Autor |
|
|
|
BID = 896828
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
|
Mahlzeit,
ich denke, ich habe mal wieder ein Kondensator-Problem:
Nachdem die Spannung für ein paar Minuten weggeschaltet war, lassen sich einige Rollos von der Steuerung (Busch 6454 U-101) aus weder manuell noch auf Auto öffnen oder schließen.
Mit einer Drahtbrücke fahren alle Rollos einwandfrei in beide Richtungen.
Da ich die Symtome kenne (Monitor, DSL-Router: Elko vom Netzteil ausgetrocknet), habe ich im WWW gesucht und auch den Tipp gefunden: Elko austauschen.
ich gehe mal davon aus, dass es dieser Elko (ESK 85°C,100uF, 25V) hier ist:
Soll ich diesen Kondensator auch wechseln:
Meiner Meinung nach ist das ja ein haltbarer Folienkondensator (ich habe da aber nich so viel Ahnung).
Ist es sinnvoll, Low-ESR Elkos einzulöten? |
|
BID = 896831
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Ist es sinnvoll, Low-ESR Elkos einzulöten? | Nein, aber evtl. solche für 105°. Oft sind das zugleich Low-ESR-Elkos.
Bei dem Folienkondensator würde ich allenfalls eine Kapazitätsmessung machen, um zu sehen, ob der schon durch häufige Durchschläge Kapazität verloren hat.
|
|
BID = 896836
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
Mein Fluke 77 III kann leider keine Kapazität messen.
Ich hab den Folienkondensator mal entladen und versucht den Widerstand zu messen: der bleibt bei unendlich, nicht mal ein Zucken.
Der Elko läuft von undendlich nach 5,8 MOhm.
Der Folienkondensator ist doch "nur" zum Entstören da, oder?
|
BID = 896839
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
|
Kann es sein, dass der FolKo in Reihe zu dem großen Widerstand geschaltet ist?? Dann könnte es ein Kondensatornetzteil sein und der könnte dann durchaus auch der Schuldige sein...
Viele Grüße
Bubu
|
BID = 896840
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12744 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| der bleibt bei unendlich, nicht mal ein Zucken. |
Und genau so soll es auch sein, zumindest bei den kleinen Kondensatoren.
Bei großen Elkos werden aufgrund der Leckströme (stehen i.d.R. auch im DB) gerne mal ein paar Megaöhmer angezeigt.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 896842
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
Zitat :
| Und genau so soll es auch sein, zumindest bei den kleinen Kondensatoren. |
Der kleine Elko bleibt aber bei 5,8 MOhm stehen. Ergo defekt, oder?
|
BID = 896843
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12744 Wohnort: Cottbus
|
Das ist ja wieder alles relativ.
Elkos gibt es ja auch mit 1µF, das wäre dann klein. Ob man nun 100µF oder erst 10mF als groß bezeichnet, muss jeder selbst wissen
Zitat :
| Ergo defekt, oder? |
Nein.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 896844
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
Zitat :
|
Zitat :
| Ergo defekt, oder? | Nein. |
Also noch Mal auf Start:
Was ist denn dann mit der Steuerung los?
Am Bedienteil liegt es definitiv nicht.
Der Fehler muss auf der oben fotografierten Platine liegen.
Da drauf wären:
2x Kondensator
2x Relais
1x z-Diode
1x Widerstand
1x Gleichrichter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exciter am 18 Aug 2013 14:10 ]
|
BID = 896854
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Welchen Wert hat denn der Widerstand (gemessen!)?
Ist der Gleichrichter noch in Ordnung?
Gruß
Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Aug 2013 14:58 ]
|
BID = 896857
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
Der Widerstand hat gemessen 335 Ohm (Beschriftung 330 Ohm).
Den Gleichrichter scheint im Leerlauf i.O. zu sein: 12,2V.
Die Symptome:
bei 6 Steuerungen ist noch eine Anzeige im Display und bei 2 Steuerungen ist sogar das Display tot.
Ich habe mal so ein Bedienmodul mit totem Display auf einen funktionierenden UP-Einsatz gesteckt: alles i.O.
Mir kommt es so vor, als wenn die Spannung unter Last (2x wenn Display aufgesteckt ist und 6x wenn ein Relais anzieht) zusammenbricht.
Ich habe gerade mal eine Steuerung auf dem Schreibtisch aufgebaut und nachgemessen:
Spannung vor dem 0,33uF Kondensator 235V~
Spannung hinter dem 0,33uF Kondensator 14,4V~ (2,8V~ bei aufgestecktem Bedienmodul)
Spannung am Gleichrichter: ohne Bedienmodul: 14,4V~ und 12,2V-
Spannung am Gleichrichter: mit Bedienmodul: 2,8V~ und 1,6V-
Die Relais für den Rollomotor arbeiten lt. Aufdruck mit 12V-.
Was kann ich noch tun, um den Fehler einzugrenzen?
|
BID = 896859
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Da liegt der Verdacht sehr nahe, daß der Folienkondensator an Kapazität stark eingebüßt hat und gewechselt werden sollte.
Gruß
Peter
|
BID = 896861
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
|
BID = 896869
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Was willst Du denn mit 100Stck.?
Geeignet sind die jedenfalls.
Gruß
Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Aug 2013 20:22 ]
|
BID = 896870
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
100 Stück kosten genau so viel wie 10 Stück...
Ist bei Folienkondensatoren nun auf Qualität zu achten?
Falls ja, sind die o.g. in Ordnung?
|
BID = 896872
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Die angebotenen sind offenbar von der Firma WIMA und das ist eine bekannte Firma!
Gruß
Peter
|