Zitat :
|
Habe die Bilder gemacht |
Mit nem Gurkenglas vor der Linse?
Zumindest ist die Anschlussleistung von 4kVA zu erkennen. Und das allein ist schon zuviel für eine 16A Sicherung. Ganz zu schweigen von dem Rest, der da noch dran hängt.
Dafür kannst du eigentlich noch nicht mal eine
normale Schuko-Steckdose nehmen, weil die auch nur für 16A ausgelegt sind.
Lasse dir von einem Elektriker eine entsprechende
Steckdose (und was noch so dazugehört) installieren.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.