Hallo,
ich wollte mir gern euren Rat einholen. Ich habe ein übliches Verlängerungskabel mit einer Mehrfachsteckleiste. Diese Steckdosen möchte ich gerne per in der Wand montiertem Kontrollschalter ein- und ausschalten. Am liebsten so, dass bei eingeschalteten Steckdosen auch die Kontrolllampe leuchtet - wenn das nicht geht, dann halt üblich (wenn ausgeschaltet, leuchtet die Kontrolllampe). Anbei habe ich den Schaltplan des Schalters gepostet. Dieser soll nun einfach in des Verlängerungskabel integriert werden. Bei dem Verlängerungskabel habe ich wie üblich 3 Kabel (Phase, Nullleiter, Erdung).
Könntet ihr mir bei dem Anschluss des Schalters helfen? Für Tests hätte ich ein Multimeter zur Hand.
Danke und viele liebe Grüße,
mannyk
|
|
BID = 904325
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Bei dem Verlängerungskabel habe ich wie üblich 3 Kabel (Phase, Nullleiter, Erdung). | Wenn schon ist es eine Verlängerungsleitung mit drei Adern (Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter - nur um mal die korrekten Begriffe zu nennen ). Der Nullleiter ist wieder etwas anderes und die Erdung ist in der Erde.
Zitat :
| Am liebsten so, dass bei eingeschalteten Steckdosen auch die Kontrolllampe leuchtet - wenn das nicht geht | Klar geht das, du kommst ja an beide Kontakte der Kontrolllämpchens.
Edit: Schaltplan erst mal wieder gelöscht.
Da diese Schalter i.d.R. auch nicht dafür ausgelegt, in eine flexible Leitung eingeschleift zu werden (keine Zugentlastung). Wenn die Kontakte Zugfederklemmen haben, bekommst du die flexible Litze überhaupt nicht geklemmt.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Okt 2013 11:33 ] |
|
BID = 904332
stego Schreibmaschine
Beiträge: 2467
|
Für sowas gibt's Schnurschalter mit beleuchtetem Schalter.
Z.B. hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/702776/
Hat nur den Nachteil, daß es nicht in oder an der Wand dran ist.
Zweite Einschränkung: Der Schalter ist nur bis 10 A zugelassen!
Gruß
stego
_________________
|
BID = 904333
Sauwetter Verwarnt
|
Oder mit so einem Schalter wie lt. Plan:
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|
BID = 904344
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
Sauwetter hat am 31 Okt 2013 12:21 geschrieben :
|
Oder mit so einem Schalter wie lt. Plan:
|
Unzulässig! Bei steckbaren Leitungen muss allpolig geschaltet werden!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 904360
Sauwetter Verwarnt
|
Hallo!
Ich lese aber in Zeile 2 dass der Schalter " in der Wand" integriert bzw. montiert werden soll.
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|