Tatsächlicher Verlauf der 230V über Wochen oder Monate?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  17:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Tatsächlicher Verlauf der 230V über Wochen oder Monate?

    







BID = 830213

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 419
 

  



Zitat :
Offroad GTI hat am 15 Mai 2012 08:18 geschrieben :


Sie tragen also aktiv zur Systemstabilität bei.



Wer SIE!?

Die Windkraft- und Photovoltaikanlagen?

Wo hast du das denn her?
Gerade diese Anlagen verursachen doch die Schwankungen im Netz die mit echter Regelenergie oder Spitzenlastkraftwerken ausgebügelt werden müssen.

Aber vielleicht hab ich dich auch falsch verstanden.



_________________
Gruß aussem Saarland


-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-

BID = 830222

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus

 

  


Zitat :
Wer SIE!?

Die Windkraft- und Photovoltaikanlagen?
Genau die.


Zitat :
Wo hast du das denn her?
Vom technischen Geschäftsführer der Mitnetz Strom Prof.Dr. Wolfgang Gallas in der Energietechnik Vorlesung.


Zitat :
Gerade diese Anlagen verursachen doch die Schwankungen im Netz
Tatsächlich? Jetzt könnte ich ja fragen, wo du das her hast. Ich dachte immer, wir verursachen die Schwankungen mit unserem Stromverbrauch. Stichwort Tageslastkurve.


Zitat :
mit echter Regelenergie oder Spitzenlastkraftwerken ausgebügelt werden müssen.
Gibt es auch unechte

Das bei plötzlichem Starkwind oder flaute die WEA vom Netz genommen/herunter geregelt werden müssen, mit der Folge, das andere KW einspringen müssen, stimmt natürlich. Aber das ist eben die Zweite Seite der Medaille.

Viel interessanter ist allerdings die Tatsache, dass jedes MW regenerative Erezeugerleistung durch reguläre Kraftwerksleistung gedeckt werden muss. Das kann in Hinblick auf den Atomausstieg und dem geplaten Ausbau der regenerativen Energien noch lustig werden.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 830259

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450


Zitat :
Wie alle anderen EEA (Energieerzeugungsanlagen) muss auch die WEA die Grenzen der Spannung und Frequenz einhalten. Detektiert sie bspw. eine Frequenzerhöhung über 50,2Hz, so reduziert sie die Ausgangsleistung um 40% (der Nennleistung) pro Hz. Diese Regelung erfolgt bis zu einer Frequenz von 51,5Hz.


Wie soll denn das gehen?
Ein Generator im Verbundnetz wird auf Phasenlage
rel zum Netz gehalten, das ergibt Strom ins oder aus dem Netz.
Eine derartige Frequenzabweichung wie z. B. 51 Hz
würde katastrophale Phasenlagen rythmisch verursachen.
Da würden lange bevor 51 Hz erreicht sind, die Sicherungen
ansprechen.

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 830266

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :

Wie soll denn das gehen?
Die genauen Regelalgorithmen wurden nicht dargelegt.


Zitat :
Eine derartige Frequenzabweichung wie z. B. 51 Hz
würde katastrophale Phasenlagen rythmisch verursachen.
Etwas seltsam der Satz...

Das 51Hz eine Katastrophe darstellen, steht außer Frage. Es kommt jedoch hin und wieder zu solchen Fällen. Wie am 4.11.2006, als ein Keuzfahrtschiff unter den Höchstspannungsleitungen über die Ems hindurchgefahren ist. Diese wurden einfach abgeschaltet, mit der Folge, dass sich das UCTE-Höchstspannungsnetz in Europa geteilt hat. Link zu einem Artikel
Damals schnippste die Frequenz im Ost-Teil auf 51,4Hz hoch, konnte dann aber ziemlich schnell (<1min) wieder auf 50,4Hz geregelt werden (oben genannte frequenzabhängige Leistungsregelung war damals noch nicht in den WEA eingebaut, sie wurden schlicht abgeschaltet, wodurch die Frequenz so schnell sinken konnte). Im West-Teil sank sie jedoch auf 49Hz ab, und war nach 10min immer noch bei 49,5Hz.


Zitat :
Da würden lange bevor 51 Hz erreicht sind, die Sicherungen
Habe doch nie das Gegenteil behauptet. Die Leistungsabsenkung ab 50,2Hz stellt doch solch eine Sicherung dar.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 830295

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Hallo Offroad,

Zitat :
Wie alle anderen EEA (Energieerzeugungsanlagen) muss auch die WEA die Grenzen der Spannung und Frequenz einhalten.

Nochmal, wie soll eine EEA gegen das Netz derlei
durchhalten?
Im Verbundnetz gibt es einen Standort, der die Führung hat,
und die Frequenz regelt, alle anderen fahren schlicht
auf Phase dem Netz nach, regeln ihren Strom ins Netz.
Was du da gelesen hast, bezog sich evtl. auf Inselbetrieb.


_________________
Dimmen ist für die Dummen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Mai 2012 11:02 ]

BID = 830302

Harald73

Schreibmaschine


Falsches Format
*.gif oder *.jpg
verwenden!
Beiträge: 1016


Nochmal anders gesagt:
Die EEA folgen der Frequenz, passen aber die eingespeiste Leistung ein.
Also, bis 50,2Hz (oder waren es jetzt 50,5, egal) , P <= PNenn.
Bei 51,5Hz P = 0.
Wäre es eine SM, so wird halt entsprechend der Frequenz so lange an der induzierten Spannung und/oder am Polradwinkel "rumgespielt", bis bei 51,5Hz keine Wirkleistung mehr ins Netz eingespeist wird. Ob in dem Fall dann auch die Bereitstellung von kap/ind. Blindleistung eingestellt wird, weiss ich nicht.
Das ganze Netz arbeitet also immer mit einer Frequenz, statisch betrachtet. Während einer Frequenzänderung gibt es, durch die Trägheiten und Regelgeschwindigkeiten, natürlich transient andere Frequenzen, sonst konnte der Polradwinkel ja nie verstellt werden. Ich würde jetzt mal ganz plump sagen, das Netz ist frequenzsynchron, aber nicht phasensynchron.


_________________
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!

BID = 830347

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Eine SM macht unabhänig von der Frequenz die mechanische Leistung an der Welle in Wirkleistung (bis sie außer Tritt gerät).

Der Polradwinkel ergibt sich aus der abgegebenen Wirkleistung.

Die Wirkleistung musst Du mechanisch regeln (Anstellwinkel der Flügel)

Topf_Gun



_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 830353

Harald73

Schreibmaschine


Falsches Format
*.gif oder *.jpg
verwenden!
Beiträge: 1016


Offtopic :
Topf_Gun , wenn ich deinen Beitrag jetzt so verstehe, dass du sagen möchtest, dass ich etwas Falsches gesagt habe, dann verstehe ich ihn falsch, oder?


_________________
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!

BID = 830362

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Nochmal, wie soll eine EEA gegen das Netz derlei
durchhalten?
Was durchhalten?


Zitat :
Was du da gelesen hast, bezog sich evtl. auf Inselbetrieb.
Nein, Betrieb im Verbundnetz (MS-, HS- und HöS-Ebene).


Zitat :
bis 50,2Hz (oder waren es jetzt 50,5, egal)
Nicht egal , es sind schon die angesprochenen 50,2Hz.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 830372

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

@Harald73

Ja, deine Ausführung zur SM sind nicht korrekt.

Mit der Erregung steuerst Du Spannung und Blindleistung.

Wirkleistung läst sich nicht "elektrisch" wegregeln.

Bei jedem Generator gilt:

Mechanische Wirkleistung rein ist gleich Verluste + Wirkleistung raus.

Topf_Gun





_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 830382

Harald73

Schreibmaschine


Falsches Format
*.gif oder *.jpg
verwenden!
Beiträge: 1016

@ Topf_Gun:

Nö, falsch nicht!

Habe ich gesagt, dass man am Polradwinkel-Poti dreht, oder dass daran "rumgespielt" wird?
Wenn Du die Erregung auf Null drehst, dann bist zu vom Netz entkoppelt, und die mech. Leistung geht in die Rotationsenergie. Wenn das Netz auf 50Hz ist, und die SM von da auf 52Hz beschleunigt, dann passiert gar nichts, ohne Erregung. Die SM ist ausser Tritt, aber wen stört es? Irgendwann sollte man dann mal die mech. Leistung runterfahren, sonst zerlegt es sich mechanisch.
Ist doch genau wie bei einem Auto: Wenn man die Kupplung tritt, dann gibt der Motor keine Leistung mehr an die Räder ab. Freundlicherweise sollte man früher oder später auch mal den Fuß vom Gas nehmen, sonst gibt das fiese Beulen in der Motorhaube.

Wenn wir uns also auf:
Mechanische Wirkleistung rein ist gleich Verluste + Wirkleistung raus + Änderung der gespeicherten Energie.
einigen könnten?


_________________
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398238   Heute : 5435    Gestern : 7548    Online : 680        25.11.2024    17:54
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0572149753571