Damit ich die DIN VDE 0100-701 nicht falsch interpretiere bitte ich Euch (Praktiker und Experten) hier im Forum um Hilfe.
Folgendes Szenario:
Bei einer Badsanierung wird die Badewanne durch eine Guss Duscchtasse mit Kunstoffsiphon ersetzt.
Die Elektroleitungen werden neu verlegt und natürlch ein FI-Verbaut.
Die Badewanne sowie die Wasserrohre waren mit einer 4mm² Leitung an die Potentialausgleich des Hauses angeschlossen und wurden gekappt.
Die 4mm² Leitung ist noch vorhanden die Isolierung allerdings über weite Strecken beschädigt und die Wasserrohre mitlerweile schon wieder eingeputzt. Im Keller sind die Wasser- und Heizungsrohre im PA-Eingebunden.
Nun die Fragen:
Muss oder Sollte die neue Duschtasse und die Wasserrohre an den PA wieder angeschlossen werden ?
Wenn ja, wie kann ich messtechnisch die Wirksamkeit des PA Nachweisen ?
Wenn ja, ist es zulässig eine beschdigte Isolierung einer PA-Leitung mit Schrumpfschlauch wieder herzustellen ?
Danke schon mal im Voraus.
BID = 890823
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Neu Schutzpotentialausgleichsleiter ist in erster Linie ein Schutzleiter und damit ist zwingend grün/gelbe Isolierung gefordert!
Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich im Bad ist nicht mehr erforderlich. Es spricht aber nichts dagegen diesen weiterhin zu errichten. Beschädigte Isolierung kann mit Grün/gelbem Schrumpfschlauch wieder Hergestellt werden.
Edit: http://www.elektrofachkraft.de/fach.....hnik/
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jun 2013 22:55 ]
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!