Probleme mit Elektrik in Bauernhaus

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  07:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Probleme mit Elektrik in Bauernhaus

    







BID = 888722

HEMI64

Gerade angekommen


Beiträge: 5
 

  


Moin
Mein Bruder ist in ein neues Haus gezogen (Bauernhaus von ca.1800) und da gibt ein paar Probleme mit der Elektrik. Darum hat er mich gebeten , mir das ganze mal anzuschauen. Zuvor sei gesagt, dass ich mich ein bischen mit Elektrik auskenne und ich nur Sachen mache bei denen ich mir zu 100% sicher bin.
So nun zum eigentlich Problem wo ich ein wening Hilfe gebrauchen könnte.
Als ich ein paar Steckdosen überprüft habe ist mir aufgefallen, dass mein Duspol zwischen N und PE eine Spannung misst. Auch wenn ich die "Prüflast" zuschalte erkennt das Duspol eine Spannung sowie ein Rechtsdrehfeld. Also hab ich mal das Multimeter (Benning MM 7) gezückt und eine Spannung von 91V messen können. Ja ich weiß ein hochohmiges MM ist dafür nicht sonderlich geeignet aber ein Versuch war es ja Wert. Dann bin auf Fehlersuche zum Verteiler gegangen und schon die ersten Fehler entdeckt: Die Verbindung von der Sammelschiene zur Potenzialausgleichsschiene war abgeklemmt. Flugs wieder angeschraubt und nachgemssen: Ergebnis ist immernoch das selbe. Ich vermute ,dass der Hauserder, falls einer existiert weggegammelt ist oder die Verbindung unterbrochen ist. Nun würde mein nächster Schritt sein, testweise ein Kreuzerder in den Boden zu hauen und dann mal provisorisch an die Potenzialausgleichsschiene zu klemmen um andere Fehler auszuschließen.
Das ganze ist ein TT-Netz (geringe Spannung(2-3V) ist ja mehr oder weniger normal, aber keine 91V) und ein 0,03A FI ist vorhanden.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ich werde nicht mit einer Antwort abgespeist, dass ich meinen Eli beauftragen soll. Ich bin mir vollkommen Bewußt das Strom leben kosten kann und nicht nur das eigene! Ich hoffe ihr "vertraut" mir in dieser Beziehung, dass ich einschätzen kann ob ich es mir vorbehaltlos zutraue oder nicht (Auch wenn ich hier noch nicht aktiv war).


gruß

BID = 888726

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  


Zitat :
HEMI64 hat am 27 Mai 2013 21:50 geschrieben :

Moin
Mein Bruder ist in ein neues Haus gezogen (Bauernhaus von ca.1800)


Dann stimmt es doch das die Pyramiden Altbauten sind

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2013 22:01 ]

BID = 888727

HEMI64

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Neues Haus im Sinne von "umgezogen in ein anderes Haus". War vllt. blöd fomuliert. Die Elektrik ist aber aus den 80ern.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: HEMI64 am 27 Mai 2013 22:04 ]

BID = 888728

prinz.

Moderator

Beiträge: 8933
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  


Zitat :
Die Elektrik ist aber aus den 80ern.

Haus entkernen und neue Leitungen legen dabei darf dann
die Heizungsanlage mit erneuert werden.


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 888729

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Der Duospol ist zwar ein Hilfsmittel aber kein Schutzmassnahmeprüfgerät und nur mit diesem Lässt sich feststellen wo der Hund in der Anlage vergraben liegt.
Deshalb rate ich dir und Deinem Bruder die elektrische Anlage von einer Fachfirma Messtechnisch überprüfen zu lassen! Mit dem Prüfprotokoll hast du es schriftlich das die Anlage zum Zeitpunkt der Prüfung Ok war.Zum Zweiten treten bei ordentlicher Messung die Fehler deutlich hervor!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 888732

HEMI64

Gerade angekommen


Beiträge: 5


Zitat :
Haus entkernen und neue Leitungen legen dabei darf dann
die Heizungsanlage mit erneuert werden.


Warum sollte ich ein Haus entkernen, was noch gut in Schuss ist ? Leitungen lege ich zum Teil schon neu.


Offtopic :
By the Way: Woher kennst du die Heizungsanlage ?



Zitat :
Der Duospol ist zwar ein Hilfsmittel aber kein Schutzmassnahmeprüfgerät und nur mit diesem Lässt sich feststellen wo der Hund in der Anlage vergraben liegt.
Deshalb rate ich dir und Deinem Bruder die elektrische Anlage von einer Fachfirma Messtechnisch überprüfen zu lassen! Mit dem Prüfprotokoll hast du es schriftlich das die Anlage zum Zeitpunkt der Prüfung Ok war.Zum Zweiten treten bei ordentlicher Messung die Fehler deutlich hervor!


Verstanden!

BID = 888765

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Netzform?

BID = 888770

jbnetworx

Schriftsteller

Beiträge: 573
Wohnort: Schrozberg
Zur Homepage von jbnetworx


Zitat :
Das ganze ist ein TT-Netz [...]


_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

BID = 888771

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

das habe ich überlsen.

Aber was bedeutet dann der Satz:

Offtopic :
Die Verbindung von der Sammelschiene zur Potenzialausgleichsschiene war abgeklemmt. Flugs wieder angeschraubt und nachgemssen


Tipp: holts Euch einen Profil dazu.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 28 Mai 2013 10:10 ]

BID = 888777

jbnetworx

Schriftsteller

Beiträge: 573
Wohnort: Schrozberg
Zur Homepage von jbnetworx

Muss ja nicht zwingend ein TT sein, im TN-C-S ist auch die PAS mit dem PE verbunden, insofern eine existiert.

Edith sagt: Frag doch mal beim EVU nach, welches System vorliegt.

_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 28 Mai 2013 11:56 ]

BID = 888779

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
fuchsi hat am 28 Mai 2013 10:10 geschrieben :

das habe ich überlsen.

Aber was bedeutet dann der Satz:

Offtopic :
Die Verbindung von der Sammelschiene zur Potenzialausgleichsschiene war abgeklemmt. Flugs wieder angeschraubt und nachgemssen


Tipp: holts Euch einen Profil dazu.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 28 Mai 2013 10:10 ]

Hauptschutzleiter von der PE-Schiene zur PAS abgeklemmt? Saukriminell aber nicht unmöglich.

Bei uns war jahrelang unbemerkt die PEN-Stützung futsch weil sich die HPAS korrosionsbedingt in Wohlgefallen aufgelöst hat.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 888780

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

@fuchsi

Dann könnte es nur bedeuten, daß der Erder bzw. dessen Verbindungskabel nicht auf die PE Schiene geklemmt war. Bloß sowas klemmt man nicht ab.

Aber in Anbetracht der ganzen Situation sollte man evtl. schon mal mit einem Installationstester messen, auch ob alle Iso-Werte passen. Denn oftmals sind schlecht zugängliche alte Kabel verblieben die dann Probleme machen können. Bei mir wurde auch viel erneuert und die älteste Leitung "mein Vater meinte, ist schon lange abgeklemmt, von früher noch in der Wand verblieben" stellte sich als aktive Herd-Zuleitung heraus....

Es können auch irgendwelche Klemmstellen offen sein bzw. fehlen (offene PE klemmen merkt man nicht gleich, da alles ja "funktioniert" bis zum ersten Fehlerfall).

Da ihr ja sowieso jemanden braucht der die Installtion abnimmt, evtl. mal denjenigen zur Messung holen, und mit dem besprechen was zu tun ist. Wenn es ein guter Eli ist und er es euch zutraut, dann läßt er euch viel selber machen und kommt zum Schluß kurz zum prüfen und messen. Aber eine angeschlagene Leitung oxidierte Klemmstellen (schwarzes bis grüner Kupfer) und zu guter letzt wie gut die Isolierungen sind uva. wie gut der Erdungswiderstand ist, das wird man ohne einen Tester schlecht rausfinden.

Wenn du dich gut auskennst und mit so einem Tester umgehen kannst, vielleicht kann man sich den ja auch ausleihen.

BID = 888792

HEMI64

Gerade angekommen


Beiträge: 5


Zitat :
Hauptschutzleiter von der PE-Schiene zur PAS abgeklemmt? Saukriminell aber nicht unmöglich.


Zitat :
Dann könnte es nur bedeuten, daß der Erder bzw. dessen Verbindungskabel nicht auf die PE Schiene geklemmt war. Bloß sowas klemmt man nicht ab.


Richtig. Ich bin auch hinten rüber gefallen. Da wird der PE schonmal schnell zur Gefahr. Glücklicherweise nichts passiert bis dahin.

Ich vermute das der Verbindungsleiter absichtlich abgeklemmt wurde. Er war offensichtlich weggebogen und alle Schrauben in der Sammelschiene waren fest. Also nichts mit rausgerutscht oder so.



Zitat :
Es können auch irgendwelche Klemmstellen offen sein bzw. fehlen (offene PE klemmen merkt man nicht gleich, da alles ja "funktioniert" bis zum ersten Fehlerfall).


Es sind schon überall Wagoklemmen verbaut, daher Lose Klemmstellen will ich jetzt mal unter Vorbehalt ausschließen. Die meisten Dosen sehen auch noch alle in Ordnung aus, der Rest ist schon rausgeflogen.



Zitat :

Wenn du dich gut auskennst und mit so einem Tester umgehen kannst, vielleicht kann man sich den ja auch ausleihen.


Nein, kann ich nicht. Ich würde es allerdings sehr gerne lernen.
Wie du schon sagst, ein Elektriker muss eh kommen. Allerdings hole ich einen von außerhalb, da ich denke das der im Ort auch was von dem Mist in der Wohnung verzapft hat.

Ich mach die Tage mal ein paar Fotos.


Schonmal Danke für eure umfangreiche Hilfe!

gruß


[ Diese Nachricht wurde geändert von: HEMI64 am 28 Mai 2013 14:27 ]

BID = 888810

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Mit dem Messgerät umgehen reicht aber nicht! Die Messwerte müssen auch richtig interpretiert werden! Dazu gehört Erfahrung und fundiertes Fachwissen!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 888813

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mai 2013 16:58 geschrieben :

Mit dem Messgerät umgehen reicht aber nicht! Die Messwerte müssen auch richtig interpretiert werden! Dazu gehört Erfahrung und fundiertes Fachwissen!


Und wem willst du damit hier was sagen? HEMI64 hat ja schon angekündigt, das Messen einem Profi überlassen zu wollen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416150   Heute : 647    Gestern : 7490    Online : 289        28.11.2024    7:31
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0739789009094