sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 1 Jun 2013 19:08 geschrieben :
|
PE von den Dehngart max 30cm zum PE UV und so kurz wie möglich an den Dehngarts
PE von den Dehngart zur PAS
Der PAS Anschluß sollte besser an den PE-Anschluß der Dehngarts gehen und nicht auf die PE-Schiene der UV.
|
Na also, genau das hatte ich doch vor!
PAS -> Dehnguards -> PE-Schiene
die PE-Schiene oben links beim Hauptschalter geht ja sowieso jetzt schon direkt runter in den NH-Bereich auf die dortige PE-Schiene und von dort zum HAK. Also quasi alles schon vorhanden.
_________________
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich |
|
BID = 889314
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 1 Jun 2013 19:08 geschrieben :
|
350ns (= 3,5 ms)
|
Das mit den Einheiten üben wir nochmal |
|
BID = 889316
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
stimmt 350ns= 0,35µs= 0,00035ms
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 889540
Harti 77 Stammposter
Beiträge: 351
|
Erst bei Sicherungen vor dem Überspannungsschutz die grösser als 125A sind muss vorgesichert werden. So stehts in der Anleitung beim Dehn Mittelschutz.
|
BID = 889542
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
Harti 77 hat am 3 Jun 2013 19:27 geschrieben :
|
Erst bei Sicherungen vor dem Überspannungsschutz die grösser als 125A sind muss vorgesichert werden. So stehts in der Anleitung beim Dehn Mittelschutz.
|
Hab heute noch ein paar OBO gesehen, dort war die Einspeisung imho mit 3x63A und die Elemente mit 3x35A vorgesichert.
_________________
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
|
BID = 891403
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Moin,
prinzipiell sollte man einen Überspannungsableiter nur dann vorsichern, wenn die maximal zulässige Vorsicherung überschritten wird. Im Fall vom DEHNventil sind das 315 A, beim DEHNguard sind das 125 A.
Des Weiteren muss ich dem Kurzarmigen widersprechen. Die DEHN-Ableiter sollen eben beim Auslösen nicht durch Sicherungen vom Netz getrennt werden.
Das DEHNventil z.B. ist ausschaltselektiv zu einer gl/gG-Sicherung 20 A, d.h. durch die Folgestromlöschung löst alles was größer ist als eine 20 A eine gL/gG Patrone nicht aus obwohl der Ableiter einen Bltzstrom abgeleitet hat.
Ziel dieser Ableiter ist ja der Schutz der Anlage und die Anlagenverfügbarkeit und die wäre ja nicht gegeben, wenn nach jedem Ableitvorgang die Sicherung auslöst. Zumal auch Überspannungen durch Schalthandlungen erzeugt werden. Also ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Überspannungsschutz mehrmals im Monat mal ableitet ohne dass was von außen kommt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn deine Anlage mit 50 A vorgesichert ist, ist die Anordung ok.
Allerdings bietet die Anordung keinen Schutz vor Blitzströmen (10/350). Da der DEHNguard "nur" ein TYP 2-Ableiter (8/20) ist. Ein Blitzstrom kann zum Beispiel auch reinkommen, wenn es beim Nachbarn in die äußere Blitzschutzanlage einschlägt, da sich der Blitzstrom über das Erdungssystem des Nahcbarn auch auf das Niederspannungsnetz verteilt.
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|