jetzt einen DMM mit der Möglichkeit zur Frequenzmessung gekauft, sobald dieses da ist, werde ich die Frequenz Messen.