| Autor |
Kochfeld Keramik NEFF Typ EKT7304N --- Zu schnell Heiß Suche nach Kochfeld NEFF |
|
|
|
|
BID = 893718
Nassi Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Nürnberg
|
|
Grau gegen Schwarz = 230V
Grau gegen Braun = 230V
Grau gegen Blau = 230V
Schwarz gegen Braun = 402V
Schwarz gegen Blau = 402V
Braun gegen blau = 402V
|
|
BID = 893720
Rhodosmaris Schreibmaschine
    
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
|
So wie jetzt die Spannungen eingezeichnet sind, handelt es sich bei schwarz, blau und rot um Außenleiter und bei grau um den Nulleiter (PEN).
Gemessen wurde jeweils gegen die vermeintliche "Masse".
Was natürlich vor Ort durch einen richtigen Elektriker nachzumessen wäre.
Demnach liegt blau mit 230V am Gehäuse. LEBENSGEFAHR!!!
Das wäre wieder die Geschichte mit malen nach Zahlen - einfach mal Farbe auf Farbe geklemmt - wird schon passen.
ciao Maris
EDIT: Nachdem der TE jetzt die Spannungen gepostet hat, ist die graue Ader als PEN bestätigt.
Die Werte hatte ich bei meiner Antwort noch nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 14 Jul 2013 21:23 ] |
|
BID = 893721
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Bingo Grau ist der PEN
Schwarz L1, Braun L2 und Blau L3
Also schon ab Herdanschlussdose falsch
Dazu kommt der falsche Anschluss am Herd
Richtiger Anschlus mit 3 L+N +Pe am Herd
Zwischen Anschluss 4 und 5 muss eine Brücke sein!
darauf kommt der Blaue der Zuleitung auf 4+5, der Schwarze auf 1 , auf 2 der Braune und auf 3 der 2 te schwarze der Gelbgrüne kommt auf den PE-Anschluss (6)
Herdanschlussdose Grau >>Blau +Gelb/Grün, Schwarz auf Schwarz, Braun auf Braun, und der 2te Schwarze auf Blau
Wer nur nach Farbe klemmt baut solchen Lebensgefährlichen Mist !
Edit: Fehler berichtigt
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2013 21:32 ]
|
BID = 893722
Nassi Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Nürnberg
|
Wenn ich jetzt sicherrungen rausnehme (Sind schun die ganze zeit drausen auser beim messen) Und die Kabel so umklemme wie kann ich Messen das jetzt alles stimmt ??
Mfg
|
BID = 893723
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Zwischen 1 und 4+5 =230V, zwischen 2 und 4+5 230V, zwischen 3 und 4+5 230V dasselbe zwischen 1 , 2 , 3 und PE, zwischen 4+5 und PE 0V
Zwischen 1 und 2 sowie zwischen 2 und 3 und zwischen 1und 3 jeweils 400V
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 893732
Nassi Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Nürnberg
|
Ok hab es jetzt mal umgesteckt alles durch gemessen und es kommt genau das raus wo du gesagt hast dafür bedanke ich mich sehr und werde meinem "freund" ordentlich mal eine auf die Nuss geben.
Mfg
|
BID = 893737
Rhodosmaris Schreibmaschine
    
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Offtopic :
| Klemme dir noch ne Tupperdose unters Hemd und sag deinem "Elektriker", daß du nach dem elektrischen Schlag im Krankenhaus warst und ein 24 Stunden EKG mit dir rumschleppen darfst.
ciao Maris |
|
BID = 893741
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Hat er alte und neue Adernfarben verwechselt?
Ist gar nicht so selten mit der Farbe grau
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 893794
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Nein der "Elektriker" ist nicht nur Farbenblind sondern sogar so doof das ihn nicht mal mein dümmstes Schwein Beist! Von Messen und Verantwortung hat der jedenfalls noch nie was gehört . Würde ich den in die Finger bekommen merkte der sehr fix das 60cm 95mm² Gummikabel auch weh tun kann.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
Liste 1 NEFF |