Autor |
Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung |
|
|
|
|
BID = 882680
Klemmstein Neu hier
Beiträge: 20
|
|
Hallo,
ich bin gelernter Elektroinstallateur und Techniker aber mein Berufsleben verlief dann nach Studium in anderen Bahnen.
In unserem gekauften EF-Haus (Rheinland-Pfalz) Bj 1975 findet sich folgende Situation vor, die ich ändern möchte:
- Hausanschluß TN-C 3 x 50A abgesichert - 4 * 10mm² zum Zählerkasten
- Potentialausgleich mit Bandstahlfundamenterder vorhanden.
- Zählerkasten (Hager System T - 2 Felder) im Keller bestehend aus einem Zählerplatz ohne Vorsicherung und 30 Sicherungsautomaten H16.
20 Automaten in einem 2reihigen Verteilerfeld über dem Zähler und 10 Automaten in einem 1reihigen Verteilerfeld im rechten Schrankfeld.
- Kein FI eingebaut
- die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber; PE und N überall getrennt (aber das war ja in den 70ern schon Standard)
Verständlicherweise paßt mir die Situation nicht wirklich. Ersatzteile für den Zählerschrank bekomme ich keine mehr.
Nun fallen mir zwei Lösungsansätze vor, die ich für umsetzbar halte und gerne vorstellen möchte.
Option A: komplett neuer Zählerschrank: Momentan ist mir das zu aufwendig und wäre nur die Ultima Ratio.
Option B: Ich mache das rechte Schrankfeld komplett leer bis auf die Montageschienen und bringe dort ein passendes Verteilergehäuse AP mehrreihig ein (kennt wer ein Gehäuse in 25cm Breite und einer Tiefe von ideal 6 möglich bis ca. 8 cm. In der Höhe habe ich 78cm zur Verfügung).
Alle Sicherungsautomaten (nun als B16) wandern nun aufgeteilt in Gruppen und abgesichert mit je einem 40/0,03A RCD in dieses neue Verteilerfeld.
Im entstandene Freiraum über dem Zähler würde ich auf die untere Hutschiene einen 3-phasigen 50A SLS setzen (den hab ich noch neu hier liegen) und die Zuleitung vom Zähler kommend auflegen. Auf der oberen Hutschiene könnte ich die Kabel der abgehenden Stromkreise sauber auf Durchgangsklemmen auflegen.
Option C: Der Platz hinter dem Zählerschrank (Heizungsraum enthält nur Kessel der Ölzentralheizung) ist beigemauert. Die Wandstärke ist so stark, dass ich wohl auch einen neuen Schrank (ggf. nur als UV) direkt auf die Rückseite des alten Zählerschrankes einbauen könnte. Dann würde die jetzige Verteilung nur noch Zählerplatz sein und in die neue UV könnte ich die Kabel aller abgehenden Stromkreise simpel umlegen. Eine Zuleitung in 5x10mm² von ggü. einführen und ich hätte viel Platz für die Neugestaltung.
Die neue UV wäre in einem Heizungskeller mit Brandschutztür. Zur Heizung selbst ist ausreichend Platz und kein Wasser- oder Abwasserrohr befindet über dem Einbauort.
Was meint Ihr? Sind beide Optionen B und C möglich oder hab ich was übersehen?
BTW: Mir stehen alle notwendigen Messmittel zur Verfügung und da der HAK nicht verplombt ist, kann ich die gesamte Anlage zum Umbau spannungsfrei schalten.
Gruß
Klemmstein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am 5 Apr 2013 12:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am 5 Apr 2013 12:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am 5 Apr 2013 12:58 ] |
|
BID = 882695
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Im Vorzählerbereich und am Zähler hast du nichts verloren!
Heizungskeller und Hauptverteilung klares NO GO!
SLS lassen sich auch als Zählernachsicherung einsetzen im Oberen Anschlussraum. Alternative für dich alten Schrank soweit wie möglich ausmisten obere Reihe Durchgangsklemmen und neben den Schrank einen 4 reihigen Aufputzverteiler!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 882710
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Klemmstein hat am 5 Apr 2013 12:53 geschrieben :
|
- die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber |
Wie denn geprüft?
Lutz
|
BID = 882721
Klemmstein Neu hier
Beiträge: 20
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Apr 2013 13:53 geschrieben :
|
Im Vorzählerbereich und am Zähler hast du nichts verloren! |
Wenn ich das vorhätte, wäre der SLS ja in diesem Bereich (wo er eigentlich gerne gesehen wird) geplant und nich im Nachzählerbereich. Ich hab in einer AG und nicht in einer Hinterhofklitsche gelernt. Ich denke, dass wir dieses Niveau außen vor lassen sollten.
Zitat : Heizungskeller und Hauptverteilung klares NO GO! |
Quelle? Ich hatte da anfangs auch Bedenken aber konnte dazu nix finden.
SLS lassen sich auch als Zählernachsicherung einsetzen im Oberen Anschlussraum. Alternative für dich alten Schrank soweit wie möglich ausmisten obere Reihe Durchgangsklemmen und neben den Schrank einen 4 reihigen Aufputzverteiler! |
Das ist ja schon mal ne Aussage aber leider ist der Zählerschrank UP so eingebaut, dass ich rechts am Ende der Wand bin und links im Treppenbereich aber generell bestätigt das ja mal Option C.
Danke.
elo22 hat am 5 Apr 2013 15:20 geschrieben :
|
Zitat :
Klemmstein hat am 5 Apr 2013 12:53 geschrieben :
|
- die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber |
Wie denn geprüft? |
Da unser Haus fast vollständig automatisiert wurde, hab ich in dem Zusammenhang jede Leitung mehrfach angefasst, fast jede Dose neu verschaltet und jede Verteilerdose in Augenschein genommen. Steckdosen wurden alle auf Modelle mit Kinderschutz umgebaut.
Da mir ein Messpark vom Feinsten und Aktuellsten mit dem entsprechenden Sachkundigen zur Einweisung bei Bedarf zur Verfügung steht, würde ich den Umbau natürlich zur Vollendung abschließend messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am 5 Apr 2013 16:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am 5 Apr 2013 16:06 ]
|
BID = 882736
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
| Nach TAB (Technische Anschlussbedingungen) dürfen Zähler an folgenden Orten nicht angebracht werden:
innerhalb der Wohnungen von Mehrfamilienhäusern
über Treppenstufen
in Wohnräumen, Küchen, Toiletten, Bade- und Waschräumen
in Speichern
in feuchten Räumen, Garagen, Öllagern
an Stellen mit erhöhter Umgebungstemperatur
feuer- und explosionsgefährdete Stellen |
Quelle:
http://www.baunetzwissen.de/standar......html
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 882741
Klemmstein Neu hier
Beiträge: 20
|
Vielen Dank für den Link.
Aber: In dem Text geht es eindeutig um Zähleranlagen.
Aber ich hatte gar nicht vor, einen Zählerplatz dort zu errichten, sondern eine klassische Verteilung ohne Zähler.
Der Zählerplatz verbleibt ja in der alten Stelle im Flurbereich.
Momentan überwiegt also die Hoffnung. Bin gespannt.
Gruß
Klemmstein
|
BID = 882745
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Auch Verteilungen haben da wegen Brand und Explosionsgefahr nichts zu suchen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 882747
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Sorry, aber das ist doch Quatsch.
Was soll denn da explodieren?
|
BID = 882751
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Heizungsraum enthält nur Kessel der Ölzentralheizung und die werden in der Regel mit Heizöl (Diesel) betrieben!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 882759
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Und das ist neuerdings Explosiv?
|
BID = 882761
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo da steht Brand und Explosionsgefahr und Dieseldämpfe in Verbindung mit Luft sind durchaus Explosiv!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 882764
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Sorry Bernd-langsam solltest du deinen Knall mal untersuchen lassen.
Wenn ein Heizungsraum ein Ex-gefährdeter Raum wäre-was wären dann für Betriebsmittel vorgesehen?
Vielleicht denkst mal drüber nach bevor du wieder lospolterst.
Gruß Surf
P.S. Seit wann sind Dieseldämpfe explosiv? da brauchts schon a bisserl Druck zu*tztztztz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 5 Apr 2013 18:26 ]
|
BID = 882766
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Mach mal nen Selbstversuch-halt mal n Feuerzeug über ne Dieselpfütze
|
BID = 882767
Klemmstein Neu hier
Beiträge: 20
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Apr 2013 17:41 geschrieben :
|
Auch Verteilungen haben da wegen Brand und Explosionsgefahr nichts zu suchen!
|
Ich habe mittlerweile da nur gegenteilige Aussagen gefunden. Verteilungen wären auch in Heizungsräumen erlaubt. Ggf. Schutzklasse je nach Heizung beachten aber sonst finde ich nix, was es verbietet. Aber ich möchte ja nix überstürzen und warte mal noch auf weitere Meinungen.
Wenn man überlegt, dass es auch sonstige Installation im Heizungsraum gibt. Z.B. die Heizungssteuerung selbst. Keine Heizungssteuerung im Bereich Ölheizung, die ich bisher geöffnet habe (und ich habe da schon an einigen Modellen gearbeitet) ist auch nur annähernd richtig geschützt. Die sitzen entweder in einem normalen unabgedichteten Kunststoffkasten oder direkt hinter einer Blechfront.
Somit macht das auch Sinn.
Temperaturmäßig ist das auch komplett belanglos. Ein Heizraum hat heute maximal normale Raumtemperatur.
Bin gespannt und immer zuversichtlicher.
Gruß
Klemmstein.
|
BID = 882769
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13360 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Apr 2013 18:19 geschrieben :
|
Dieseldämpfe in Verbindung mit Luft sind durchaus Explosiv!
|
Offtopic :
|
Nicht wirklich.
Das ist auch einer der Gründe,warum beim Dieselmotor keine Zündkerze dran ist.
|
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|