Autor |
Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer |
|
|
|
|
BID = 835578
littledevil Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Berlin
|
|
Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden:
Zitat :
| NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden. |
Der Innungsmeister meinte dann per PN:
Zitat :
| Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen. |
Kann mir das jemand mal bitte erläutern?
Wieso 24KW mit 40A absichern?
|
|
BID = 835583
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Wieso 24KW mit 40A absichern?
| Weil dort ein Nennstrom von
pro Phase fließt.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 835590
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Zitat :
| Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
Das ist in der Regel Quatsch. 35A reichen als Absicherung auch für einen 24kW DLE.
Es sei denn, er hat keine elektronische Regelung und Du willst ihn 24h am Tag durchlaufen lassen und deine Spannung liegt immer über 400V.
|
BID = 835601
littledevil Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Berlin
|
Mein Clage DEX ist mit C32 abgesichert und nur bei längerer benutzung kam selten der unterdimmensionierte 35A SLS einer Phase, wenn die Wärmepumpe lief
* Der wird dann demnöchst mit dem Überspannungschutz gegen 63A getauscht.
P.S: Weiß jemand, wie man die gerade eingestellte Leistung beim Clage DEX abfragen kann? Bin der meinung das wir damals 24 oder 27kw eingestellt hatten
|
BID = 835636
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Es soll Grundsätzlich nur so hoch wie nötig, aber nie so hoch wie möglich, abgesichert werden bei 35 A reicht eine 35 A Sicherung!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 835658
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| 35A reichen als Absicherung auch für einen 24kW DLE. |
Blöd nur, das es LS-Schalter nur in 32A und 40A gibt.
Infolgedessen sicher man alles grösser 21kW mit 40A ab.
|
BID = 835670
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Zitat :
| Infolgedessen sicher man alles grösser 21kW mit 40A ab. |
Eben nicht.
Richtig ist, dass mit 40A auch die 27kW Option offen bleibt, so dass es bei einer Neuinstallation sinnvoll ist, wenn man einen zentrale Wasserversorgung per DLE aufbauen will.
De facto kan man aber unter Berücksichtigung der Nutzung und der Verlegeart der Leitung durchaus 35A Schmelz/32A Automaten belassen und einen 21kW auf 24kW aufrüsten, ohne die Leitung ernsthaft zu überlasten. Wie oben geschehen.
|
BID = 835676
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Ob es sinnvoll ist, einen 32A LS regelmässig mit 34,xA zu belasten, lass ich mal im Raume stehen.
|
BID = 835683
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Was spricht eigentlich gegen Neonzed?
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 835686
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Was spricht denn dafür?
In unseren Breitengraden kenne ich keine Nachkriegsinstallation, in der für den DH keine LS montiert sind. Selbst in den damals für kleines Geld gebauten Siedlungen der 50er Jahre hat man dafür schon LS verwendet.
Und war es nicht so, das mitlerweile eine Vorschrift den Einsatz von schmelzsicherungen in Endstromkreisen verbietet?
|
BID = 835688
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Hm dann müßen wir hier ganz schön Rüchständig sein
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 835705
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Moin,
wir verbauen auch die Neozed-Sockel für Durchlauferhitzer. Von einem Verbot der Neozed-Sicherungen für Endstromkreise habe ich noch nichts gehört.
Gruß
Volker
|
BID = 835713
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Offtopic :
|
Zitat :
prinz. hat am 27 Jun 2012 22:25 geschrieben :
|
Was spricht eigentlich gegen Neonzed?
mfg
|
In welcher Farbe leuchten die denn? *duckundwech*
powersupply |
|
BID = 835754
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
ego hat am 27 Jun 2012 22:32 geschrieben :
|
Und war es nicht so, das mitlerweile eine Vorschrift den Einsatz von schmelzsicherungen in Endstromkreisen verbietet?
|
Aus welchem Grund sollten die verboten sein?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 835831
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Mir war so als hätte vor nicht allzu langer Zeit jemand mit einer derartigen Vorschrift umsich geworfen. Da ging es aber um die Absicherung von CEE Steckdosen, wenn ich mich recht errinnere.
|