der mit den kurzen Armen hat am 17 Jun 2012 12:34 geschrieben :
Hier in diesem Fall würde ich die zusätzliche Potischiene mit 16mm² Einzelader massiv anfahren, damit ist sie in einem Wohnhaus auch Blitzstromtragfähig.
Und dann reicht es aber, wenn der PA der Rohre über diese zusätzliche Potischiene mit 6mm² ausgeführt wird, richtig?
Diese Normen verwirren mich nun doch etwas.
Vielen Dank für eure Antworten...
Grüße
sabina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sabina am 17 Jun 2012 19:34 ]
BID = 834526
Dark Dragon
Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
Zitat :
Und dann reicht es aber, wenn der PA der Rohre über diese zusätzliche Potischiene mit 6mm² ausgeführt wird, richtig?
Ja, das reicht dann.
Gruß
Andreas
BID = 834528
sabina
Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Lieben Dank Andreas!
sabina
BID = 834777
shark1
Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Nochmals kurz zum Thema Querschnitte und PA:
Mein Stand ist folgender
>=6mm² (DE) / 10mm² (AT) Potenzialausgelichsleiter (zB Heizungsrohre)
>=4mm²(ungeschützt)/2,5mm²(geschützt) für zusätzlichen PA (zB Bad)
Hat sich daren nun was geändert?
So ist es nämlich meines Wissens schon seit Jahren.