PV - Solarregler

Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  17:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Alle anderen elektronischen Probleme        Alle anderen elektronischen Probleme : Was sonst nirgendwo hinpasst

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
PV - Solarregler
Suche nach: solarregler (131)

    







BID = 847751

onlineuser

Gesprächig



Beiträge: 137
Wohnort: Deutschland
 

  


Würde eigentlich auch ein PWM Regler funktionieren?

http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-10-A
bzw. hier alle Daten: http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Solsum_F_de
Dieser verträgt auch eine Leerlaufspannung von max. 47V.

Noch eine Frage zum Kabel. Da mein 16mm² Kabel zu kurz ist, ginge eigentlich auch ein 2,5mm² Erdkabel (starr) oder sollte man bei PV immer Litzenkabel verwenden?

_________________

BID = 847775

onlineuser

Gesprächig



Beiträge: 137
Wohnort: Deutschland

 

  

Die haben mal einen PWM und MPPT Regler verglichen.

Das mit der Erhöhung des Ladestroms kann leider nur die MPPT-Technologie, wenn man ein 12V Akkusystem einsetzt.



_________________

BID = 847776

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Würde eigentlich auch ein PWM Regler funktionieren?

http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-10-A
Dieser Eintrag:
Zitat :
Gewicht 150 g
Zusammen mit der Angabe "Laststrom 10A" sagt mir, daß da nicht vernünftiges drin sein kann.
Da lohnt es nicht länger nachzuforschen.

BID = 847789

onlineuser

Gesprächig



Beiträge: 137
Wohnort: Deutschland

Ja, ich kauf mir einen MPPT

Noch eine Frage zum Kabel. Da mein 16mm² Kabel zu kurz ist, ginge eigentlich auch ein 2,5mm² Erdkabel (starr) oder sollte man bei PV immer Litzenkabel verwenden? Bei mir werden in der ersten Ausbauphase max. 235W vom Dach kommen und falls ich das zweite Modul auch mal dranhänge, dann sind es 460W. Die Kabellänge beträgt 30 Meter (hab heute gemessen). Da sollten doch bei einem 2,5mm² Kabel auch keine Verluste auftreten, oder?

_________________

BID = 847792

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Die Kabellänge beträgt 30 Meter (hab heute gemessen). Da sollten doch bei einem 2,5mm² Kabel auch keine Verluste auftreten, oder?
Es treten schon Verluste auf, und man kann sie sogar ausrechnen:
Bei 15A sind es immerhin 96W.
Bei 37V kämen also von den Solarmodulen gelieferten 555W nur nach 460W am Regler an. Das wären also 17% Verlust.

Trotzdem wird man sie vernachlässigen können, denn die Verluste steigen quadratisch mit dem Strom.
D.h. wenn wie so oft nur wenig Licht da ist, und die Solarzellen z.B. nur noch 3A, entsprechend 111W, liefern, sinken die Verluste auf weniger als 4W, entsprechend 3,5%.

Es besteht zwischen den Verlusten in Prozent und dem Strom in Ampere näherungsweise der einfache lineare Zusammenhang: v% = I * 1,13
(Für 2x 30m, 37V und 2,5mm2)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Sep 2012  0:01 ]

BID = 847808

onlineuser

Gesprächig



Beiträge: 137
Wohnort: Deutschland

Danke für die Berechnung. Vielleicht nehme ich dann ein 4mm² Kabel, mal sehen, wie hoch der Preisunterschied ist.

_________________

BID = 848509

onlineuser

Gesprächig



Beiträge: 137
Wohnort: Deutschland

Hätte jetzt noch eine Frage. Da meine Leitung von den Modulen zum Laderegler 35 Meter lang ist, verwende ich jetzt dafür 16mm² hochbiegbare Litzenkabel.

Im Laderegler ist eine Sicherung, falls die Leitung zu den Modulen einen Kurzschluß haben sollte. Sollte ich bei den Modulen auch noch eine Sicherung einbauen, falls unterwegs das Kabel einen Kurzschluß bekommt (z.B.: Spatenstich in die Erde)?
Möchte dadruch verhindern, dass auf der Strecke von den Modulen bis zum Kurzschluß dann die Leitung nicht unterbrochen wird.
Da aber der Kurzschlußstrom 8,32A hat und der maximale Output sonst 7,67A, würde ich eine Sicherung benötigen, die bei 8A durchbrennt, oder (bzw. bei zwei parallel geschaltenen Panelen bräuchte ich dann eine 16A Sicherung, die dann verläßlich auslöst)?

In diversen Schaltskizzen hab ich nirgends eine Absicherung zwischen Solarpanel und Laderegler gesehen (die Wechselrichter haben das anscheinend direkt eingebaut).

_________________

BID = 848554

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Im Laderegler ist eine Sicherung, falls die Leitung zu den Modulen einen Kurzschluß haben sollte.
Seltsam.
Ich vermute, dass es sich eher um eine Sicherung handelt, die ein größeres Feuerwerk bei einem Falschanschluß des Reglers verhindern soll.
Vom Regler sollte ja überhaupt kein Strom in die Leitung zu den Solarmodulen fliessen können.


Zitat :
(z.B.: Spatenstich in die Erde)?
Möchte dadruch verhindern, dass auf der Strecke von den Modulen bis zum Kurzschluß dann die Leitung nicht unterbrochen wird.
Das verstehe ich nicht.
Wenn jemand mit dem Spaten die Leitung kappt, dann ist sie unterbrochen, egal ob mit oder ohne Sicherung.

Eine Sicherung an den Solarmodulen hat imho nicht viel Sinn, denn mehr als den aufgedruckten Kurzschlußstrom von 8,.. Ampere können sie nur liefern, wenn sie durch eine in der Nähe gezündete Atombombe beleuchtet werden.
Den nur geringfügig niedrigeren Nennstrom müssen die Leitungen aber ohnehin aushalten.




BID = 848609

onlineuser

Gesprächig



Beiträge: 137
Wohnort: Deutschland

Ok paßt, dann wäre das auch geklärt.

Ich meinte nur, wenn man den Spaten dann stecken lassen würde, dass der Kurzschluß aufrecht bleibt und dan ndie Sonne scheint - dann würde das Modul Strom produzieren, aber der Kurzschluß in der Leitung würde immer noch bestehen. Es wäre dann nur blöd, wenn die Module im worst case zu brennen beginnen würden.

_________________

BID = 848610

sub205

Schriftsteller



Beiträge: 916
Wohnort: Gründau


Zitat :
onlineuser hat am 20 Sep 2012 08:36 geschrieben :

Ok paßt, dann wäre das auch geklärt.

Ich meinte nur, wenn man den Spaten dann stecken lassen würde, dass der Kurzschluß aufrecht bleibt und dan ndie Sonne scheint - dann würde das Modul Strom produzieren, aber der Kurzschluß in der Leitung würde immer noch bestehen. Es wäre dann nur blöd, wenn die Module im worst case zu brennen beginnen würden.



Es wäre reichtlich doof wenn die Module bei Volllast brennen würden. Dein Auto brennt ja hoffentlich auch nicht nach 5km Autobahn Vollgas

Im Kurzschlußfall fließt eine recht geringe Leistung, die Module sind ja nicht linear sondern gerade weil die bei zu hohem Strom einknicken braucht man ja sinnvollerweise MPPT.

Gruß, Stephan


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390309   Heute : 5045    Gestern : 6874    Online : 581        24.11.2024    17:00
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0340490341187