| Autor |
Rechenaufgabe - Kapazität Cos Phi Suche nach: kapazität (4775) |
|
|
|
|
BID = 879045
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
|
ich komme auf 79 nF
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 879048
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Interessant, aber schon gefühlsmäßig falsch. |
|
BID = 879052
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
7,9302*10 hoch minus 8 F sollten 79 nF sein
und wenn ich mich nicht verrechnet habe beträgt Xc 3942 Ohm
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 879054
admin Administrator
       
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
|
Ich wäre für ca. 15,5 km
|
BID = 879059
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| | wenn ich mich nicht verrechnet habe |
Ja, wenn.
If my grandma had balls she would be my grandfa.
Schon die erste Zeile deines Ansatzes von gestern nachmittag ist falsch.
|
BID = 879061
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
na da bin ich mal auf die Lösung und den Lösungsweg gespannt
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 879064
Offroad GTI Urgestein
     
Beiträge: 12847 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| | beträgt Xc 3942 Ohm |
Wenn du damit rechnest, steht schon mal eine -7 im Exponenten.
Perl sagte es schon:
Zitat :
| | Z= 230V*230V:10W = 5290 Ohm |
Es soll ja die Leistung im Lötkolben (R) auf 10W reduziert werden, und nicht die Leistungsaufnahme des Lötkolben-Kondensator-Konstrukts (Z).
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 879085
winnman Schreibmaschine
    
Beiträge: 1689 Wohnort: Salzburg
|
Also mal mit gerundenden R=3310 Ohm zu rechnen anfangen
|
BID = 879091
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Hä der R des Lötkolbens ändert sich nicht! Der wird nur mit geringerem Strom und geringerer Spannung versorgt! Uwirk rund 190 V und I rund 53 mA
Z währe dann 230V:0,053A = 4339,6V:A
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 879092
Murray Inventar
     
Beiträge: 5395
|
edit: alles Quatsch, ich hab auch falsch gerechnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 12 Mär 2013 20:34 ]
|
BID = 879098
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
nein Wirk und Blindwiderstände werden Quatratisch zum Scheinwiderstand addiert! Z²= R² + X² wobei X² für Xl² oder Xc² oder (Xl+(-Xc))² steht
und U² = Uwirk²+ Ublind² sowie I =U:Z weiterhin gilt R= Z*cos phi , Uwirk ist U*cos phi sowie Ublind=U*sin Phi sowie U²= Uwirk²+ Ublind²
Weiterhin gilt Xc= 1: (2Pi*f*C) S²=P²+Q²
das dürften alle benötigten Formeln sein
Die Scheinleistung müsste dann 230V*53mA =12,2VA betragen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 20:38 ]
|
BID = 879102
Offroad GTI Urgestein
     
Beiträge: 12847 Wohnort: Cottbus
|
Ist ja alles gut und schön und richtig, nun müsstest du diese Weisheiten nur noch richtig anwenden.
Zitat :
| | Die Scheinleistung müsste dann 230V*53mA =12,2VA betragen |
Allerdings. Etwas genauer gerechnet sind es 12,65VA
Zuvor wolltest du uns aber die 10W als Scheinleistung verkaufen.
Edit: Wo bleibt eigentlich Michael
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Mär 2013 20:50 ]
|
BID = 879107
Murray Inventar
     
Beiträge: 5395
|
Jetzt bin ich bei ca. 3600000cm
Mal sehen wo ich mich nun noch verrechnet habe....
|
BID = 879113
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
so Nägel mit Köpfen
gegeben : 15W 230V 50Hz Lötkolben = ohmscher Verbraucher
R= U²:P=230V*230V: 15V*A=3626,6V:A (sinnvoll gerundet )
gegeben P=10W R= 3626,6Ohm I²=P:R = 10VA: 3626,6V:A=0,00275740362874317542601886064082A² die Wurzel daraus =0,05251098579100544200731762464205 = 0,053A
Uwirk = P:I= 10VA: 0,053A =188,67924528301886792452830188679=188,7V
Damit hast du U=230V Uwirk =188,7V und I= 0,053A
Z= U:I =230V: 0,053A=4339,6Ohm
Z²=R²+Xc²
Xc =1 :(2*Pi*f*C)
daraus lässt sich Xc berechnen und über Xc der C
ich hab meinen Denkfehler gefunden
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
1,335exp -6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 21:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 21:22 ]
|
BID = 879118
Murray Inventar
     
Beiträge: 5395
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Mär 2013 21:15 geschrieben :
|
R= U²:P=230V*230V: 15V*A=3626,6V:A (sinnvoll gerundet )
|
???
Falsch abgelesen?
|