BID = 916372

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  
 

  


Guten Tag,

nachdem sich hier ja viele mit den Gesetzen und Richtlinien auszukennen scheinen, kommt hier eine etwas peniblere Frage:

Gegebene Randbedingungen, damit es was gibt, auch was sich bezogen werden kann:
Hobby-Werkstatt, Drehstrom, mit allerlei Maschinen, manche mit Frequenzumrichter (Licht- und auch Drehstrom) ausgestattet, ausserdem natürlich normalen Steckdosen und was man sonst so in einer Werkstatt findet.

Frage:
Muss man die Versorgung für einen Frequenzumrichter mit einem allstromsensitiven FI ausstatten oder nicht?

Bitte nicht einfach nur Ja oder Nein oder Frag-deinen-Elektriker schreiben, denn genau darum geht es...

Ich habe schon öfter gelesen, dass das so gemacht gehört. Aber jedes Mal, wenn ich dann einen Elektriker frage, bekomme ich eine andere Antwort. Nur FÜR den allstromsensitiven hat sich kaum einer ausgesprochen...

Sogar zwei Industrie-Elektriker aus einer sehr großen Firma hier haben gesagt, dass die das nichtmal in deren Firma so verbaut haben? Da arbeiten mehrere Tausend Leute und eigentlich ist dort alles immer schwer nach Gesetz und gültigen Standards ausgeführt...

Der eine FU-Hersteller verlangt es, der andere nicht. Wieder andere verlangen das schriftlich, sagen aber mündlich dann, dass das nicht nowendig ist??

Daher jetzt doch mal die Frage hier. Bitte detailliert beründen, gerne auch mit Quellen zum Selbst-lesen, wenn man das auch als Laie einigermaßen verstehen kann.
Es geht NICHT um Kosten oder Einsparungen, sondern um die Richtigkeit der verschiedensten Behauptungen zu dem Thema.

Wenn noch weitere Infos für die Entscheidung notwendig sind, die kann derjenige sich ausdenken und dann entsprechend begründen, warum das die Entscheidung wie beeinflusst.


Na dann bin ich mal gespannt... Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich gerade an Pandoras Büchse rumfummel

Viele Grüße, Marc

BID = 916413

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Allso der allstromsensitive FI (B Type) erkennt auch Gleichfehlerströme und bietet damit den höchsten Schutz. Wenn der Hersteller des FU in seiner Montageanleitung einen B FI vorschreibt geht kein Weg daran vorbei.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 916442

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

http://elektrofachkraft.de/experten.....-rcds

und

http://elektrofachkraft.de/experten.....ehlen

sehr interessant

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 916446

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Wichtig zu erwähnen erscheint mir, dass die Summenstromwandler "nichtallstromsensitiver" RCDs durch glatte Gleichfehlerströme in Sättigung gehen können und dann auch bei "normalen" Fehlerströmen nicht mehr auslösen.

Demnach darf u.U. in der ganzen Installationskette zwischen Zähler und Frequenzumrichter keine ungeeignete RCD vorhanden sein, wenn eine sichere Auslösung im Fehlerfall erzielt werden soll.
Details sollte es vom FU-Hersteller geben...

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 916524

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  

Vielen Dank, vor allem an djtongi für die Links, SEHR interessant und auch für mich noch verständlich.

Das hilft mir sehr weiter

Viele Grüße,

Marc


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182284886   Heute : 375    Gestern : 4888    Online : 288        5.11.2024    4:51
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
In 481 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0749499797821