Brücke Steckdose TN-C Anklemmem auf Externe Klemme welche Farbe ?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  23:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Brücke Steckdose TN-C Anklemmem auf Externe Klemme welche Farbe ?
Suche nach: steckdose (11048)

    







BID = 900332

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704
 

  



Zitat :
perl hat am 24 Sep 2013 01:09 geschrieben :

Imho war zu Zeiten der Nullung der PE rot, und als er grüngelb wurde, wars auch mit der Nullung vorbei.


Mit der Nullung ist nichts vorbei.

Mit der 2/4 adrigen (klassischen) Nullung in Endstromkreisen ist es vorbei. (TNC)

Jetzt haben wir ja die 3/5 adrige (moderne) Nullung in Endstromkreisen. (TNC-S)

BID = 900362

Kermit24

Gesprächig



Beiträge: 156
Wohnort: Köln

 

  

Also bei mir in der Wohnung sind die 2adrigen PENs alle grau. 2adrig mit rot habe ich auch noch nicht gesehen. Rot als PE kommt in dreiadrigen Leitungen vor.
Übrigens ist hier bei Altinstallation rot auch oft eine Phase bei 4adrigen Kabeln: grau=PEN schwarz+blau+rot=Außenleiter.

Die Krönung sind ja die jetzigen 5adrigen Kabeln, wo wieder grau vorkommt. Viele ältere Elektriker schließen den wieder als N an und den blauen als Phase.
Diejenigen, welche sich die neuen Farben ausgedacht haben, gehörten eigentlich erschossen! Will man ein altes Kabel muffen, so muss man nun grau(altes Kabel) auf blau(neues Kabel bzw. gngb wenn PEN) klemmen und blau(alt) entsprechend auf eine neue Außenleiterfarbe. Dadurch kam es bei uns schon öfters zu Fehlschaltungen, wodurch so einiges an Geräten dran glauben musste wegen Überspannung.

Auch die Drehrichtung wird oft vertauscht wegen der heutigen Normung:
noch nicht ganz so alt: L1=schwarz(zwischen blau und gngb) L2=braun L3=schwarz
neu: L1=braun L2=schwarz L3=grau - also braun und schwarz vertauscht. Andererseits behaupten viele Elektriker, dass die Reihenfolge der Drehrichtung heute gar nicht genormt sei und man sich selbst einigen müsse. In Tabellenbüchern findet man aber überwiegend o.g. Reheinfolge br,sw,gr. Außer in einer kleinen Broschüre eines Elektrogroßhandels habe ich gr,br,sw gefunden, was zumindest die gleiche Drehtrichtung ergibt und der alten Norm ähnlich ist (L1 schwarz ist durch grau ersetzt).


Das Komitee, welches auch immer die Farben festlegt, hat m.E. mächtig einen an der Waffel!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 24 Sep 2013 19:14 ]

BID = 900366

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


Zitat :
Kermit24 hat am 24 Sep 2013 19:00 geschrieben :



Die Krönung sind ja die jetzigen 5adrigen Kabeln, wo wieder grau vorkommt. Viele ältere Elektriker schließen den wieder als N an und den blauen als Phase.
Diejenigen, welche sich die neuen Farben ausgedacht haben, gehörten eigentlich erschossen! Will man ein altes Kabel muffen, so muss man nun grau(altes Kabel) auf blau(neues Kabel) klemmen und blau(alt) entsprechend auf eine neue Außenleiterfarbe. Dadurch kam es bei uns schon öfters zu Fehlschaltungen, wodurch so einiges an Geräten dran glauben musste wegen Überspannung.

Auch die Drehrichtung wird oft vertauscht wegen der heutigen Normung:
noch nicht ganz so alt: L1=schwarz(zwischen blau und gngb) L2=braun L3=schwarz
neu: L1=braun L2=schwarz L3=grau - also braun und schwarz vertauscht. Andererseits behaupten viele Elektriker, dass die Reihenfolge der Drehrichtung heute gar nicht genormt sei und man sich selbst einigen müsse. In Tabellenbüchern findet man aber überwiegend o.g. Reheinfolge br,sw,gr. Außer in einer kleinen Broschüre eines Elektrogroßhandels habe ich gr,br,sw gefunden, was zumindest die gleiche Drehtrichtung ergibt und der alten Norm ähnlich ist (L1 schwarz ist durch grau ersetzt).




Die ewig Gestrigen Klar kommt es durch das Ersetzen des 2ten schwarzen durch grau zu Unklarheiten!
Trotzdem sollte die Norm eingehalten werden und blau ist dem Neutralleiter vor behalten (noch Empfehlung)
Die neue Farbreihenfolge ist genau wie die alte Regelung auch nur eine Empfehlung!
Aber Grundsätzlich sollte beim Muffen von Alt auf Neu der Empfehlung gefolgt werden.
Oder besser noch die alte Leitung entfernt werden!
Das bedeutet eben das Blau als L3 auf Grau wechselt(Wobei blau als L3 nur bei 4 adrigen Leitungen vorkommen sollte) Und Grau auf Blau
Welche Farbe hättest den du gewählt als Ersatz vom 2 tem Schwarzen?
Rot fällt flach, Grün und Gelb ebenfalls!

Und zur Drehrichtung besagt die VDE ab HAK rechtes Drehfeld, dabei spielt es keine Rolle ob L1, L2, L3 oder L3, L1,L2 oder L2,L3,L1 bzw welche Farbe die Adern haben!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 900368

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Warum fällt Rot flach ? Wegen der Steuergeschichte ?

_________________

BID = 900369

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Verwechslung in Altanlagen Rot konnte L oder PE sein

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 900378

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Violett wäre eine gute möglichkeit gewesen, wurde so auch schon vorher z.B. in Lichtbandverdrahtungen praktiziert.

BID = 900379

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

zurück zu gelb, grün, Violett, Blau der N und PE wie früher blank

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 900380

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Verwechslung ist gut das war bei Grau genauso und Grau war PEN und im TT unter anderem am DLH böhse !

Schwarz L1
Rot L2
Grau L3
Rot PE

_________________

BID = 900388

Kermit24

Gesprächig



Beiträge: 156
Wohnort: Köln


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 24 Sep 2013 19:23 geschrieben :


Aber Grundsätzlich sollte beim Muffen von Alt auf Neu der Empfehlung gefolgt werden.
Oder besser noch die alte Leitung entfernt werden!
Das bedeutet eben das Blau als L3 auf Grau wechselt(Wobei blau als L3 nur bei 4 adrigen Leitungen vorkommen sollte) Und Grau auf Blau
Welche Farbe hättest den du gewählt als Ersatz vom 2 tem Schwarzen?
Rot fällt flach, Grün und Gelb ebenfalls!


Wo war denn das Problem mit den 2 schwarzen? Warum hat man es nicht einfach so belassen? Muffen tun wir meist nur Erdkabel (hauptsächlich Zuleitungen zu Lichtmasten) und müssen meist nur 1-2m neues Kabel zwischen dem alten setzen. Deshalb haben wir da überwiegen die ganz alten Farben (sw,rt,bl,gr).



Zitat :

Und zur Drehrichtung besagt die VDE ab HAK rechtes Drehfeld, dabei spielt es keine Rolle ob L1, L2, L3 oder L3, L1,L2 oder L2,L3,L1 bzw welche Farbe die Adern haben!


Das spielt bei uns häufig eine wichtige Rolle. Insbesondere bei Umschaltungen (Netzersatzanlagen, Trafoerneuerungen). Da müssen wir unbedingt wieder gleichphasig auflegen, weil sonst wohl wichtige Signalanlagen Probleme bekommen.

BID = 901947

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen


Zitat :
Kermit24 hat am 24 Sep 2013 19:00 geschrieben :

...
Die Krönung sind ja die jetzigen 5adrigen Kabeln, wo wieder grau vorkommt. Viele ältere Elektriker schließen den wieder als N an und den blauen als Phase.
Diejenigen, welche sich die neuen Farben ausgedacht haben, gehörten eigentlich erschossen! Will man ein altes Kabel muffen, so muss man nun grau(altes Kabel) auf blau(neues Kabel bzw. gngb wenn PEN) klemmen und blau(alt) entsprechend auf eine neue Außenleiterfarbe. Dadurch kam es bei uns schon öfters zu Fehlschaltungen, wodurch so einiges an Geräten dran glauben musste wegen Überspannung.



Deswegen sollten ja auch nur Fachleute an elektrischen Anlagen arbeiten.

KK

BID = 901948

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen


Zitat :
Kermit24 hat am 24 Sep 2013 21:07 geschrieben :

Wo war denn das Problem mit den 2 schwarzen? Warum hat man es nicht einfach so belassen? Muffen tun wir meist nur Erdkabel (hauptsächlich Zuleitungen zu Lichtmasten) und müssen meist nur 1-2m neues Kabel zwischen dem alten setzen. Deshalb haben wir da überwiegen die ganz alten Farben (sw,rt,bl,gr).



Wo das Problem mit den zwei schwarzen war? Erstens wurden die öfters verwechselt, weil man im eingegipsten Zustand an Einführungen nicht immer zweifelsfrei die Lage erkennen konnte, zweitens war der Farbcode der VDE 0298:1966 eine deutsche Regelung. Und wir haben aber mittlerweile ein harmonisiertes Europa. Der aktuelle Farbcode gilt europaweit! Damals (in den 1970ern) scheiterte eine gemeinsame Lösung am Veto GBs, weil GB schwarz für den N verwendete. Daher können wir sehr glücklich mit der heutigen Lösung sein, da sie ja sehr nahe am deutschen Farbcode ist und nebenbei hat man den Schönheitsfehler mit den zwei schwarzen im 5-Ader auch gleich beseitigt.

Das einzige, was mir am neuen Farbcode nicht gefällt, ist, dass im 4-Ader kein blau vorhanden ist.

KK

PS: Die Insulaner haben es da deutlich schwieriger, sie müssen sich an schwarz-->blau, rot-->braun, gelb-->schwarz, blau-->grau gewöhnen (Die Bedeutung der Farben schwarz und blau ist für sie jetzt genau umgekehrt!)


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425980   Heute : 5027    Gestern : 5459    Online : 412        29.11.2024    23:38
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0696430206299