Extrem einfacher Selbstbau einer Nebenuhrsteuerung

    







BID = 927220

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434
 

  


Ist es so schwer einfach 24 V Gleichspannungsnetzteil zu schreiben?
Im Prinzip ist dein "Wechselrelais" also das, was ich oben gezeichnet habe. Derartige Spezialrelais dürften heutzutage nicht mehr zu bekommen sein.
Sauwetter dann durchdenke die Schaltung noch mal! Und überlege warum da K1 und K2 vorhanden sind! K2 ist nicht aus dummdiedeldei da drin!
Edit: und ein Bistabiles Relais hat nur 2 stabile Schaltzustände und nicht 3 !

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2014 19:22 ]

BID = 927221

Sauwetter

Verwarnt

 

  

Und guckst Dir bitte nochmals Deinen Plan mit den 2 vorh. K3 Kontakten an.

Der eigenzeichnete Motor im Plan, ist kein "Selbstbefruchter"!

Denk an das 9.Gebot!

_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 27 Mai 2014 19:24 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 27 Mai 2014 19:26 ]

BID = 927222

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Jo danke da ist leider ein Zeichenfehler vertausche bei einem Umschalter vom K3 einfach den Öffner mit dem Schlieser. Dann stimmt es! Da hab ich nur vergessen den Wechsler zu spiegeln.


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 927223

Sauwetter

Verwarnt

Ich mache gar nix, habe eine HU55 für solche Dinge, Uralt aber immer noch gut!

_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.

BID = 927224

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Hier die korrigierte Schaltung





_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 927244

jaderschneider

Gerade angekommen


Beiträge: 18


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Mai 2014 19:33 geschrieben :

Hier die korrigierte Schaltung





Der mit den Kurzen Armen, das ist ja hochinteressant. Dann könnte man das auch mit 3 "normalen" 24 Volt Relais machen. Also K1 und K3. K2 ist wohl ein 24 V DC Stromstoßschalter, sehe ich das richtig? Diese Schaltung ist nicht so "energiesparend" wie mit Transistoren, aber sehr, sehr einfach (ohne Löten) nachzubauen, mach ich vielleicht auch mal, TOP!

Idee von mir:

Statt des Mikroschalters könnte man auch einen Näherungsschalter nehmen. Dann nimmt man ein normales Quartzuhrwerk mit Metall - Sekundenzeiger. Oder man nimmt einen Reedkontakt (viel günstiger). An den Sekundenzeiger klebt man einen superstarken Minimagneten, müsste doch auch gehen, oder?

BID = 927251

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

k2 ist ein Stromstoßrelais den k3 bewirkt je nach dem es angezogen oder abgefallen ist die Umpolung der Spannung, k1 dient nur der Kontaktvervielfältigung. Wie du k1 ansteuerst ist Deiner Intelligenz überlassen. Wenn der Sekundenzeiger lang genug ist reicht auch ein Schleifkontakt.
Anbei mal etwas zum Nachdenken. Diese Schaltung kann ein Relais ersetzen.





_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416106   Heute : 603    Gestern : 7490    Online : 200        28.11.2024    7:15
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0856490135193