Autor |
Was macht dieses Bauteil? Bundeswehr-Faltkoffer Suche nach: bauteil (9956) |
|
|
|
|
BID = 918829
tatra813 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Magdeburg
|
|
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe hier ein Bild von einem Bauteil mit dem ich nichts anfangen kann.
Ich hab mir vor ca. ein halben Jahr ein NVA-Faltkoffer / Bundeswehr-Faltkoffer erstanden. Dieser Koffer hat eine Elektrisch Absetzeinrichtung. Der Koffer ist von der Elektrik her auf Bundereswehr-Niveau, mit letzten Prüfzeichen von 2012. Schaltplan liegt mir aber leider nicht vor. Er wird mir einer 32A / 400V Dose eingespeist.
Über meinen Starkstromanschluss in der Garage kann ich den Koffer problemlos versorgen.
Nun zu mein Problem: Wenn ich mit dem Koffer mobil unterwegs bin, benötige ich ein Starkstromanschluss über ein Diesel-Stromerzeuger.
Mein Stromerzeuger liefert aber leider keine 400V sondern nur ca. 340-350V.
Sobald ich das Kabel an den Koffer anschließe und den Hauptschalter betätige, springt im Sicherungskasten des Koffers die Drehfeldanzeige auf "Falsch".
Jetzt mein Fragen: Hat das Bauteile etwas damit zu tun, das sich der der Hauptschalter abstellt sobald zu wenig Volt anliegt?
Welche genauen Funktionen hat das Bauteil und was kann man damit einstellen?
Die Foto zeigen:
- das fragliche Bauteil (schwarz, Bestell-Nr. 2520. .6 und 2577.1.5)
- Foto vom Koffer
- Foto vom Sicherungskasten
- Foto vom Typenschild des Stromerzeugers
|
|
BID = 918831
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
Ein Koffer! Was für ein Koffer?
Da paßt aber ne Menge Wäsche rein
Gruß
Peter |
|
BID = 918837
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das sind Unterspannungsauslöser, einmal für die 400V Versorgung und der andere für die 230 V Versorgung. Deinen Generator solltest du mal auf Vordermann bringen ! Dessen abgegebene Spannung ist viel zu gering, deshalb lösen die Unterspannungsrelais auch aus! Das falsche Drehfeld liegt auch an Deinem Generator.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 918872
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
1. Sicherstellen das dein Generator das richtige Drehfeld liefert!
sollte das Drehfeld passen (was ich stark bezweifle) wird wohl die Unterspannungsüberwachung anschlagen.
Warum liefert dein Generator so wenig Spannung? das sollte sich auf alle Fälle lösen lassen. (zu wenig Drehzahl -> Frequenzmessung was kommt da raus?; Drehzahl OK (auch unter Belastung?) -> Einstellen des Spannungsreglers -> AhHa 380 - 400V
|
BID = 918924
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
Offtopic :
|
Zitat : Otiffany hat am 25 Feb 2014 14:11 geschrieben :
| Ein Koffer! Was für ein Koffer? |
Hallo Peter,
Alles ist relativ!
Manche denken beim Thema "Kofferwagen" an diese, während aber Andrere sowas meinen...
Mit dem Usernamen "tatra813" und dem passenden Foto sollte aber schon klar sein, welche Art "Koffer" gemeint ist...
Gruß,
TOM.
|
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Feb 2014 9:19 ]
|
BID = 918933
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Ich war halt nie bei der Bundeswehr
Gruß
Peter
|
BID = 918978
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Otiffany hat am 26 Feb 2014 10:42 geschrieben :
|
Ich war halt nie bei der Bundeswehr
|
Kofferaufbauten hat allerdings auch die Feuerwehr usw.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 918999
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
Offtopic :
| Na und, icke als jeborner (West-)Berlina ja ooch nich...
Wir hatten ja "richtiges Militär" in der Stadt: US Army, British Forces... und naja, die Froschfresserarmee - aber niemals die Bundeswehr. |
Siehe meinen Koffer-Link ("sowas")- da geht es ausschließlich um zivile Koffer!
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
|