BID = 834227
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Zitat :
| Also das mit dem Motorschutz habe ich jetzt nicht Verstanden was Sie damit meinen |
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 834265
unlock Schriftsteller
Beiträge: 901 Wohnort: Mosbach
|
|
Also unter Motorvollschutz versteht man imho etwas anderes als nur ein Motorschutzrelais bzw.Schalter
Unter Vollschutz versteh ich,das z.B. auch im FU Betrieb unter Nennstrom Thermische Zerstörung ausgeschlossen ist
_________________
One Flash and you're Ash ! |
|
BID = 834266
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Bei einem FU übernimmt in der Regel der FU den Schutz des Motors. Ob zum Schutz des Motors nun Thermistoren oder die Strom-Zeitkennlinie verwendet wird ist völlig egal. Wichtig ist in jedem Fall das sowohl der Überlastfall als auch der Kurzschlussfall zur Abschaltung führt.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 834269
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Zitat :
MANSTON hat am 15 Jun 2012 18:29 geschrieben :
|
Ja für den Anlaufstrom.
Also das mit dem Motorschutz habe ich jetzt nicht Verstanden was Sie damit meinen
|
Moin
Die vorgeschaltete Sicherung schützt durch ihre Auslegung die Leitung. Wenn daran ein Motor abbrennt interessiert das die Sicherung nicht die Bohne solange der Sicherungsnennstrom nicht wesentlich überschritten wird.
Was nun der Motorschutz tut kannst Du hoffentlich 1 zu1 zusammenzählen.
powersupply
|
BID = 834292
MANSTON Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: castrop-rauxel
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 15 Jun 2012 18:51 geschrieben :
|
Zitat :
| Also das mit dem Motorschutz habe ich jetzt nicht Verstanden was Sie damit meinen |
|
So habe ich das doch auch gemeint, wenn man nur 1 Phase hat die man dann überall durchschleifen muss.
Zusammenfassung der funktionsweise eines Motorvollschutzes.
-Thermischer Motorschutz ( Temperaturfühler direkt an den Wiklungen)
-ein weiter Schutz der Wiklung ist das Bimetall
-Kurzschlussschutz ( Schützt den Motor von 15 Fachen In )
bleibt noch die frage
d) Zur Vermeidung eines hohen Anlaufstromes wurde bisher das Stern-Dreieck-Anlassverfahren eingesetzt.
Warum darf der Antrieb des Transportbandes nicht direkt eingeschaltet werden?Begründen Sie Ihre Antwort durch eine Rechnung.
offen.
bis hier aber schonmal Danke für Eure tatkräftige hilfe
|
BID = 834299
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Der Kurzschlussschutz schützt die Leitung und den Motor vor Beschädigung ob der beim Überschreiten des Nennstromes oder erst beim 100 fachen Nennstrom anspricht ist egal er muss nur Rechtzeitig (bevor eine Schädigung erfolgt) ansprechen.
Der Motorschutz soll nur den Motor schützen, dabei spielt es keine Rolle ob das Durch Thermistor ,oder Bimetall oder anderweitig erfolgt.
So zum offenem Punkt in Sternschaltung hat der Motor nur 1/3 der Nennleistung warum kannst du Ausrechnen.
Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Leistung und Netzrückwirkung.
Auch das Versorgungsnetz bricht bei zu hoher Belastung ein!(Netzrückwirkung)
Anlassverfahren: Stern-Dreieckumschaltung, Sanftanlass, usw dienen dem Unterdrücken von unzulässigen Netzrückwirkungen!
Beispiel Inenn bei Stern = 10 A *8 =80 A mit dem das Netz belastet wird und bei Dreick Inenn = 30A*8 sind es schon 240 A
Edit: bei Deinem Motor ist die Leistung mit 5,5kW angegeben sowie der cos Phi
Damit kannst du die Ströme sowohl bei Sternschaltung und auch bei Dreieckschaltung am 230V/400v Netz berechnen. Für ein 400V/690V Netz sind sie angegeben auf dem Typenschild.Wenn du mal überlegst warum da 400/690 steht kommst du drauf warum 230/400 was anderes ist.
Die Angabe 400/690 besagt das die einzelne Wicklung für 400V ausgelegt ist !
Daraus ergibt sich das der Motor am 400V Netz auch im Dreieck mit voller Nennleistung angeschlossen werden kann.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jun 2012 13:06 ]
|
BID = 834314
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12743 Wohnort: Cottbus
|
Oder ums kurz zu machen:
Bei Motorleistungen >5,2kVA (VA: die aufgenommene elektrische Scheinleistung. Auf dem Typenschild steht aber die an der Welle abgegebene Wirkleistung. Bei einem 5,5kW Motor kann man an in etwa mit einer Scheinleistungsaufnahme von 7,5kVA rechnen) ist kein direktes anlassen mehr zulässig.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 834939
MANSTON Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: castrop-rauxel
|
Auf Frage d) zurück zukommen finde ich es aber nicht das es eine Rechnung ist.Und eine Begründung sehe ich auch nicht. Bin ich schwer von KP
|
BID = 834940
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Auf Frage d) zurück zukommen |
Da steht:
"Warum darf der Antrieb des Transportbandes nicht direkt eingeschaltet werden?"
Ist denn bekannt, um welches Transportband es sich handelt?
Ich kenne jemanden, der ein 80km langes Transportband in der Sahara gebaut hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass die gesamte marokkanische Stromversorgung zusammenbricht, wenn man das "einfach mal so" einschaltet.
P.S.:
Inzwischen habe ich gelesen, daß dieses Förderband noch ein bischen länger ist, nämlich fast 100km, und daß man für seinen Betrieb und den der zugehörigen Anlagen ein eigenes Kraftwerk gebaut hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jun 2012 16:19 ]
|
BID = 834944
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12743 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| finde ich es aber nicht das es eine Rechnung ist. |
Stimmt, ist es nicht. Ist aber wie gesagt auch nicht nötig.
Wobei dir der mit den kurzen Armen doch auch eine überschlägige Anlaufstromberechnung gezeigt hat.
Zitat :
| Und eine Begründung sehe ich auch nicht. |
Hatte ich doch geschrieben. In den TAB ( technische Anschluss bedingungen) wurden eben besagte 5,2kVA maximale Scheinleistung festgelegt. Für mich sieht das nach einer guten Begründung aus.
Am besten wird es wohl sein, wenn du deinen Ausbilder fragst, wie diese Frage konkret zu verstehen ist. Diese Prüfungsfragen sind nämlich nicht zwingend der Wahrheit letzter Schluss, und es treten hin und wieder Fehler auf.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 835015
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Nochmal äbbes zum Thema Motorschutz und Motorvollschutz.
Bei uns ist die Definition folgende:
Der Motorschutzschalter schützt den Motor durch Abschaltung bei zu großer Stromaufnahme, egal ob nun per Bimetall- oder Hydraulisch bezögertem Auslöser. Zusätzlich kann noch eine magnetische Schnellabschaltung(Kurzschlußschutz?) zur Schnellabschaltung im Schalter integriert sein.
Das Motorvollschutzrelais wertet dagegen die in die Wicklungen des Motor eingebetteten Thermistoren aus und unterbindet die Ansteuerung des Motors über die Steuerung.
Die Temperaturauswertung kann auch, wird bei uns in Verbindung mit Lenze FUs gemacht, per anstelle Thermistor in die Wicklung eingebetteter Bimetallschalter realisiert sein welche dann auf einen Überwachungseingang des FUs geführt sind.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 22 Jun 2012 7:40 ]
|
BID = 835017
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12743 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Das Motorvollschutzrelais wertet dagegen die in die Wicklungen des Motor eingebetteten Thermistoren aus und unterbindet die Ansteuerung des Motors über die Steuerung.
Die Temperaturauswertung kann auch, wird bei uns in Verbindung mit Lenze FUs gemacht, per anstelle Thermistor in die Wicklung eingebetteter Bimetallschalter realisiert sein welche dann auf einen Überwachungseingang des FUs geführt sind. |
Genau, so kenne ich es auch. (Und so, oder so ähnlich, hatte ich es glaube auch schon beschrieben)
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 835025
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Prüfungsfragen sind meist Hinterhältig! Und eine Rechnung zb Abschaltbedingung eines B16 Automat eingehalten oder nicht geht im Unterschied zur Schleifenimpedanz über die Kurzschlussstromangabe wesentlich einfacher. Den 280 A mit 80 A (5*16A) zu vergleichen ist Leichter als aus 2,4 Ohm zu schließen das die Bedingung eingehalten wird. Den bei 2,4 Ohm muss ich auch erst Rechnen das da mehr als 80 A fließen können.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 835364
MANSTON Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: castrop-rauxel
|
Zur Vermeidung eines hohen Anlaufstromes wurde bisher das Stern-Dreieck-Anlaufverfahren eingesetzt.
Warum darf der Antrieb des Transportbandes nicht direkt eingeschalten werden?Begründen Sie Ihre Antwort durch eine Rechnung.
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus das Sie nur 4m lang ist und nicht 100km
Ich habe kein blasen schimmer wie ich das Rechnen soll.
Weil das Transportband dann zu ruckartig anfahren würden. IS aber keine Rechnung bei.
Morgen ist meine Prüfung und ich weiß es immer noch nicht
|
BID = 835378
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12743 Wohnort: Cottbus
|
Naja, was du noch berechnen könntest, wäre die Stromaufnahme des Motors (Leiterstrom) in Stern und Dreieckschaltung.
Dann bekommst du nämlich heraus, dass ID=3IY ist.
Mit anderen Worten: Der Strom in Sternschaltung ist nur ein drittel so groß wie in Dreieckschaltung.
Weitere (einfache) Rechnungen fallen mir auch nicht ein.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|