Autor |
Anschluss RCD Suche nach: rcd (2227) |
|
|
|
|
BID = 874360
simondom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Konstanz
|
|
Hallo,
ich habe in einem Buch diese Schaltung gefunden.
Irgendwie leuchtet mir das nicht ein. Vier Stromkreise à 16A an einem 25A RCD? Ok, klar zwei werden halt auf eine Phase gelegt, aber dann wären das ja ggf. über 25A...
Kann mir hier jemand Erleuchtung bringen, ich war der Meinung, dass hier ein z.B. 40A RCD hingehört und dann passt das.
Schöner Gruß vom See
Simon
|
|
BID = 874388
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Diese Aufgabe enthält mehrere Fehler!
Fehler 1 RCD 25A/0.03A nicht 30 ms
Fehler 2 Vorsicherung 25 A fehlt, sonst ist der Überlastschutz für die RCD nicht gegeben
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 874390
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo,
der vorgeschaltete Überlastschutz wird in der Regel im Zählerschrank sein und ist wohl nicht auf diesen Plan vorhanden. Sicher nur ein Teil Plan.
Natürlich ist 25 A sehr wenig. Wahrscheinlich ist in der Praxis eine Vorsicherung über 25A vorhanden.
Hier wird sicher mit Gleichzeitigkeitfaktor gerechnet. Einige Hersteller der Fi lassen das zu, obwohl nicht alle Fachleute dieses für Zulässig halten.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Feb 2013 19:50 ]
|
BID = 874393
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Kann es sein, dass dieses Buch sich ggf. auf die Schweiz bezieht?
Ansonsten ist das in DE nur mit 25A Vorsicherung zulässig und in AT wäre eine solche Installation wegen der vorgeschriebenen 16A Vorsicherung komplett unbrauchbar.
Grüße zurück von der gegenüberliegenden Seite des Bodensees
|
BID = 874395
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo hier die Siemens Info,
Siehe unter
3.5 Auswahl des Bemessungsstromes nach thermischer Belastung
https://www.automation.siemens.com/.....e.pdf
Zitat :
| Zur Ermittlung des zu erwartenden Betriebsstromes können
Bemessungsbelastungsfaktoren (Gleichzeitigkeitsfaktoren) für
die angeschlossenen Stromkreise herangezogen werden. Die
Tabellen 6 und 7 geben Anhaltswerte |
--------------------------------------------------------------------
In anderen Fach Beiträgen reicht sogar eine 40A Sicherung bei einem 40A Fi nicht aus. Der Faktor der Sicherung 1,45 oder 1,6 ... soll berücksichtigt werden. Dann möglicherweise 40 A FI mit 25A Vorsichern.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Feb 2013 20:04 ]
|
BID = 874399
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| In anderen Fach Beiträgen reicht sogar eine 40A Sicherung bei einem 40A Fi nicht aus. Der Faktor der Sicherung 1,45 oder 1,6 ... soll berücksichtigt werden. Dann möglicherweise 40 A FI mit 25A Vorsichern. |
Das ist die österreichische Normenlage - sofern der Hersteller keine Angaben zur maximalen Überstrom-Vorsicherung macht, ist sicherzustellen, dass der große Prüfstrom der Vorsicherung nicht den Nennstrom des FIs übersteigt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 874403
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zum Glück machen die deutschen Hersteller immer die richtige Angabe, und es steht ja nirgens, dass man nicht bei der XXXX Deutschland GmbH fragen darf.
|
BID = 874406
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo Trumbaschl,
auch in einen Beitrag der Fachzeitschrift de wird das Angesprochen.
Nach Meinung des Autors ist das dann wohl auch in Deutschland zu berücksichtigen.
Der Autor Schreibt das nur etwas umständlich.
Hat der Fi Hersteller den FI für zum Beispiel 63A Sicherung ausgelegt, ist der Faktor Praktisch schon berücksichtigt. Nur in der Praxis geben Hersteller nicht die Sicherung an, sondern den zulässigen Strom.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 874408
simondom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Konstanz
|
Danke für die Antworten. Die Siemens-Broschüre ist wirklich sehr aufschlußreich.
An die Lösung mit der 25A Vorsicherung im Zählerschrank hatte ich auch schon gedacht, aber wenn man die Linien als Leitungen sieht, wären sie ja ohne Vorsicherung zusammen geschaltet - von daher ja noch abenteuerlicher...
Das ganze entstammt übrigens dem Buch Elektro-Installation in Wohngebäuden von Herbert Schmolke 7. Auflage im VDE-Verlag (falls jemand noch die anderen tollen Konstruktionen dieser Art nachschlagen will).
Schöner Gruß
Simon
|