Leitungen unter Putz verklemmen? |
|
|
|
|
BID = 835484
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Hallo Ihr,
ich brauche bitte eure Hilfe. Es geht darum, zwei Aufputzleitungen, die in einer Abzweigdose verklemmt sind, unter Putz zu legen. Da dieser Teil des Kellers für ein Pelletslager genutzt werden soll, müssen die Leitungen unter Putz.
Das Problem dabei ist, wenn ich die Verklemmung der beiden Leitungen in einer Unterputzdose ausführe, so ist ja immer noch der lose Deckel im Lager vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit die Klemmstellen unter Putz auszuführen und dann drüber zu putzen?
Vielen Dank
pino
_________________
|
|
BID = 835491
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
1. Pressverbinder und Schrupmpfschlauch drüber. (aber bitte weder die Kerbverbinder noch die Nudelzange aus dem KFZ Bereich dazu verwenden)
2. Aufputzleitungen gleich komplett tauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 26 Jun 2012 8:28 ] |
|
BID = 835506
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Danke für deine Antwort fuchsi!
Komplett tauschen ist sehr schwierig, da die abgehende Leitung im benachbarten Keller über eine Holzdecke in einer Unterputzdose endet. Man kommt da also so gut wie nicht mehr hin… und komplett neu legen… geht auch nur mit sehr viel Aufwand.
Wäre es denn z.B. auch möglich, doch alles in eine Unterputzdose zu verfrachten und diese dann einfach einzuputzen - ich denke, eine Unterputzdose so einzuputzen, dass ihr Deckel nicht mehr sichtbar ist, sollte doch erlaubt sein, oder?
Grüße
pino
_________________
|
BID = 835508
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Klemmstellen müssen nun mal zugänglich bleiben.
Stossverbinder und Schrumpfschlauch drüber. Eine ganz profesionelle Lösung wären auch Gießharz-Verbindungsmuffe von CellPack.
Macht Dir jeder Elektriker in wenigen Minuten.
|
BID = 835514
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
fuchsi hat am 26 Jun 2012 11:04 geschrieben :
|
Klemmstellen müssen nun mal zugänglich bleiben.
|
Ok, aber bei deinem Vorschlag entsteht doch auch eine Klemmstelle, die dann eingeputzt wird, oder verstehe ich das falsch?
Ebenso ist es dabei sicher schwierig, eine Zuleitung mit zwei Ableitungen zu verklemmen, oder nicht?
Grüße
pino
_________________
|
BID = 835522
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Ok, aber bei deinem Vorschlag entsteht doch auch eine Klemmstelle, die dann eingeputzt wird, oder verstehe ich das falsch? |
Da entsteht eine nicht lösbare Verbindung, und darauf kommt es an.
Verbindungsmuffen gibt es prinzipiell auch.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 835523
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
Ebenso ist es dabei sicher schwierig, eine Zuleitung mit zwei Ableitungen zu verklemmen, oder nicht?
|
Das ist eine Information, die bis dato so noch nicht vorlag. Ich gieng von einer einfach mittels Aufputzdose verlängerten Leitung aus.
Das heist das ist tatsächliche eine Verteilerdose mit 3 abgehdnen Leitungen?
Tja in dem Fall würd eich mit einen anderen Weg suchen. Wenn das nciht möglich ist. Es gibt auch Gießharz-Verbindungsmuffe als Y-Stücke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 26 Jun 2012 14:33 ]
|
BID = 835524
Dani CEE Stammposter
Beiträge: 264
|
Warum keine Abschraubbare Metallplatte vom Schlosser über die UP-dose mit Deckel???
|
BID = 835525
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Ok, vielen Dank!
@fuchsi: In der Abzweigdose sind die Zuleitung, sowie zwei Ableitungen verklemmt. Sorry, hatte es falsch beschrieben!
Ich habe durch Zufall (Tapezieren) bemerkt, dass es in der Wohnung wohl auch so eine überputzte UP-Dose gibt.
Wie muss ich da jetzt reagieren - ist das absolut normwidrig oder kann es so belassen werden?
Was kann da passieren?
Danke
pino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 26 Jun 2012 14:45 ]
|
BID = 835528
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
| Ich habe durch Zufall (Tapezieren) bemerkt, dass es in der Wohnung wohl auch so eine überputzte UP-Dose gibt.
|
Ich denk, dass man diese Dosen durchaus belassen kann. Sie sind ja nach wie vor zugänglich, wenn auch nciht ganz ohne Sauerei. (meist sind sie ja lediglich oberflächlich verspachtelt.)
In Pelletslagerräumen gelten eigene Vorschriften:
hier bei mir in Österreich : Elektrische Einrichtungen bzw. betriebsmittel sind auf das notwendige Ausmaß zu beschränken; sie sind in Pelletlagerraum entsprechend den Vortschriften des ÖVE-EX 65 Zonne1 (staubgeschützt) herzustellen.
Frag mal nach, ob du die Aufputz Leitung nicht doch belassen kannst, jedoch mindestens eine staubdichte Ausführung laut EX-Schutz für die verteilerdose verwendest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 26 Jun 2012 14:57 ]
|
BID = 835529
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Dani CEE hat am 26 Jun 2012 14:35 geschrieben :
|
Warum keine Abschraubbare Metallplatte vom Schlosser über die UP-dose mit Deckel? |
Rausgeworfenes Geld. Vorschriftmässige Dose (IP44) nehmen und gut.
Lutz
|
BID = 835530
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
pino hat am 26 Jun 2012 07:14 geschrieben :
|
Das Problem dabei ist, wenn ich die Verklemmung der beiden Leitungen in einer Unterputzdose ausführe, so ist ja immer noch der lose Deckel im Lager vorhanden. |
Das gehört nichts IP20 mässiges hin. Und Federdeckel sind eh nicht VDE.
Lutz
|
BID = 835562
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
fuchsi hat am 26 Jun 2012 14:57 geschrieben :
|
Ich denk, dass man diese Dosen durchaus belassen kann. Sie sind ja nach wie vor zugänglich, wenn auch nciht ganz ohne Sauerei. (meist sind sie ja lediglich oberflächlich verspachtelt.)
|
Ja stimmt fuchsi, die UP-Dose wurde mit einer dünnen Schicht Spachtelmasse überzogen. Dann kann das also so belassen werden?
Zitat :
elo22 hat am 26 Jun 2012 15:09 geschrieben :
|
Vorschriftmässige Dose (IP44) nehmen und gut.
Lutz
|
Danke Lutz, aber das ist dann eine Aufputzdose, oder? Bin mir zwar noch nicht ganz sicher, aber ich denke, dass keine Aufputzleitungen im Lager verlaufen dürfen...
Grüße
pino
_________________
|
BID = 835591
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die Leitung sollte ganz raus aus dem Pelletlager!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 835612
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
sam2 hat am 26 Jun 2012 23:54 geschrieben :
|
Die Leitung sollte ganz raus aus dem Pelletlager!
|
Sollte oder muß?
ich fionde nur : Elektrische Einrichtungen bzw. Betriebsmittel sind auf das notwendige Ausmaß zu beschränken.
Und das ist eine imho vage Aussage. Ich interpretiere dies eher so. Wenne ien verlegung nicht möglich ist, kann die Leitung belassen werden. Die Verteilerdose muss jedoch staubdicht ausgeführt sein.
|