Autor |
|
|
|
BID = 891244
Marc3103 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wermelskirchen
|
|
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und sage erst mal Hallo.
Bin seit ca 10 Jahren kurz nach meiner Ausbildung als Elektroinstallateur aus meinem Beruf raus und habe deshalb ein paar Fragen.
Habe uns ein Haus gekauft, wo ich die ganze Elektrik neu machen muss.
Zu meinem Vorhaben habe ich ein paar fragen und zwar wollten wir vom Hausanschluss mit 4X16 mm² ca. 6m Strecke auf einen neuen Zähler davor der SLS Schalter mit 63A??? dann auf den Zähler und von dort einmal auf einen FI 63A 0,03A??? von dort aus den im Keller hängenden DH versorgen, normale Beleuchtung für den Keller, Garage, Garten also nix besonderes.
Dann als zweites vom Zähler mit 4X10mm² über eine 50A Neozett Sicherung zur UV im EG die Versorgt den rest des Hauses wie Küche, DH oben, 2 Badezimmer, Wohnzimmer und 4 weitere Räume.
Die DH wollte ich mit 32A absichern der untere wird versorgt über 9m 4X6mm² und der obere 8m 4X6mm².
Jetzt wollte ich euch mal nach euren Meinungen und Verbesserungen fragen, ob die angegebenen Werte und Kabelquerschnitte ausreichen?
Hoffe ihr werdet mir weiter Helfen.
Vorab schon mal Vielen Dank für eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Marc
|
|
BID = 891260
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
Marc3103 hat am 23 Jun 2013 18:52 geschrieben :
|
Zu meinem Vorhaben habe ich ein paar fragen und zwar wollten wir vom Hausanschluss mit 4X16 mm² ca. 6m Strecke auf einen neuen Zähler davor der SLS Schalter mit 63A?
[...]
Hoffe ihr werdet mir weiter Helfen. |
Da Du ohne Fachmann nicht auskommst, auch in Ermangelung der aktuellen Vorschriftenlage und der abschliessenden Messung, suche dir jemanden mit dem Du deine Eigenleisungen besprichst.
Lutz
|
|
BID = 891288
Marc3103 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wermelskirchen
|
So hab gerade mit jemandem gesprochen
Er meinte Planung ganz okay nur 50A SLS
40A FI oben und unten
die 50A Neozett wären okay
Was sagt ihr dazu?
Danke im Voraus
MFG
Marc
|
BID = 891294
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
Marc3103 hat am 23 Jun 2013 21:51 geschrieben :
|
Er meinte Planung ganz okay nur 50A SLS
40A FI oben und unten
die 50A Neozett wären okay
MFG
Marc
|
achja schon mal was von Selektivität gehört?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 891297
Marc3103 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wermelskirchen
|
Ja hab ich schon mal
Also müßte ich nach dem Neozett Element mit 50A Sicherung einen 35A FI nehmen oder was hieß das jetzt. Reicht der dann für die ganzen Verbraucher noch aus?
MFG
Marc
|
BID = 891307
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2193 Wohnort: Hamburg
|
Einem Fi ist die Selektivität der Sicherungen egal.
Ansonsten würde ich mir mal überlegen wieviel Du noch siehst wenn der Fi fliegt.
Neben jeden Fi gehört mindestens ein weiterer für einen Teil der Beleuchtung.
123abc
|
BID = 891308
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...Die Hauptzuleitung vom HAK zum Zähler kannst du 4 Adrig machen aber nach dem Zähler sollte es auf jeden Fall 5 Adrig weitergehen
und ob du am HAK selbst schrauben darfst würde ich erstmal mit dem VNB abklären und was die in deinem Gebiet noch so in ihrem Suppenrezept stehen haben solltest du auch vorher klären, da hat jeder seine eigene Zutatenliste
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 891318
Marc3103 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wermelskirchen
|
Das habe ich schon geklärt die haben mir ihre Anforderungen gesagt.
wieso denn 5 Adrig? es wird doch erst nach dem FI 5 Adrig oder nicht?
Jetzt habe ich etwas gefunden mit dem Faktor 1:1,6 bedeutet das, das wenn ich eine Hauptsicherung von 63A habe was ich erst morgen schauen kann, nur eine 35A Neozedsicherung verbauen darf?
Aber was ist dann mit den FI Schaltern? Die wären ja dann zu viel.
MFG
Marc
|
BID = 891320
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2193 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| es wird doch erst nach dem FI 5 Adrig oder nicht? |
Dann lass doch mal nach den Fi einen Fehlerstrom zum PE fließen.
Der vereint sich nach deiner Vorstellung zum PEN und geht durch den Fi zurück.
Dann kannst Du dir den Fi fast schon sparen.
123abc
|
BID = 891322
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Ohmannohmannohmann...
Ich würde als erstes mal folgende Dinge in die Erinnerung zurückrufen:
1) Welche Funktionen hat genau ein FI-Schalter und was ist notwendig, um diese Funktionen zu ermöglichen? Was tut ein FI-Schalter NICHT?
2) Wozu benötige ich welche Überstromschutzorgane und welche kann ich getrost weglassen?
Das beantwortet dann hoffentlich schon die Hälfte der Fragen hier.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 891348
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Also am 23.6 um 19.50 nen Fachbetrieb gesprochen ? Alle Achtung. Was hat der denn für dieses Gespräch berechnet ?
Was sagt denn der VNB zum Betrieb von 2 DLE ?
Gruß Surf
|
BID = 891350
prinz. Moderator
Beiträge: 8930 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| Neben jeden Fi gehört mindestens ein weiterer für einen Teil der Beleuchtung. |
Warum gibt doch Fluchtwegebeleuchtung
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 891354
Marc3103 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wermelskirchen
|
Ein FI misst den weg gehenden strom gegen den ankommen und bei differenz schaltet er ab.
Stimmt ich brauche ja einmal die 4 Adern die Ankommen und der PE der aus dem PEN kommt. Der wird ja am Zählerkasten getrennt oder?
Es waren vorher sogar 3 DLE im Haus installiert. Keine Ahnung was der Energieversorger dazu sagt.
Einen Fi muss ich ja verbauen einmal im Zählerkasten für die ersten Sicherungen. Die Neozed Sicherungen sitzen im Zählerkasten im Keller und sollen Kabel zur UV ins EG schützen.
MFG
Marc
|
BID = 891360
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
wieso denn 5 Adrig? es wird doch erst nach dem FI 5 Adrig oder nicht? |
4 oder 5 adrig hat erstmals NICHTS mit dem FI zu tun. Man trennt den PEN so früh als möglich in PE und N auf. Unterverteilungen fährt man heute immer 5 adrig an.
|
BID = 891372
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Ihr unterstellt mal wieder ein TN-System. Das hat aber der Fragensteller nicht gesagt, es könnte auch ein TT-System mit separatem Schutzleiter sein.
Vielleicht sollte er sich dazu mal äußern.
KK
|