Hallo Zusammen
Unsere Ionenimplanter erreichen jetzt ein Alter von ca 4Jahren.Aus diesem Grund wird eine Elektroprüfung dieser Ortsfesten Geräte verlangt.Diese arbeiten mit einem TNCS-Netz vor dem jedoch ein Trenntrafo geschalten ist.Die Spannung beträgt 208/110V.Der TÜV gab uns einen evtl.Hinweis auf eine Sichtprüfung.Ich(Elektromeiser)sowie einige meiner Kollegen sind jedoch der Meinung das hier die Abschaltbedingungengen gemessen werden sollten.Im Fehlerfall muß die nächste Sicherung ja schließlich in der geforderten Zeit auslösen!
Nun meine Fragen:
Könnten Sie die hierfür stehende DIN heraussuchen und weiterleiten?
Haben Sie für solche Fälle evtl.fertige Prüfprotokolle?
Wie und was muß bei der o.G.Schutzmaßnahme beachtet und gemessen werden?
Im Vorraus vielen Dank für Ihre Hilfe
Viele Grüße
Ronny Siegel
|
BID = 65314
meister lampe Stammposter
   
Beiträge: 316
|
Hallo, ich würde mich an den Herstellerangaben orientieren, es gab ja bestimmt ein Abnahmeprotokoll.
Zu dem Netz: wurde sekundärseitig geerdet? Ansonsten ist ein Trenntrafo ja ein IT- Netz. Und dazu gehört ein Isolationswächter. Ich würde noch den PE prüfen und die Zuleitung. Aus Erfahrung her ist die Sichtkontrolle die halbe Miete.
gruss m
|