Frequenzumrichter mit allstrom-sensitivem FI ausstatten oder nicht? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Frequenzumrichter mit allstrom-sensitivem FI ausstatten oder nicht? Suche nach: frequenzumrichter (600) |
|
|
|
|
BID = 916372
Spartaner117 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: steinheim
|
|
Guten Tag,
nachdem sich hier ja viele mit den Gesetzen und Richtlinien auszukennen scheinen, kommt hier eine etwas peniblere Frage:
Gegebene Randbedingungen, damit es was gibt, auch was sich bezogen werden kann:
Hobby-Werkstatt, Drehstrom, mit allerlei Maschinen, manche mit Frequenzumrichter (Licht- und auch Drehstrom) ausgestattet, ausserdem natürlich normalen Steckdosen und was man sonst so in einer Werkstatt findet.
Frage:
Muss man die Versorgung für einen Frequenzumrichter mit einem allstromsensitiven FI ausstatten oder nicht?
Bitte nicht einfach nur Ja oder Nein oder Frag-deinen-Elektriker schreiben, denn genau darum geht es...
Ich habe schon öfter gelesen, dass das so gemacht gehört. Aber jedes Mal, wenn ich dann einen Elektriker frage, bekomme ich eine andere Antwort. Nur FÜR den allstromsensitiven hat sich kaum einer ausgesprochen...
Sogar zwei Industrie-Elektriker aus einer sehr großen Firma hier haben gesagt, dass die das nichtmal in deren Firma so verbaut haben? Da arbeiten mehrere Tausend Leute und eigentlich ist dort alles immer schwer nach Gesetz und gültigen Standards ausgeführt...
Der eine FU-Hersteller verlangt es, der andere nicht. Wieder andere verlangen das schriftlich, sagen aber mündlich dann, dass das nicht nowendig ist??
Daher jetzt doch mal die Frage hier. Bitte detailliert beründen, gerne auch mit Quellen zum Selbst-lesen, wenn man das auch als Laie einigermaßen verstehen kann.
Es geht NICHT um Kosten oder Einsparungen, sondern um die Richtigkeit der verschiedensten Behauptungen zu dem Thema.
Wenn noch weitere Infos für die Entscheidung notwendig sind, die kann derjenige sich ausdenken und dann entsprechend begründen, warum das die Entscheidung wie beeinflusst.
Na dann bin ich mal gespannt... Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich gerade an Pandoras Büchse rumfummel
Viele Grüße, Marc |
|
BID = 916413
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Allso der allstromsensitive FI (B Type) erkennt auch Gleichfehlerströme und bietet damit den höchsten Schutz. Wenn der Hersteller des FU in seiner Montageanleitung einen B FI vorschreibt geht kein Weg daran vorbei.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 916442
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
|
BID = 916446
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Wichtig zu erwähnen erscheint mir, dass die Summenstromwandler "nichtallstromsensitiver" RCDs durch glatte Gleichfehlerströme in Sättigung gehen können und dann auch bei "normalen" Fehlerströmen nicht mehr auslösen.
Demnach darf u.U. in der ganzen Installationskette zwischen Zähler und Frequenzumrichter keine ungeeignete RCD vorhanden sein, wenn eine sichere Auslösung im Fehlerfall erzielt werden soll.
Details sollte es vom FU-Hersteller geben...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 916524
Spartaner117 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: steinheim
|
Vielen Dank, vor allem an djtongi für die Links, SEHR interessant und auch für mich noch verständlich.
Das hilft mir sehr weiter
Viele Grüße,
Marc
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182284886 Heute : 375 Gestern : 4888 Online : 288 5.11.2024 4:51 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
In 481 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
|