Autor |
|
|
|
BID = 892364
Gri Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
|
Hallo,
Ich hoffe es kann mir wer einen Tipp geben, ich habe im internet/Foren keine eindeutigen antworten gefunden. ich weis es ist ein PA thema aber es geht rein um die Stromversorgung:
ich habe bald eine PA-Anlage mit Lautsprecherleistung Sinus. 3820W/ Endstufenleistung auf 8Ohm 6200W. bei einem Absoluten peak maximum (was praktisch NIE vorkommt) verkraften alle Lautsprecher zusammen max. ca 14kw.!
Da bei drehstrom (3x 230V Phasen 16A) insgesammt 11040W zur Verfügung stehen, bin ich nicht sicher ob ich die 16 oder 32A Version brauche:
http://www.thomann.de/at/hama_stv32_pas.htm
http://www.thomann.de/at/hama_stv16_pas.htm
kann man den 32A verteiler auch an eine 16A stecker schliessen? sind ja 16A sicherungen drin. die stecker sind ja gleich. und die Leitungen drinnen sind auf max 32A ausgelegt.
Ich denk hald das eine 16A Drehstromleitung öfter anzufinden ist.
Ich frage auch weil es sein kann das in 2 jahren die anlage mehr wird und ich dann mehr leistung brauche.
vielen dank für tipps, |
|
BID = 892365
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Da auf beiden verteilern 3 Stück C-Leitungsschutzschalter 16A verbaut sind, nehme ich an, die mögliche Leistungsentnahme an den Schutzkontaktsteckdosen ist bei beiden Verteilern mehr oder weniger ident.
|
|
BID = 892381
martin_s Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Nidderau
|
Hallo,
die maximale Leistung, die auf den Endstufen steht, musst du nicht aus dem Stromnetz bereitstellen. Google mal nach dem Begriff "Crest-Faktor".
Fuer die Entscheidung, wieviel Strom du den Endstufen zur Verfügung stellen musst, steht in den Datenblaettern dann auch die Stromaufnahme noch mit drin (bei unterschiedlicher Auslastung).
Einen 32A Verteiler kannst du auch an eine 16A Dose anschliessen (entsprechender Adapter vorausgesetzt). Du kannst an der 16A CEE-Dose halt nur die 3x 16A ziehen.
Bei den verlinkten Verteilern sieht es so aus, als ob der 32A Verteiler auch nur 3x 16A an den Schuko-Dosen zur Verfügung stellt (wie fuchsi schon geschrieben hat), aber du kannst ja noch durchschleifen zu weiteren Verteilern.
Viele Gruesse
Martin
|
BID = 892382
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36165 Wohnort: Recklinghausen
|
Mehr als 16A verkraften Schukosteckdosen ja auch nicht, daher dürfen sie auch nicht höher abgesichert werden.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 892422
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Der 32 A Verteiler hat einen 32 A CEE Stecker als Eingang und eine 32 A CEE Buchse als Ausgang Die 230 V Schukosteckdosen dürfen nur mir 16 A abgesichert werden.
Bei dem 16 A Verteiler sind da 16 A CEE Stecker und Buchsen verbaut!
Die Stecker sind also mitnichten identisch.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 892430
Gri Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
danke für die Antworten.
Also ich kenne zwar den Ausdruck Crestfaktor, weis auch was er aussagt, nur kann ich mit den Formeln nichts anfangen, und hab auch im Datenblatt nichts über "Crestfaktor. Lediglich einen Damping Factor von 400:1 (8ohms)
also ich denk das der 16A Verteiler ausreicht, oder was meint ihr?
Gibt es einen "Peak" einer 16A Drehstromdose? also mind die10-11 kw normalbetrieb. aber Spitzenleistung? 15kw kuzfristig? jetzt mal geschätzt. dann reicht der 16A Verteiler allemal.
danke!
geri
|
BID = 892431
Gri Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
|
BID = 892432
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Bei dieser Ausgangsleistung ist die PA eh mit einem 16A CEE-Stecker 3L+N+PE versehen und der Verteiler ist flüssiger als Wasser! Sollte da eine leistungsstärkere PA kommen hat die einen 32A CEE-Stecker!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 892435
Gri Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
also reicht der 16A Verteiler für das Setup?
kennt jemand den Spitzenwert einer Drehstromleitung, wie ich oben schon erwähnt hab.?
|
BID = 892440
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nochmal zum mitmeiseln 16 A ist der Nennstrom und ein B16 lässt bis zu einer Stunde 24 A zu. Eine derartige PA ist auf den Betrieb an einer 16 A Drehstromsteckdose ausgelegt! Der Verteiler ist rausgeworfenes Geld! Spende das lieber für die Hochwasseropfer! An einem 16 A Verteiler kannst du eh nur je Aussenleiter 16 A ziehen. Also entweder die 230V Steckdosen oder die CEE nutzen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 892476
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Die Frage ist doch in welcher Form die Endstufen den Strom geliefert haben möchten und um wie viele Endstufen es geht.
Wenn es nur um eine Endstufe geht wird diese bei der Leistungsaufnahme schon was mit CEE haben, dann bringen beide Verteiler nichts. Wenn es mehrere Amps je mit Schukosteckern sind, so sind aus dieser Sicht beide Verteiler gleichwertig.
Der Unterschied zwischen den beiden verlinkten Hama-Verteilern ist, und das wurde bereits mehrfach gesagt, nur die Buchse für Ein- und Ausgang. Relevant ist der 32A-Verteiler nur bei entsprechender Daisy-Chain-Anwendung - also mehrere Verteiler/Racks in Reihe.
"Der Spitzenwert" ist bei Drehstrom wenig aussagekräftig, da die Last auf die drei Außenleiter verteilt werden muss. Theoretisch wären es bei 16A-CEE rot 16A*230V*3, bei CEE32 eben doppelt so viel - Praktisch hat man 16A*230V=3680VA pro Schukodose (Edit: Da bei dem 32A-Verteiler je 2-3 Steckdosen auf einer 16A-Sicherung liegen natürlich pro Kreis, nicht pro Dose).
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 2 Jul 2013 23:16 ]
|
BID = 892627
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
|