Autor |
FI-Schalter nachrüsten Suche nach: schalter (25784) |
|
|
|
|
BID = 857773
Uwe560 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
|
Hallo,
ich möchte mein Erdkabel mit einem zusätzlichen FI-Schalter absichern und nicht nur über eine Sicherung hinter dem jetzt schon vorhandenen FI-Schalter im Zählerschrank.
Meine Befürchtung ist, dass bei einem Fehlstrom nicht nur die Sicherung sondern auch der FI-Schalter im Zählerschrank mir das ganze Haus abschaltet.
Im Zählerschrank befindet sich ein 4 poliger FI-Schalter (40 / 05).
Neben dem FI-Schalter ist noch Platz für einen zweiten.
Nun meine Frage?
Wie mach ich das, der Zählerschrank ist mit einer Plombe gesichert und an die Kabel des vorhandenen FI-Schalter komme ich sehr schlecht ran.
Gruß
Uwe
|
|
BID = 857774
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Vielelcith einen Elektrofachbetrieb mit dieser Änderung beauftragen? |
|
BID = 857775
Uwe560 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Danke für die SUPER-SCHNELL-ANTWORT.
Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht.
Gruß
Uwe
|
BID = 857776
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Erwartest Du , dass Dir hier jemand die Erlaubsniss gibt, die Plomben zu entfernen?
|
BID = 857778
Uwe560 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Eine Alternative z.B. einen FI-Schalter mit geringerer Leistung hinter den (40 / 05) zu installieren geht wahrscheinlich nicht?
|
BID = 857779
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Nein.
2 FIs hintereinander sind nicht selektiv.
Selbst wenn man einen FI mit kleinerem Auslösestrom (z.B.: 10mA) als 2. einbaut, wird im bei grösseren Fehlerströmen beide, oder per Zufall einer der beiden Auslösen.
Die einzige Chance 2 FIs hinterienander zu betreiben, wäre wennd er erste eine selektive (zeitverzögerter) FI ist. Aber da musst Du wieder durch die Plombe......
|
BID = 857780
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
jetzt lese ich gerade 40/05 ????
TT-Netz?
|
BID = 857783
Uwe560 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Hallo,
sitze hier im Büro, bin nicht zu Hause.
Wenn es ein TT-Netz ist, würde das etwas ändern?
Und, woran kann ich das sehen?
Gruß
Uwe
|
BID = 857785
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
Wenn es ein TT-Netz ist, würde das etwas ändern?
|
Nein
Zitat :
|
Und, woran kann ich das sehen?
|
Hätt mich nur interessiert.
Ohne die Plombe zu öffnen, wohl kaum
Ich würde Dir sowieso empfehlen, Deine Elektrik mal von einer Firma checken zu lassen. Der 0.5A FI ist für den berührungsschutz auch nicht mehr passend. Heutzutage nimtm man 0.03A FIs
|
BID = 858541
Krokus Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Deutschland
|
@Fuchsi
Zitat :
| Der 0.5A FI ist für den berührungsschutz auch nicht mehr passend. Heutzutage nimtm man 0.03A FIs |
Offtopic :
|
Das bedeutet im Umkehrschluß, früher haben die Leute bei Berührung mehr Strom vertragen. |
Ich hätte hier noch einen 63A / 0,5 ist der jetzt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krokus am 19 Nov 2012 15:56 ]
|
BID = 858655
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Krokus hat am 19 Nov 2012 15:54 geschrieben :
|
Ich hätte hier noch einen 63A / 0,5 ist der jetzt ?
|
Zumindest für Steckdosenstromkreise.
Lutz
|