BID = 841478
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Hallo ihr,
habe eine Frage zur Farbgebung in Leitungen.
Beim Anschluss eines Heizkreismischers an einen Pelletsofen (über einen Stecker) wurde der PE-Leiter einer Ölflexleitung beidseitig mit einem blauen Schrumpfschlauch versehen und als N benutzt. Die Adern mit den Nummern 1 und 2 dienen als L zum Öffnen oder Schließen des Mischers.
Frage: Ist das zulässig, bzw. geht von dieser Farbgebung eine Gefahr aus?
Vielen Dank!
pino
_________________
|
|
BID = 841479
Lightyear Inventar
     
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
|
|
Im Geltungsbereich der Bestimmungen des VDE ganz klar nicht zulässig.
Die Farbkombination Grüngelb ist in dieser Leitung einzig und alleine dem Schutzleiter vorbehalten.
Eine Farbkennzeichnung hat immer auf ganzer Länge zu erfolgen.
Ob eine tatsächliche, direkte Gefahr von dieser Art Ausführung ausgeht, steht auf einem anderen Blatt.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 841482
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
Lightyear hat am 3 Aug 2012 21:56 geschrieben :
|
Ob eine tatsächliche, direkte Gefahr von dieser Art Ausführung ausgeht, steht auf einem anderen Blatt.
|
Danke Lightyear für deine Antwort;
könnte von dieser Ausführung überhaupt eine Gefahr ausgehen - zumindest ist der (mittels blauem Schrumpfschlauch) umgestaltete N ja auch an der Klemme mit der Bezeichnung N angeschlossen?
Grüße
pino
_________________
|
BID = 841515
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
pino hat am 3 Aug 2012 21:41 geschrieben :
|
Beim Anschluss eines Heizkreismischers an einen Pelletsofen (über einen Stecker) wurde der PE-Leiter einer Ölflexleitung beidseitig mit einem blauen Schrumpfschlauch versehen und als N benutzt. |
Du mewinsat wohl eher die gnge Ader.
Zitat :
|
Die Adern mit den Nummern 1 und 2 dienen als L zum Öffnen oder Schließen des Mischers. |
Und wie ist der Schultzleiteranschluss des Mischers realiesiert worden?
Lutz
|
BID = 841519
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hallo Lutz,
ja richtig - meine die gnge Ader!
Einen Schutzleiteranschluss hat der Mischer nicht - es handelt sich um ein Kunststoffgehäuse. Innen sind drei Schraubklemmen mit den Bezeichnungen L(auf), L(zu) und N.
Meinst du, man kann das so belassen?
Grüße
pino
_________________
|
BID = 841526
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Kommt das teil Werkseitig so daher?
Wo ist das Problem die Leitung eben auszutauschen?
|
BID = 841577
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hi ego,
ja der Mischer ist so werksseitig!
Austauschen wäre ziemlicher Aufwand, da mehrere Leitungen in einem starren Rohr mit mehreren Bögen verlaufen...
Seht ihr ein Problem, wenn es so belassen wird?
pino
_________________
|
BID = 841581
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Zitat :
pino hat am 4 Aug 2012 19:27 geschrieben :
|
Hi ego,
ja der Mischer ist so werksseitig!
Austauschen wäre ziemlicher Aufwand, da mehrere Leitungen in einem starren Rohr mit mehreren Bögen verlaufen...
Seht ihr ein Problem, wenn es so belassen wird?
pino
|
Du meinst eher Errichterseits nicht Werksseitig.
Werkseitig würde der Mischer so nie eine Zulassung bekommen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 841589
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Sorry, hatte gedacht Ego meint mit werksseitig, dass am Mischer kein PE-Anschluss ist.
Ja, das Kabel ist sozusagen Errichterseits!
Sehe hier zwar keine Gefährdung; aber vielleicht sollte es dennoch getauscht werden...
pino
_________________
|
BID = 841770
djtongi Stammposter
   
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
Es handelt sich um eine Direkte Steuer-Zuleitung für ein bestimmtes Gerät. Die "Gefahr" dass jemand von dieser Leitung einen weiteren Stromkreis abzweigen möchte ist doch sehr gering. Solang die Zuleitng nicht beschädigt ist würde ich es so belassen, auch wenns wie so oft besagt nicht so ganz nach Herrn  ist.
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
|
BID = 841784
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also ich denke auch, dass man damit leben kann.
Wir haben vor Kurzem eine eine längere Leitungen verlegt, aus wirtschaftlichkeits Gründen musste ein Alu-Kabel verlegt werden auf die schnelle war nur NAYY-J 4x35 verfügbar. Der PEN wurde jeodch schon im HAK aufgeteilt (2m NYY-O 4x50). Nun gibt es dort entweder 3m blauen PEN oder 56m gn/ge (mit blauen Markieren) N wie man das auch immer drehen will. PE kommt getrennt vom PA der Montagehalle.
Ist unschön aber machmal unumgänglich und bei Querschnitten >10mm² Cu oder 16mm² Al im TN-System recht ungefährlich.
Wenn jemand einen gn/ge-Leiter mit blauer Markierung sieht muss dieser mit einem Betriebsstrom rechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 6 Aug 2012 19:10 ]
|
BID = 843537
2N3055 Schreibmaschine
    
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
|
Offtopic :
| Hab vorgestern in einer Schalterdose eine schwarze Ader mit gn/ge Isolierband gefunden. Was nennt man das dann?
PE-L?
P-L-E?
P-F-U-S-C-H?
(Die Ader ist angekratzt, ich werde Schrumpfschlauch darüberziehen) |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 17 Aug 2012 15:10 ]
|
BID = 843640
didy Schreibmaschine
     Beiträge: 1775
|
Zitat :
2N3055 hat am 17 Aug 2012 15:09 geschrieben :
|
[ot]Hab vorgestern in einer Schalterdose eine schwarze Ader mit gn/ge Isolierband gefunden. Was nennt man das dann?
PE-L?
|
Noch nie von klassischer Phasung gehört?
|
BID = 843935
2N3055 Schreibmaschine
    
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
|
Unter "klassischer Phasung" versteht man doch eine gn/ge Ader, die mit L verbunden ist.
Hier ist aber die beschädigte Isolierung einer schwarze Ader (L) mit gn/ge Isolierband mehr schlecht als recht geflickt worden.
_________________
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
|
BID = 843995
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Unter "klassicher Phasung" versteht man imho hier im Forum eine Steckdose, in welcher vom Laien die "Nullungs" Brücke fälschlicherweise zum Aussenleiter gelegt wurde.
|