Energieflussrichtung Hager CCA225D
Suche nach: hager (1253)

Problem gelöst    







BID = 831368

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen
 

  



Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 26 Mai 2012 11:13 geschrieben :

Bitte nicht aus dem Zusammenhang reisen! Es geht Hier um FI und da muss allpolig geschaltet werden, das bedeutet N darf nur mit oder nach dem Aussenleiter trennen aber nie Vorher!



Es gibt oder gab auch FIs, die nur den Aussenleiter trennen. zB. der FI/LS P181 von BBC.

BID = 831378

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3470
Wohnort: Mutter Erde

 

  


Zitat :
Oertgen hat am 26 Mai 2012 18:39 geschrieben :


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 26 Mai 2012 11:13 geschrieben :

Bitte nicht aus dem Zusammenhang reisen! Es geht Hier um FI und da muss allpolig geschaltet werden, das bedeutet N darf nur mit oder nach dem Aussenleiter trennen aber nie Vorher!



Es gibt oder gab auch FIs, die nur den Aussenleiter trennen. zB. der FI/LS P181 von BBC.


Cool ! Was haltet ihr davon das Teil bei KN einzusetzen (Bad z.B. PEN wird ja dann nicht getrennt)?

_________________

BID = 831390

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Dieser FI/LS (aus den frühen 80er Jahren) hatte einen Diff.-Auslösestrom von 10mA und würde bei einer klassischen Nullung im Fall einer Elektrisierung dann noch weit unterhalb der Gefährdungsschwelle auslösen, allerdings auch erst dann. Aber immer noch besser als gar kein Schutz. Problematisch sind dann aber Geräte, deren Gehäuse auf irgendeine Weise mit Erde in Verbindung stehen, zB. Warmwassergeräte an Metall-Wasserleitungen oder moderne Fernseher am geerdeten Antennen/BK-Netz. Diese Geräte würden den FI sofort auslösen ,ohne dass ein Fehler vorläge. (Die N-Spule des FI wird dabei überbrückt.)

BID = 831463

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln


Zitat :
Cool ! Was haltet ihr davon das Teil bei KN einzusetzen (Bad z.B. PEN wird ja dann nicht getrennt)?


Das währe problemlos zulässig, ob es sinnvoll ist steht sicher auf einem anderen Blatt!

BID = 831863

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

OK,
damit dürfte das Thema wohl von allen Seiten beleuchtet worden sein.

Ich werde es als gelöst markieren. Vielen Dank an alle, die einen Beitrag geleistet haben.

Viele Grüße,
Hohlleiter


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187010636   Heute : 1144    Gestern : 62555    Online : 275        30.11.2025    0:49
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0832982063293