Autor |
PLC Probleme nach Renovierung |
|
|
|
|
BID = 922200
micha112233 Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Hallo!
Vorgeschichte:
Hat jemand eine Idee, was da schief gelaufen sein kann. Ein Freund hat sich entnervt an mich gewendet.
Er hat zwei 500er PLC Adapter im Einsatz mit über 100Mbit/s Durchsatzanzeige in beiden Richtungen - also für die 500er quasi fast vollen Empfang.
Gleichzeitig hat er noch so einige 500er PLCs im Schrank liegen, die durch das Legen eines LAN Kabels irgendwann Mal überflüssig wurden.
Problem:
Er hatte jetzt zwecks Renovierung die Elektriker im Haus. Da wurde was am Stromnetz geändert/neue Kabel gelegt mit großen Auswirkungen auf die PLC Verbindung. Die Verbindungsgeschwindigkeit hat sich nicht geändert. Immer noch über 100MBit/s in beiden Richtungen.
Aber leider sind in jetzt in den letzten Tagen schon 3 PLC Adapter "durchgebrannt". Alle an der gleichen Steckdose. Die leuchten nicht einmal mehr auf, wenn er sie in die Steckdose steckt. Sie legen sich also nicht nach Inaktivität nur schlafen.
Das Zimmer mit der Problemsteckdose war nicht Teil der Renovierung. Aber es ist ja gut möglich, dass im Stromkasten was für die Steckdose geändert wurde oder der Kabelstrang den renovierten Teil mit einschließt (70er Jahre Haus mit klassisch vielen Steckdosen an ein Kabel).
Ideen, was da schlief gelaufen sein könnte, womit man sich an die Firma wenden könnte? PLCs als für sich selber schlecht gesicherte Smogschleudern zeigen ja bestimmt schnell Installationsproblem auf, bevor teurere Geräte deswegen defekt gehen.
Michael |
|
BID = 922233
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 708 Wohnort: Unterfranken
|
|
Zitat :
|
Aber leider sind in jetzt in den letzten Tagen schon 3 PLC Adapter "durchgebrannt". Alle an der gleichen Steckdose.
|
hi,
hast du mal die spannung an dieser Steckdose gemessen ?
_________________
Gruß
bluebyte |
|
BID = 922272
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Sind Brandspuren am Gerät oder ist es einfach nur defekt?
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 922276
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Fehler N oder PE . Altlasten verschliffen und nun Ausgleichsströme ?
Gruß Surf
P.S. Die ausführenden Eli's beauftragen - es gibt immerhin sowa wie Gewährleistung
|
BID = 922277
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Ich frage mich da nur, ob die Elektriker mal das Schutzmassnahmeprüfgerät zur Anwendung gebracht haben. Das diese Störschleudern sterben kommt vor, unsere Netzspannung hat 230V +-10 % das sind erlaubte 207V bis 253 V. Gerade nach Erneuerung kann es durchaus passieren das die Netzspannung dann mal höher als gewohnt ausfällt.
Wenn es allerdings nur eine Steckdose betrifft ist ein Fehler bei Überspannung durchaus im Bereich des Möglichen. (schwebender Sternpunkt ( für den Laien eine fehlerhafte N Verbindung))
Hier hilft nur Messen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 922278
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Spätestens nach dem 2 ten Ausfall ist es Dummheit des Betreibers! Die ersten beiden PLC wird wohl die Haftpflicht des Elektrikers tragen, sofern diesem ein Verschulden nachgewiesen werden kann. Nummer 3 geht auf Kosten des Betreibers!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|