Suche nach: schutzschalter (1573)

    







BID = 853207

bluebyte

Schriftsteller



Beiträge: 708
Wohnort: Unterfranken
 

  



Zitat :

Meine Frage wäre was der FI-Schutzschalter nun für eine Funktion haben könnte

vermutl. gar keine..
Meß doch mal, ob überhaupt Spannung anliegt

_________________
Gruß
bluebyte

BID = 853210

AoDA_Keule

Gerade angekommen


Beiträge: 12
Wohnort: Bei Gifhorn
ICQ Status  

 

  

Aha ok. Wir hätten nun also schonmal geklärt warum die Test-Taste nicht funktioniert. Da der FI nur an N und L2 angeschlossen ist, die Taste aber L3 und N benötigt.

So wie es aussieht, schützt der FI nur den Automaten rechts daneben.
Und an diesem Automaten ist das 3x1.5 angeschlossen was nachoben verschwindet.





[ Diese Nachricht wurde geändert von: AoDA_Keule am 20 Okt 2012 11:11 ]

BID = 853219

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Na dann mal Rausfinden wofür die Sicherung den ist !

Nebenbei würde ich im Keller Linocour-Lasttrenner und für den Keller-Fi eine Fi/LS Kombi B16 einbauen (L Charakteristik kann 1:1 getauscht werden, H nicht !)

Sinnvoll wäre eine Aufteilung der Wohnungsstromkreise auf mehrere Fi´s ( ) oder alternativ (wenn man nur einen will) diesen in den Wohnungsverteiler verfrachten, da sind dann die Wege Kürzer !

_________________

BID = 853227

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Der FI hat rein dekorative Funktion, da unten kein L angeschlossen ist, nur eine schwarze Ader an der N-Klemme!


Zitat :
Das Wechseln musst du so und auch so zahlen und ob die FI beim Elektriker teurer als im Baumarkt sind ist auch fraglich.

*pruuuuuust*
Beliebige Baumarktkette in Österreich: LSS B/C 13/16 1+N Moeller um die 10 Euro (Schwankungsbreite 8,90-11,90). Elektriker (Rechnung Donnerstag erhalten): LSS Schrack C13 17 Euro. Bei manchen Teilen habe ich den durchdringenden Eindruck, dass Elektriker hierzulande auf den Großhandels-Listenpreis(!) mindestens 100% draufschlagen, mitunter 200%. Wenn man dann noch annimmt, dass die Firmen großzügig Rabatt kriegen (mir sind gerüchteweise schon 40% zu Ohren gekommen)...

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 853245

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Offtopic :
Die Listenpreise von LSS und RCD sind in AT horend hoch (zB B16: 11,xx€). Die GH-Rabatte von 40%-60% retten da den EK-Preis auch nicht mehr. Materialaufschläge sind aber immer zw. 30%-100% (vom EK-Preis), da hier große Teile der Gemeinkosten (Werkzeug, Auto, Gebäue, Abfallentsorgung etc.) eingerechent werden müssen.
17€ für einen 1+N-LSS finde ich jetzt nicht extem, da auch der Eli diese LSS nicht bebeutend günstiger als im Baumarkt bekommt.

BID = 853250

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094


Offtopic :

@Trum.. - schon mal was von Unternehmerischem Risiko und auch Gewinnerzielungsabsicht gehört ?
Irgendwoher müssen anfallende Kosten für Rep. und Ersatzansprüche ja auch gedeckt werden können.

BID = 853263

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
Oertgen hat am 20 Okt 2012 00:04 geschrieben :

Deine Rechnung ist falsch, da der Durchlauferhitzer garantiert an Drehstrom in Dreieckschaltung angeschlossen ist. Die Stromstärke pro Phase beträgt dann nur ca.31 A. Trotzdem kann es sein, dass der FI durch zu hohe Gesamtstromstärke beschädigt worden ist.-->FI gegen 30mA/63A-Modell tauschen.


Es passt auch mit der Vorsicherung nicht, 50 A und 35 A sind nicht selektiv. Und L25 A für den DHL gehen gar nicht.

Lutz

BID = 853271

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken


Zitat :
elo22 hat am 20 Okt 2012 15:30 geschrieben :

Es passt auch mit der Vorsicherung nicht, 50 A und 35 A sind nicht selektiv. Und L25 A für den DHL gehen gar nicht.

Lutz



Theoretisch nicht es könnte aber Praktisch so seien.

Zwischen Praxis und Theorie gibt es theoretisch keinen Unterschied, praktisch aber schon !

_________________

BID = 853273

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln


Zitat :
Und L25 A für den DHL gehen gar nicht.


Dann müssen wohl abertausende Anlagen in DE falsch installiert worden sein? Für einen 18kW DH reichen 25A aus, so war es damals üblich, meist in verbindung mit einer 4mm² Zuleitung.[/ot]

BID = 853282

AoDA_Keule

Gerade angekommen


Beiträge: 12
Wohnort: Bei Gifhorn
ICQ Status  


Zitat :
Trumbaschl hat am 20 Okt 2012 12:22 geschrieben :

Der FI hat rein dekorative Funktion, da unten kein L angeschlossen ist, nur eine schwarze Ader an der N-Klemme!



Hmm ist zwar etwas doof zu sehen, aber so wie ich das sehe sind N und L2 belegt. Eingangs- wie Ausgangsseitig. Oben links auf die N-Klemme geht der blaue Draht vom 3x1,5 und oben von der L2-Klemme ein 10mm² rechts auf den Kellerautomaten.

_________________
Schlechte Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.

BID = 853285

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
AoDA_Keule hat am 20 Okt 2012 16:51 geschrieben :


Zitat :
Trumbaschl hat am 20 Okt 2012 12:22 geschrieben :

Der FI hat rein dekorative Funktion, da unten kein L angeschlossen ist, nur eine schwarze Ader an der N-Klemme!



Hmm ist zwar etwas doof zu sehen, aber so wie ich das sehe sind N und L2 belegt. Eingangs- wie Ausgangsseitig. Oben links auf die N-Klemme geht der blaue Draht vom 3x1,5 und oben von der L2-Klemme ein 10mm² rechts auf den Kellerautomaten.


Also ich sehe da unten definitiv nur eine schwarze 10mm2(?) zur N-Klemme (links) und sonst nichts. Zum LSS daneben geht eine feindrähtige schwarze Ader mit gelben AEHs von L3 des Neozedsockels, und zwar ohne Umweg über den FI. Der FI schaltet also nur den N des Kellerstromkreises. Seltsam, dass er da nicht sofort ausgelöst hat!

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 853287

AoDA_Keule

Gerade angekommen


Beiträge: 12
Wohnort: Bei Gifhorn
ICQ Status  

Und wohin verschwindet dann das 10mm² welches oben von der L2-Klemme des FI´s abgeht?

-Edit von sam2: manche Zitate eines Zitats verschlechtern die Lesbarkeit eher...
(deswegen gewecht)




[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Okt 2012 18:17 ]

BID = 853288

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Spannende Frage
Du dürftest aber tatsächlich recht haben.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

-Edit von sam2: manche zitierten Zitate eines Zitats verschlechtern die Lesbarkeit eher...
(deswegen gewecht)



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Okt 2012 18:14 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425306   Heute : 4352    Gestern : 5459    Online : 354        29.11.2024    20:40
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0443210601807