Kribbeln beim Anfassen der Duscharmatur |
|
|
|
|
BID = 884415
Muckaely Neu hier

Beiträge: 30
|
|
Zitat :
sub205 hat am 18 Apr 2013 06:38 geschrieben :
|
Zitat :
Muckaely hat am 18 Apr 2013 05:29 geschrieben :
|
Die Pumpe ist an einem 0,5A Fi.
Kann es nicht sein das die Pumpe ein Isolationsfehler hat?
|
Du schreibst doch oben selbst das du ~200mA gemessen hast. Bei diesen Strömen lößt ein vorsintflutlicher 500mA-FI nicht unbedingt aus.
FI gegen einen 30mA tauschen (lassen), dann siehst du es ja ...
Du kannst natürlich auch mal eine hochohmige Messung der Pumpe vornehmen.
|
Ja ist doch logisch das der auslöst wenn ich da nen 0,03Fi dran mache.
Motor habe ich alle Phasen gegen PE gemessen, alle so um die 5 MegaOhm
Könnte es auch an dem Kondensator des Motor liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muckaely am 18 Apr 2013 20:00 ] |
|
BID = 884422
sub205 Schriftsteller
    
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
|
|
Zitat :
Muckaely hat am 18 Apr 2013 19:59 geschrieben :
|
Ja ist doch logisch das der auslöst wenn ich da nen 0,03Fi dran mache.
Motor habe ich alle Phasen gegen PE gemessen, alle so um die 5 MegaOhm
Könnte es auch an dem Kondensator des Motor liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muckaely am 18 Apr 2013 20:00 ]
|
Können tut viel.
Meß doch mal die Kapazität der einzelnen Phasen gegen den PE. Könnte mir auch vorstellen das hier kapazitiv Strom fließt.
_________________
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich |
|
BID = 886614
Muckaely Neu hier

Beiträge: 30
|
Zitat :
sub205 hat am 18 Apr 2013 20:59 geschrieben :
|
Zitat :
Muckaely hat am 18 Apr 2013 19:59 geschrieben :
|
Ja ist doch logisch das der auslöst wenn ich da nen 0,03Fi dran mache.
Motor habe ich alle Phasen gegen PE gemessen, alle so um die 5 MegaOhm
Könnte es auch an dem Kondensator des Motor liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muckaely am 18 Apr 2013 20:00 ]
|
Können tut viel.
Meß doch mal die Kapazität der einzelnen Phasen gegen den PE. Könnte mir auch vorstellen das hier kapazitiv Strom fließt.
|
Wie kann ich die Messen?
KAnn ich einfach bei anliegender Spannung mit dem Messgerät zwischen PE und L1,L2,L3 Kapazität messen?
Also ich bin jetzt soweit, das ich weiss, sobald die 230V Wasserpumpe angeht die das ganze Haus mit Wasserdruck versorgt man einen gewischt bekommt an der Dusche. Austausch der Pumpe gegen einen andere 230V Pumpe kam genau das gleiche Problem. Auch ein externer Erder und zusätzliches Erden der Wasserleitung brachte keine Besserung.
Ich werde mir heute mal das Installationsmessgerät aus der Firma ausleihen und damit mal den Erdungswiderstand messen.
|
BID = 886616
sub205 Schriftsteller
    
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
|
Nein, du brauchst ein Multimeter mit Kapazitätsmeßfunktion oder ein speziel dafür ausgelegtes Kondensator-Meßgerät.
Dann den Motor komplett abklemmen und von PE nach L1, von PE nach L2 etc messen.
Anhand des Wertes der da angezeigt wird kannst du dir den im worst-case-Szenario fließenden Strom ausrechnen.
_________________
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
|
BID = 886679
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
In deinem Fall würde ich mal den Potentialausgleich überprüfen!
Ein weg gefaulter Haupterder kann derartige Folgen nach sich ziehen bei fehlerhaftem Potentialausgleich!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 887107
Muckaely Neu hier

Beiträge: 30
|
Örtlicher Potentialausgleich ist OK.
Erdungswiderstand beträgt um die 4 Ohm.
Alle Rohre sind niederohmig zu PE.
Selbst vom PE-Pumpe zu Duschgarnitur nur 0,x Ohm.
|
BID = 887121
Muckaely Neu hier

Beiträge: 30
|
Zitat :
Murray hat am 11 Apr 2013 20:36 geschrieben :
|
Ich hatte das auch mal.
Da waren es aber gut 50V AC vom Armatur zur Duschtasse.
Ursache war das der N von der Garage im Haus auf den PE geklemmt war. Und jedes mal wenn draussen der 500W-Frostwächter eingeschaltet hat gab es eine gratis Massage
|
Genau das war es !!
Nur hab ich das leider beim ersten mal nachgucken nicht gesehen, weil der Hirni-Elektriker der das damals verdrahtet hat noch ne Dose zwischen gesetzt hat und den N als Gelb-Grün weitergeleitet hat. . .
Aber warum passiert das eigentlich? Weil der Widerstand über die Dusche geringer ist als über den Haupterder?
|
BID = 887122
Murray Inventar
     
Beiträge: 5395
|
Bin kein Elektriker ...
Denke aber das kann nur passieren wenn du auch ein TT-Netz hast.
Und habe halt nur eine 4-adrige Leitung vom Haus zur Garage. Wenn ich in der Garage noch einen FI mit seperaten Erder gehabt hätte dürfte das IMHO nicht passiern. Im Haus ist ja eh ein FI, aber da ging halt die Leitung nicht drüber.
Ich denke mal der Strom fließt ja da halt über den relativ hochohmigen PE (Ringerder) und zieht damit das Potential noch oben relativ zur "wirklichen Erde". Und wenn deine Wasserleitung auf PE liegt, deine Duschtasse aber nicht hast du da zwischen einen Potentialunterschied.
Richtig?
|
BID = 887222
Muckaely Neu hier

Beiträge: 30
|
mhh, weiss nicht, ich hatte ja einen zusätzlichen Erder, und trotzdem passierte es
|