Autor |
20A Sicherung fliegt raus Suche nach: sicherung (16824) |
|
|
|
|
BID = 865803
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
nein
Dazu müssten wir vor Ort sein und mit geeignetem Messgerät nachmessen können.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 865811
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 3 Jan 2013 17:22 geschrieben :
|
nein
Dazu müssten wir vor Ort sein und mit geeignetem Messgerät nachmessen können.
|
Die 50m 5x2,5mm2 sehen aber schonmal nicht gut aus.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 865824
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Moin,
viel wichtiger wäre zu wissen, ob ein FI 30mA verbaut ist. Denn wo ein Dampfstrahler betrieben wird ist es Feuchtraum oder Außenbereich.
Das würde ich, wenn noch nicht vorhanden, als aller erstes umbauen lassen. Wenn ein FI 30mA drin ist, sind die Abschaltbedingungen erfüllt und wenns 100m 5x2,5 sind. Denn, wie schon oft im Forum diskutiert, gibt es keine Abschaltzeit für Kurzschluss und die Abschaltbedingungen (Abschaltzeiten) gelten nur für den Schutz bei indirektem Berühren. Den wiederum erfüllt dann der FI.
Was wirklich die richtige Lösung darstellt und wie es nach anerkannten Regeln der Technik zu machen ist, kann nur der Fachmann durch messen vor Ort sagen. Ich würde zu C16 A oder K16 A tendieren. Das Einzige was in dieser Konstellation kaum einzuhalten ist, ist der Spannungsfall. Für 2,5 qmm ist 50m bei 20A und auch bei 16 A zu lang. Mit 10 A würde es gerade so noch hinhauen aber das nützt in deinem Fall nichts.
Die beste Lösung wäre, die Leitung gegen ein 5x4 oder 5x6 auszutauschen. Allerdings vom Spannungsfall geht erstmal keine Gefahr für Leib und Leben aus.
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 865828
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
bei 60 m, 5*2,5mm² CU,16A und cos phi 0,85 komme ich auf 2,5 %
Was aber noch keine Aussage über den möglichen Kurzschlussstrom zulässt.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 865951
Lukas1707 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Heilbronn
|
Hey danke für die vielen Antworten.
Ich hatte im vohrigen Post einen Fehler, die Leitung ist 20M nicht 50M!
Ein FI mit 30mA ist verbaut.
Gruß Lukas
|
BID = 865987
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Ok, das ist natürlich ne ganz andere Sache.
Wenn keine Häufung und keine Temperaturen über 30°C vorliegen wäre sogar theoretisch C20 A möglich. Das ist aber die absolute Grenze.
Gruße Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 865995
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Dann würde ich eher K20 empfehlen.
|