Autor |
Anzahl / sinnvolle Verteilung der RCDs Suche nach: verteilung (2527) |
|
|
|
|
BID = 854571
mro2 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Trier
|
|
Hallo zusammen,
ich bin dabei zu planen wie ich die RCDs aufteilen soll.
Meistens wird von 3-5 Stück geredet, ich komm im besten Fall mindestens auf 10.
Ich bin wohl zu konservativ.
Meine Aufteilung wäre wie folgt, jeweils einen für:
- Licht Keller
- Licht Erdgeschoss
- Licht Obergeschoss
- Aussenbereich/Balkon (Licht + Steckdose)
Im EG:
- Wohnzimmer
- Gäste-WC, Schlafzimmer, Bad1, Bad2(OG)
- Küche (ausser Kühlschrank)
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Trockner
Im OG:
- Büro, Schlafzimmer
Könntet ihr mich mal zurechtrücken was nun wirklich sinnvoll ist, und was nicht?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Marki |
|
BID = 854573
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12743 Wohnort: Cottbus
|
|
Das ist wirklich sehr ... nunja ... abmitioniert.
Ein eigener FI für den Außenbereich und die Bäder sind OK.
Aber je einer für die Lichtstromkreise halte ich für etwas zuviel des Guten.
Waschmaschine und Trockner brauchen auch keine zwei FIs, zwei LS-Schalter und eigene Steckdosen wären dagegen angebracht.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 854579
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
- Keller (+ Außenbereich)
- EG
- OG
Dazu dann noch den Bereich in dem sich jeweils der Verteiler befindet auf einen anderen FI, damit man bei einer Auslösung noch zum Verteiler findet.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 854589
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 27 Okt 2012 18:14 geschrieben :
|
- Keller (+ Außenbereich)
- EG
- OG
Dazu dann noch den Bereich in dem sich jeweils der Verteiler befindet auf einen anderen FI, damit man bei einer Auslösung noch zum Verteiler findet.
|
Naja, dann steht man im Dunkeln. Ich würde zumindest je Etage irgendwie Notlicht haben wollen.
Lutz
|
BID = 854592
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
elo22 hat am 27 Okt 2012 19:20 geschrieben :
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 27 Okt 2012 18:14 geschrieben :
|
- Keller (+ Außenbereich)
- EG
- OG
Dazu dann noch den Bereich in dem sich jeweils der Verteiler befindet auf einen anderen FI, damit man bei einer Auslösung noch zum Verteiler findet.
|
Naja, dann steht man im Dunkeln. Ich würde zumindest je Etage irgendwie Notlicht haben wollen.
|
Genau das meine ich ja. Hausnummer: die Verteiler sind in jedem Stockwerk in einer Art Vorraum. Dann würde ich Licht Vorraum Keller auf den EG-FI hängen, Vorraum EG auf den OG-FI und Vorraum OG auf EG. Schon hat man zumindest in einem Raum des Stockwerks noch Licht, wenn nicht gerade zwei FIs gleichzeitig auslösen. Alternativ könnte man einen vierten (2-poligen) FI für das Treppenlicht einbauen. Die kreuzweise Verschaltung ist aber mit Sicherheit die einfachste Art, mit wenigen FI trotzdem noch teilweise Licht zu haben. Ist allemal um Ecken besser als der TT-Klassiker wo im EFH ein großer Verteiler im EG oder Keller sitzt, mit einem einsamen 40/4/0,1 oder 0,3 für das ganze Haus.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 854622
arnheimer Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 66424
|
Zurück zum Fragesteller:
sind alle Stockwerke selbsgenutzt (Einfamilienhaus). Wie ist die Nutzung im Keller (reine Nutzräume, oder ggf. Garage, Saunaraum u.a.), wie im Außenbereich (große Grillstelle)?
Ansonsten geben wir nur Antworten im Halbdunkel!
|
BID = 854624
mro2 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Trier
|
Genau gesagt handelt es sich um eine Wohnung die sich aber so durch die Etagen zieht wie ich es beschrieben habe. Das ganze Haus (2 Wohnungen) hat eine zentrale Verteilung (im gemeinsamen Bereich) von der jeweils ein sekundärer Verteiler/Sicherungskasten abgeht in die Wohnungen, bzw. deren Keller oder wo auch immer man ihn haben will.
Nutzung im Keller: Garage, Bastelraum, kleines IT-Rack (12HE oder so)
Aussenbereich = Balkon, da läuft nicht viel ausser wohl ein Gasgrill und eine oder zwei Leuchten.
Viele Grüsse,
Marki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mro2 am 27 Okt 2012 23:04 ]
|
BID = 854641
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also bei größeren Wohneneiten (zB EFH) mache ich meist 4 FI (2polig Außen), 2 FI (Licht/Steckdosen). Hier mache ich die Verteilung möglichst bunt gemischt. (zB Wohnzimmer FI 1, Küche FI 2, Flur EG FI 1, Flur OG F2,....) Küche-Licht und Kühlschrank kommen immer auf den gelichen FI&LSS, denn so erkennt man einen Ausfall sofort. Zusätzlich einen FI für Großgeräte (Wm, WT, GSM, Heizung, Herd etc.)
Bei einzelnen Wohungen wird das etwas anders gemacht, hier gibt es pro WE nur 2 FI, auf die wieder "kunterbunt" Verteilt wird. Somit hat man immer in der nähe noch Licht.
|
BID = 854656
ernie717 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: OS
|
Bei so einer Aufteilung würde ich mir überlegen ob man nicht vielleicht FI/LS Kombinationen einsetzt, dann wird die Verteilung nicht so groß. Mittlerweile sind die recht günstig geworden.
Manuel
|
BID = 854659
mro2 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Trier
|
Zitat :
ernie717 hat am 28 Okt 2012 11:28 geschrieben :
|
Bei so einer Aufteilung würde ich mir überlegen ob man nicht vielleicht FI/LS Kombinationen einsetzt, dann wird die Verteilung nicht so groß. Mittlerweile sind die recht günstig geworden.
|
Man braucht nur bisschen Platz (mehr) im Verteilerschrank.
Klar, das bisschen Platz kostet auch nicht die Welt, aber es sind auch die kleinen Dinge. Bisschen mehr Euronen für die FI/LSs, bisschen mehr Euronen für das bisschen mehr Platz usw. usf.
Will man 2 Sicherungen über einen FI haben, kann man genauso gut 2 FI/LS benutzen (2+1+1 breit, bzw. 2+2 breit). Platztechnisch und schalterpreislich gesehen wohl kein grosser Unterschied.
Ich wollte z.B. getrennte FIs pro Etage. Ergo kann ich zB beide Bäder schonmal nicht zusammenfassen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mro2 am 28 Okt 2012 11:47 ]
|
BID = 854694
mro2 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Trier
|
Ich hab mich mal an einer Modelisierung versucht.
Wie man sieht, viele viele FIs.
Aber mir missfällt einfach der Gedanke, dass wenn mal einer auslösen sollte, man quasi komplett offline dasteht.
Das Ganze mit der Vorgabe es auf zwei Schienen hinzukriegen wie es anfangs mal gedacht war ist glaub ich utopisch.
|
BID = 854776
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Keine Waschmaschine oder dergleichen braucht einen C-LS. Trockner bitte separat absichern.
|
BID = 854822
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Moin,
mein Tipp (im Detail gehören natürlich Leitungslänge, Häufung usw. berücksichtigt):
Licht zusammen auf die jeweiligen Stromkreise der Räume.
1xFI:
CEE-Garage 400V C16/3 L1-2-3 5x2,5
Licht Balkon B10/1 L1 3x1,5
Steckdose Balkon C16/1 L2 3x2,5
Garage 230V C16/1 L3 3x2,5
Reserve B16/1 L1
1xFI:
Herd 400V B16/3, L1-2-3, 5x2,5
Geschirrspüler 1 B16/1, L1 3x2,5
Büro, Zimmer 2, Abstell B16/1 L2 3x2,5
Waschmaschine B16/1 L3 3x2,5
Schlafzimmer + GästeWC B10/1 L1 3x1,5
Bad + Rest Duschraum B16/1 L2 3x2,5
1xFI:
Küche B16/1 L1 3x2,5
Geschirrspüler 2 B16/1 L2 3x2,5
Backofen B16/1 L3 5x2,5
Mikrowelle B16/1 L1 3x2,5
Trockner B16/1 L2 3x2,5
Wohnzimmer B16/1 L3 3x2,5
Reserve B16/1 L1
1xFI/LS: Kühlschrank B10/0,03 L3 3x1,5. (Ich würde das auch nicht mit einem Licht kombinieren, da wenn dieser FI/LS auslöst sowiso der Kühlschrank kaputt ist und das merkt man beim Öffnen des selbigen. Eine Fehlauslösung kann somit nicht geschehen, außerdem wird ein moderner Kühlschrank nicht nach 5 min gleich warm)
1xFI/LS: Treppenhaus B10/1 L3 5x1,5
Bei der Anzahl an LS wär fast ein kleiner Feldverteiler empfehlenswert. Verteilung somit 1 Feld, 7-reihig oder 2 Felder, 4-reihig.
(Unterste) 1. Reihe Überspannungsschutz
2. Reihe: Hauptschalter + 2x FI/LS
3. Reihe: 3xFI mit Kammschiene
4. Reihe: LS Außenbereich+Garage
5. Reihe: LS FI 2
6. Reihe: LS FI 3
7. Reih: Klemmraum
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 855471
mro2 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Trier
|
Zitat :
Stifmaster hat am 29 Okt 2012 08:12 geschrieben :
|
Moin,
mein Tipp
|
Danke für Deine Zeit.
Das sieht gar nicht schlecht aus.
|
BID = 855579
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Komisch, vor paar Jahren hat da noch ein FI gereicht.
Und der Gefrierschrank braucht dann auch noch extra ein FI? ...
|