Unterverteilung anbinden

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 11 2024  23:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Unterverteilung anbinden
Suche nach: unterverteilung (1305)

    







BID = 842214

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 784
Wohnort: Südthüringen
 

  


Hallo!

Folgendes Szenario: Bislang alter Zählerplatz im Obergeschoss von Dachständer aus versorgt. Vom Zähler geht eine 4x10² zur Stromkreisverteilung ca. 1-2 m neben dem Zähler, abgesichert mit 3x35 A Diazed. Der Verteiler besitzt 2 RCD für max. 40 A und jede Menge 10 und 16 A LSS. Jetzt wird vom Netzversorger ein neuer Dachständer errichtet, der alte abgebaut. Im Zuge wird eine neue Hauptleitung verlegt und ein neuer Zählerschrank im Flur des Erdgeschosses installiert. Dieser neue Zählerschrank beinhaltet dann auch die Verteilung für die umliegenden Räume im Erdgeschoss. Der Rest vom Haus wird weiterhin von der Verteilung im 1.OG aus versorgt. Der neue Zählerschrank hat einen 35 A SLS vor dem Zähler (Vorgabe vom Versorger). Jetzt gilt es den bestehenden Verteiler wieder anzubinden. Ich habe vor, ein 5x10² dafür zu verwenden und die Zuleitung abschaltbar zu gestalten. Sehe ich das richtig, dass hier keine extra Absicherung dieser Leitung notwendig ist, da der Leitungsschutz vom SLS her als ausreichend betrachtet werden kann? Eine Absicherung scheitert theoretisch an fehlender Selektivität oder liege ich hier falsch?

MfG

BID = 842216

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

 

  

Nein, eine extra Vorsicherung für die Unterverteilung wäre doppelt gemoppelt. Schliesslich verbrauchen auch Sicherungen etwas Energie (irgendwoher muss die Schmelzwärme ja kommen). Wenn Du die Unterverteilung abschaltbar haben willst, geht das auch mit einem 3-poligen Hauptschalter im Zählerschrank.

BID = 842247

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Wenn du selektiv bleiben willst, müsstest du schon auf 20A runtersichern, und das ist dann zu den 16ern im UV nicht wirklich selektiv. Das Problem hatte ich vor einiger Zeit auch. Es hat sich dann auf ganz kuriose Art und Weise gelöst, und zwar wurde mir irrtümlich 5x10mm2 statt 5x6mm2 zum gleichen Preis verkauft

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 842269

jbnetworx

Schriftsteller

Beiträge: 573
Wohnort: Schrozberg
Zur Homepage von jbnetworx


Offtopic :
Da fällt mir ne kurze Story aus unserem örtlichen Baumarkt ein.

Ich fragte also die Verkäuferin, ob sie mir dieses Kabel abschneiden könnte. Es war ein 4x10mm², dass allerdings im Regal im Regal des 3x1,5mm² lag. Die Verkäuferin schneidet also das Kabel ab, notiert sich die Nummer auf dem Preisschild und geht zur Kasse. 11,20€ für 10m 4x10mm². Da ich aber schon nach draußen bin, und mein Nachbar gezahlt hat, ist mir das erst auf der Rechnung aufgefallen.

BID = 842360

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Offtopic :
Auch nicht schlecht...

Übrigens, Kommentar am Rande: zum Anbinden der UV würde ich Bindfaden empfehlen :D


_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 842409

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Offtopic :
Das ging mir mal mit 50m NYY-J 5x1,5 so. Der Verkäufer hatte alle neuen Bunde (25m und 50m) mit dem gleichen Preis (für 25m) ausgezeichnet. Gemerkt habe ich das aber auch erst beim nächten Baumarktbesuch, als das Kabel plötzlich das doppelte kostete.

BID = 842457

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 784
Wohnort: Südthüringen


Zitat :
Oertgen hat am 10 Aug 2012 02:45 geschrieben :

Nein, eine extra Vorsicherung für die Unterverteilung wäre doppelt gemoppelt. Schliesslich verbrauchen auch Sicherungen etwas Energie (irgendwoher muss die Schmelzwärme ja kommen). Wenn Du die Unterverteilung abschaltbar haben willst, geht das auch mit einem 3-poligen Hauptschalter im Zählerschrank.


Gehen tut das freilich. Mir ging es nur darum, ob die Leitung zur UV oder die UV selbst noch mal extra abgesichert werden müssen oder ob der Kurzschluss- und Überlastschutz der HV dafür mit ausreicht und das vor allem normenkonform ist.

MfG


-Edit von sam2: Zitat repariert

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Aug 2012 16:10 ]

BID = 842530

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Kurzschluss und Überlastschutz ist gegeben durch die 35A.

Netzform? Bei TT muss ein FI vorhanden sein, wenn der PE in der gleichen Leitung ist.

unter Umständen könnte auch noch die Auslegung auf 63A nötig sein. Da wird es mit dem 10² knapp werden, selbst unter idealen Bedingungn gibt ein 10² mit 3 belasteten Adern maximal 57A, es sei den es ist im Kühlhaus verlegt

Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 842768

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 784
Wohnort: Südthüringen


Zitat :

Netzform? Bei TT muss ein FI vorhanden sein, wenn der PE in der gleichen Leitung ist.


Es ist TT. PE kommt in der HV an. RCDs befinden sich zwei in der UV, allerdings keiner vor der Leitung.


Zitat :
unter Umständen könnte auch noch die Auslegung auf 63A nötig sein. Da wird es mit dem 10² knapp werden, selbst unter idealen Bedingungn gibt ein 10² mit 3 belasteten Adern maximal 57A, es sei den es ist im Kühlhaus verlegt


Maximal 57 A sind es aber für 30°C. Laut VDE 0298-4 Anhang A vom 01.08.2003 gilt für Verlegeart C und 25°C ein maximaler Strom von 63 A bei 10 mm² und 3 belasteten Adern. Das dürfte doch für die Praxis als ausreichend angesehen werden, 10 mm² als Zuleitung für eine Unterverteilung nehmen zu können. In der Praxis werden diese Ströme niemals fließen, selbst die Hälfte wohl niemals und der Norm dürfte genüge getan sein oder muss man zwingend von 30°C ausgehen? Bei 3 m Leitung können wir auch den Spannungsfall ignorieren.

MfG


BID = 842778

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Dann setzt den RCD in die HV damit kannst du auch die UV Freischalten.
Sinnigerweise nimmt man dafür einen selektiven RCD . Und ja Geiz ist geil nur Dumme sparen an der Sicherheit!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 842782

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 784
Wohnort: Südthüringen


Zitat :

Dann setzt den RCD in die HV damit kannst du auch die UV Freischalten.


Das wäre grundsätzlich auch eine Möglichkeit, aber praktisch auch sinnvoll?


Zitat :
Sinnigerweise nimmt man dafür einen selektiven RCD . Und ja Geiz ist geil nur Dumme sparen an der Sicherheit!


Um Geiz geht es mir nicht, aber die LSS der UV sind bereits auf 2 RCD verteilt und die UV ist ja komplett fertig vorhanden. Ich meine, wenn der Leitungsschutz gegeben ist und keine seperate Absicherung von der Norm her sein muss, genügt eigentlich ein allpoliger Ausschalter. Den kann ich gern für 63 A auslegen. Die Abschaltbedingungen, einschließlich Personen- und Sachschutz werden ja durch die vorhandenen RCD zur Genüge erfüllt. Sollte ein zusätzlicher kaskadierter selektivcer RCD besondere Vorteile in Bezug auf Sicherheit bringen, lasse ich mich gern überzeugen.

MfG

BID = 842791

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

Moin Hemapri,

der selektive RCD soll im TT nicht die nachfolgenden Stromkreise schützen sondern die Zuleitung der Verteilung. Sollte es in der Zuleitung zu einem Erdschluss kommen und der Kurzschlussstrom nicht ausreichen um den SLS zum abschalten zu bewegen besteht akute Brand - u. Lebensgefahr.
Die Alternative dazu wäre den PE separat zu verlegen, also ein NYM-O 4x 10/16mm² + 1x NYM-J 1x 10/16mm².



Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 842861

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Seit ihr sicher, dass eine Absicherung der UV-Zuleitung durch den 35A SLS ausreichend ist?

Soweit ich das verstehe, wird die gute Selektivität zwischen SLS und den Sicherungen im HAK nur in Kombination mit einem dem SLS nachgeschalteten Automaten erreicht.

Bei der Kombination NH-SLS-nix sieht die Sache IMHO anders aus:
Wenn ich mir beispielsweise die Durchlassintegrale der S750-Reihe ansehe, so wird bei einem 35A-SLS die Schmelzenergie einer 63A NH-Sicherungen schon bei einem prospektiven Kurzschlussstrom von knapp 2kA erreicht.

Wenn es dumm läuft, würde ein Kurzschluss auf der Zuleitung der UV also die Sicherungen im HAK auslösen.

Bei der Verwendung von 35A Neozed ist zumindest die Selektivität zu den HAK-Sicherungen gewährleistet. Wenn die SLS zu diesen nicht selektiv sind, ist das im Fehlerfall wohl das kleinere Übel, da sie laienbedienbar sind.

Oder bin ich da auf dem Holzweg?

Gruß,
Hohlleiter

BID = 842863

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

SLS ist zur NH selektiv! Das bedeutet der SLS mit 35 A löst vor der 35 A NH aus.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 842865

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Wo steht das? Ich kann das aus den Datenblättern so nicht herauslesen.

Hier z.B.:
Link

S.8 unten, mittleres Diagramm. Ich verstehe das so, dass ein 35A-SLS bereits bei Ipr = 1kA eine Durchlass"energie" von etwa 6000A²s hat. Eine 35A NH schmilzt bei unter 3000A²s.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415388   Heute : 7374    Gestern : 7797    Online : 331        27.11.2024    23:11
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0349910259247