Zitat :
|
Aber es gibt ja auch 32 A Verlängerungskabel welche nur 2,5 haben. |
Diesen Mist gibt es. Leider. Denn das ist derart grenzwertig, daß man sie nicht verwenden sollte.
Liegt daran, daß für bewegliche Leitungen geringere Anforderungen gelten. Sie können ja im Schadenfall auch leichter ersetzt werden...
Deswegen darf man hieraus aber auch keine Rückschlüsse auf Mindestquerschnitte festverlegter Leitungen ziehen!
Zitat :
|
Zu welcher Sicherung würdet ihr raten? |
Zu einer, die allen Bedingungen genügt!
Also die Leitung ausreichend gegen Kurzschluß und Überlast schützt und ggf. auch noch den Schutz durch Abschaltung übernimmt (dafür aber besser FI benutzen).
Bei 2,5mm²Al geht sowieso in aller Regel nicht mehr als max. 16A.
Und möglichst die Selektivität beachten.
Außerdem sollte (oder muß ggf.) der Motor mit einem Motorschutzschalter versehen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Apr 2013 23:17 ]