Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer

    







BID = 835832

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss
 

  


Moin ego,

ja das Thema taucht im Zusammenhang mit Drehstromkreisen immer wieder mal auf. Da gehts aber nur darum dass bei der Verwendung von Schmelzsicherungen nicht allpolig abgeschaltet wird wenn eine Sicherung auslöst und das scheint einige Leute massivst zu stören.



Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 835863

arnheimer

Neu hier



Beiträge: 35
Wohnort: 66424

 

  

Bei so manchem Drehstromkreis kann ich es nachvollziehen, aber sobald der Benutzer eingwiesen ist, bin ich bei einem DH eher für Schmelzsicherung.
a) System ist anpassungsfähig (ich weiß Leitungsbelastung beachten!) auf zukünftige Ergänzungen
b) Es wird nicht direkt allpolig abgeschaltet.

So jetzt dürft Ihr mich auch schlagen!

BID = 835873

littledevil

Neu hier



Beiträge: 40
Wohnort: Berlin


Zitat :
ego hat am 27 Jun 2012 21:56 geschrieben :

Ob es sinnvoll ist, einen 32A LS regelmässig mit 34,xA zu belasten, lass ich mal im Raume stehen.

Wieviel Sekunden tritt denn 34A Volllast auf?
Dafür ja ein C-Automat...

BID = 835887

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Im Bereich unter 96A (3*In) sind die B und C Automaten gleich. Mit "C" macht man sich in diesem Fall nur die Abschaltbedingungen schwerer und verschlechtert die Sicherheit! Einen erhöhten Einschaltstrom hat ein DLE schließlich nicht.

Ein 32er Automat (B oder C) wird sowieso unter 36A nicht auslösen (kleiner Prüfstrom).


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421267   Heute : 306    Gestern : 5459    Online : 425        29.11.2024    2:47
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0437960624695