Suche Relais mit 2 Wechsler für 2000 Watt zu schalten

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  05:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )      


Autor
Suche Relais mit 2 Wechsler für 2000 Watt zu schalten
Suche nach: relais (22447)

    







BID = 881145

reimundko

Neu hier



Beiträge: 30
 

  




Hallo habe folgendes vor. Hatte einen Nachstromspeicher. Dieser wurde ersetzt durch einen 2 KW Flachkörper Schamotte Heizung die mit 220 Volt arbeitet. Am Nachtstrom liegen 380 VOlt plus 220 Volt an. Möchte nun das tagsüber der normale Strom für die Heizung benutzt wird und von 20 Uhr bis 6 Uhr der Nachtstrom. Habe mir das Finder Leistungsrelais Relais 230V AC 2 Wechsler 30A - 66.82.8.230.0000 gekauft. Kontakte geschlossen, da wird der normale Strom benutzt. Am Relais die 220 Volt vom Nachtstrom angeschlossen. Um 20 Uhr zieht das Relais an. An dem anderen Wechsler greife ich nun die 220 Volt vom Nachtstrom ab.

Lief 3 Tage super durch. Dann gab es einen Knall und das Relais ist zerschossen. Bekomme nun ein neues Relais zugeschickt.

Oder habe ich da was falsch gemacht? Das Relais kann 30 A belastet werden. die 2KW vom Ofen sind ja nur 9 A. Also müsste das Relais das doch verkraften können?

BID = 881148

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

 

  


Zitat :
Am Nachtstrom liegen 380 VOlt plus 220 Volt an.
Lang, lang ist's her...
Vielleicht solltest du solche Installationen doch besser von einem Elektriker machen lassen, der mit den aktuellen Gegebenheiten vertraut ist.

BID = 881151

reimundko

Neu hier



Beiträge: 30

Wieso?
380 Volt für die Heizung.
220 Volt wurden zusätzlich gelegt die nur beim Nachstrom aktiv ist. Z.B. für Waschmaschine usw.

BID = 881154

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

220 und 380V gibt es schon seit über 25 Jahren nicht mehr!

Die Umschaltung ist außerdem Unsinn, schließlich wird der Tarif am Zähler umgeschaltet. Dem Strom ist es egal, aus welcher Leitung er kommt. Er kostet das gleiche.


_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 881156

dl2jas

Inventar



Beiträge: 9914
Wohnort: Kreis Siegburg
Zur Homepage von dl2jas

Vor vielen Monden hat sich was an der Netzspannung geändert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung

DL2JAS

_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

BID = 881157

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


poste mal Deine Schaltung mit Angabe der Aussenleiter die geschaltet werden.
Ich habe die Vermutung das du am Tag und in der Nacht verschiedene Aussenleiter nutzt!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 881164

reimundko

Neu hier



Beiträge: 30

Wenn ich den Tagesstrom nehme zahle ich 0,206 Cent
Wenn ich aber abends den Strom vom Nachtspeicher nehme und die dort geschaltete 220 Volt zahle ich nur 0,1568 Cent.
Das ist ein Unterschied. Habe auch zwei verschiedene Zähler im Schrank
HT und NT

BID = 881179

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

Du hast immer noch keine 220V und die Schaltung hast du immer noch nicht gepostet!


_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 881181

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Netznormspannung beträgt schon einige Jahrzehnte 230V/400V und nicht 220V/380V!
Poste endlich mal die Schaltung ! den preislichen Unterschied zwischen HT und NT kennen wir!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 881190

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus

Das Datenblatt ist recht interessant. Dort heißt es nämlich, dass der Öffner nur mit 2500VA belastet werden darf.
Ist zwar immer noch mehr als die 2kW der Heizung, aber wer weiß...

Es müsste auch mal geklärt werden, auf welche Spannung sich diese 2kW beziehen.

Wenn wir dann endlich einen Schaltplan zu Gesicht bekommen, wird sich das Mysterium wohl aufklären.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 881276

reimundko

Neu hier



Beiträge: 30

Hoffe man kann es erkennen.
Alternative wäre ein Schütz mit Wechsler oder 2 digitale Schaltuhren

BID = 881277

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Das Datenblatt ist recht interessant. Dort heißt es nämlich, dass der Öffner nur mit 2500VA belastet werden darf.
Ist zwar immer noch mehr als die 2kW der Heizung, aber wer weiß...
Imho schaltet man das ungebremste Netz auch nicht mit so einem mickrigen Relais.
Wenn es da an der Last mal einen Kurzschluß gibt, können die Kontakte verschweissen und wenn das Relais dann versucht umzuschalten, knallt es u.U. erst richtig.

BID = 881302

reimundko

Neu hier



Beiträge: 30

Danke.
Also sollte man sich doch ein Schaltrelais bzws Installationsschütz von ca. 30-40 A holen.
Da ist man auf der sicheren Seite.
Könnte denn das gehen ? Finder Installationsrelais 1S/1Ö 20A 230VAC 22.23.
Damit kann ich doch den Nullleiter nehmen direkt an die Heizung und den Tagesstrom L am Öffner und den Nachtstrom L am Schliesser?
Oder mache ich da einen Gedankenfehler?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: reimundko am 26 Mär 2013 21:15 ]

BID = 881304

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Hast du alle Nachstspeicheröfen in der Wohnung durch diese Teile ersetzt?

War dies mit deinem VNB abgesprochen?

Üblicherweise bekommt man den vergünstigten Nachstrom nur zu Heizzwecken mit Speicherheizungen.

Sollte dein Tarif das betreiben von Direktheizungen erlauben, so muß doch eigentlich nur das Freigabeschütz entfernt werden, dann liegt am Anschluß des Ofens rund um die Uhr Spannung an, und diese wird dann halt je nach Uhrzeit als Nieder- oder Hauptarif über den Heizungzähler gezählt.

BID = 881311

reimundko

Neu hier



Beiträge: 30

Leider nein.
Habe bisher nur 2 ersetzt, die anderen 5 kommen nach und nach wie das Geld es zulässt.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415913   Heute : 409    Gestern : 7490    Online : 406        28.11.2024    5:29
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.105828046799