Autor |
UV erweitern |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 895278
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
|
Hallo Forum,
Da wir unseren Keller renovieren, möchte ich für diesen eine neue UV setzen. Die Zuleitung dafür soll aus einer UV genommen werden, die nur knapp 3 Meter darüber im EG sitzt. Zuleitung zur vorhandenen UV ist 4x10mm², also noch TN-C. PEN Aufteilung erfolgt in der vorhandenen UV. Zur Zeit ist die UV noch mit 25A gL vorgesichert, da der HAK nur 35A hergibt. Nun zur Frage, kann ich die Zuleitung für die neue UV von der vorhandenen abzweigen? Soll ich Vorsichtshalber einen Lasttrennschalter in der alten UV für die neue einbauen? Kann ich auch 4x10 nach unten legen und dort aufteilen, oder einfach 5x10 nehmen?
Obligatorischerweise wird das ganze abgenommen, wenn's fertig ist.
_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
|
BID = 895284
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Was soll denn da alles im Keller angeschlossen werden?
Nachdem die Leitung ja wohl nicht als Hauptleitung anzusehen ist und damit auch nur auf den zu erwartenden Bedarf dimensioniert werden muss, würde ich eher zu 5x4 oder 5x6 mm2 greifen, passt zu den derzeitigen 25 A. Wenn je hochgesichert wird, kommt für diesen UV dann halt eine eigene Vorsicherung. Derzeit würde ich nur einen Hauptschalter verbauen.
Selektiv ist die derzeitige Konstruktion übrigens auch nicht.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 895287
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Hallo Trumbaschl und danke für deine Antwort,
angeschlossen werden sollen:
- 1x 16A CEE
- 1x Licht/Strom Flur
- 1x Gefriertruhe
- 4x Licht/Strom Nutzräume
Sind B16 zu 25A gL nicht selektiv? Oder eher die 35A am HAK zu den Zählernachsicherungen?
5x4 bzw. 5x6 passen auch besser durchs Leerrohr
_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
|
BID = 895329
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Sind B16 zu 25A gL nicht selektiv? Oder eher die 35A am HAK zu den Zählernachsicherungen? |
Letzteres. 25/40 geht, alles drunter nicht. Das gilt auch nur für den Überlastfall, aber der Kurzschlussfall wird üblicherweise nicht berücksichtigt.
Ob sich 5x4 mm2 ausgehen müsstest du in den Tabellen suchen und vom Spannungsabfall rechnen, nach österreichischer Norm ginge es vermutlich gerade nicht, in DE gibt es aber den Stolperstein Schaltstromregel nicht und genau die macht hier den Unterschied.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 895348
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
LS-B16 zu 25gL ist doch in Österreich eine typische Kombination, wenn man den FI richtig (nach österr. Regelwerk) vorsichert.
|
BID = 895353
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Hab mal nachgesehen, 5x4 geht bei B2 bis 27A. Spannungsfall ist 0,18%. Vielleicht leg ich aber doch mal 5x6, wenn mal hochgesichert wird.
Danke für alle Tips und Infos
_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 31 Jul 2013 9:24 ]
|
BID = 895364
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
fuchsi hat am 31 Jul 2013 07:23 geschrieben :
|
LS-B16 zu 25gL ist doch in Österreich eine typische Kombination, wenn man den FI richtig (nach österr. Regelwerk) vorsichert.
|
Ja eh, aber bei Kurzschluss fetzt es u.U. trotzdem beides (schon erlebt). Bei Körperschlüssen im TN bei niedrigem Schleifenwiderstand fliegen manchmal sogar LSS, FI und Vorsicherung.
Offtopic :
| So richtig skurril wird es wenn das in einer Wohnung passiert, die nach menschlichem Ermessen eigentlich keinen Schutzleiteranschluss hat, nachdem irgendein Wappler den PE der Zählerzuleitung falsch verklemmt hat... und wo die Wasserleitungen auch isolierend sind. Irgendwo muss es da noch eine zweite Leitung geben, es war nämlich die Schleifenwiderstandsmessung vor der Reparatur völlig in Ordnung! Und das obwohl der Schutzleiter der Zählerzuleitung in einem von diesen schönen Holz-Abzweigrahmen frei in der Luft gehängt ist. |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|