Trenntrafo Frage Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Autor |
|
|
|
BID = 885386
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Ob ich nun auf der Primär- oder Sekundärseite eines Trenntrafos 230 V AC eine gewischt kriege, ist ja irgendwie egal. | Ja, aber bei einem Trenntrafo gekommst du an der Sekundärseite nur eine gewischt, wenn du gleichzeitig beide Wicklungsenden anfasst.
Wenn du jeweils nur ein Ende berüherst, bekommst du am normalen Netz mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% einen Stromschlag. Beim Trenntrafo beträgt sie 0%, da der Strom durch die galvanische Trennung nicht zurück zum einspeisenden Netztrafo fließen kann.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 885388
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Wenn du am normalem Netz die Phase berührst schließt sich der Stromkreis über deinen Körper und die Erde. Da im normalem Netz ein Leiter geerdet ist.(der Neutrallleiter) Es kommt zum Stromfluss über deinen Körper zur Erde, der als Fehlerstrom dich schädigt.
Bei einem Trenntrafo kannst du auf der Sekundärseite jeden einzelnen Leiter berühren ohne das ein Fehlerstrom fließen kann, da ja die Sekundärseite keine Verbindung zur Erde hat. (sichere galvanische Trennung) Aus diesem Grund dient der Trenntrafo der Sicherheit des Benutzers. Er hebt die Verbindung des Neutralleiters zur Erde auf!
Bei Kleinspannung kann auf Grund der geringen Spannung kein gefährlicher Fehlerstrom fließen, zudem kommt da noch hinzu das eben die Primärseite und die Sekundärseite nicht unbedingt galvanisch getrennt sein muss.
Bei Sicherheitstrafos muss aber eine galvanische Trennung vorhanden sein!
Aus diesem Grund sind Sicherheitstrafos zuerst einmal Trenntrafos.
Kleinspannungen (ELV) werden nach Art der Verbindung zur Erde unterschieden in Funktionskleinspannung FELV (Kein Schutz des Benutzers da Verbindung zur Erde besteht (keine galvanische Trennung )und ein aktiver Leiter eben geerdet ist.(Beispiel Spartrafo)
Schutzkleinspannung PELV(geringer Schutz da ein sekundärseitiger Leiter über eine Funktionserdung geerdet ist, aber eine galvanische trennung vorhanden ist)
Sichere Schutzkleinspannung SELV(voller Schutz da kein sekundärseitiger Leiter geerdet ist, aber auch hier ist eine galvanische Trennung vorhanden)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 885423
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
|
Vielen Dank für die vielen Antworten. Jetzt hab ich´s verstanden.
Andi
|
BID = 885424
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
|
... und habe soeben bemerkt, dass hier schon ein ähnlicher Artikel betreffs Trenntrafo steht,
Danke gleich zweimal, dass Ihr deswegen nicht genervt gewesen seid, weil ich einen neuen Thread eröffnet hab, hatte den Artikel zunächst nicht bemerkt.
Danke
Andi
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182287204 Heute : 2694 Gestern : 4888 Online : 610 5.11.2024 16:31 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0244998931885
|