Hallo tamkat,
Ist die Steckdose des Geschirrspülers extra abgesichert?
Sollte so sein, zumindest in neueren Wohnungen.
Wenn ja, mit welcher Sicherung?
Standart sollte 16A sein, außer die Wohnung ist schon älter, dann kann es auch weniger sein.
Wenn es deine eigene Wohnung ist oder der Vermieter nichts dagegen hat dann würde ich bei geeigneten Voraussetzungen einfach eine zweite Steckdose montieren.
Voraussetzungen:
Leiterquerschnitt 2,5mm2
Absicherung: 16A
Beide Geräte nicht mehr als 3000W zusammen.
Genung Platz für 2 Aufputzsteckdosen (oder 1 doppelte)
Keines falls würde ich irgendeine Verlängerung oder ähnliches verwenden!