Autor |
20kV-Kabel zerstört Suche nach: kabel (27296) |
|
|
|
|
BID = 829858
UdoausLu Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
|
|
Die Kabel sind jetzt repariert.
Anbei ein paar Ansichten der herausgeschnittenen Teile.
|
|
BID = 830566
Wienstrom Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
|
Habt ihr die Leitung messen lassen nachdem die Reparaturmuffen gesetzt wurden ? Eventuell lässt sich schon eine Aussage über den Zustand der restlichen Leitungslänge treffen . Wie zuvor schon gepostet wurde , haben die ersten roten PE Kabel die gefertigt wurden , ein massives Problem mit den "Water Trees" . Vielleicht trifft das bei Dir auch zu . Gibt in D auch eine Firma (Cablecure) die sich auf die Sanierung dieser gefährdeten Kabel spezialisiert hat . |
|
BID = 831219
UdoausLu Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
|
@Wienstrom
Momentan wird diskutiert alle Kabel dieses Typs von extern prüfen zu lassen. (Danke für den Tip)
Anbei ein paar Bilder der aufgeschnittenen Fehlerstellen:
|