rcamper Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Visselhövede
|
|
Hallo,
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen ?
Gestern Abend gegen 22 Uhr saßen wir auf einmal im Dunkeln.
Der FI war geflogen, ließ sich aber wieder einschalten und blieb auch drin.
Es war kein def. Gerät zu finden, Licht war auch überall in Ordnung, also habe ich erstmal alle Geräte bis auf den Fernseher u. Receiver von Netz genommen.
Als ich gegen 1 Uhr ins Bett wollte bemerkte ich ein Brummen das aus dem Flur kam, eine 3cm lange aus der Wand schießende Flamme hatte die Tapete in Brand gesetzt.
Sicherung raus ... Flamme aus !
L und PE einer NYIF-J 3x1,5 mm² Stegleitung war 30 cm über einer nicht benutzten Steckdose auf 10cm weg gebrannt !
Hätte der FI nicht nur einmal sondern immer wieder fliegen müssen ?
Hätte die 16A LS nicht fliegen müssen ?
Wo kann der Grund für diesen Leitungsbrand liegen ... Leitung ist 25 Jahre in der Wand.
Gruss
Uwe |
|
BID = 819245
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
|
Moin rcamper,
was für ein Fi ist denn in deiner Verteilung verbaut? Ich meine den Auslösestrom.
Um die Sicherung auszulösen wird ein Kurzschlussstrom benötigt. Das wird bei dir nicht der Fall gewesen sein.
Der Fi löst auch nur unter bestimmten Bedingungen aus.
Die Freunde des E-Checks würden sagen: Wann war die letzte Überprüfung der Anlage? Wurden Isolationsmessungen durchgeführt? (in diesem Fall wäre da zumindest festgestellt worden, dass der betroffene Stromkreis nicht in Ordnung war).
Ich denke, sowas kann (sollte nicht, aber kann) passieren.
Hast du Fotos gemacht? Hast du Rauchmelder?
Gruß
Volker |
|
BID = 819259
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Kannst du den Youtube-Link hier einstellen? Das wäre echt lehrreich.
|
BID = 819261
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Vorausgesetzt, der FI sitzt auch vor diesem Stromkeis, dann ist es durchaus möglich, dass er klebt. Hast Du den Testbutton probiert?
Es ist ein klassisches Beispiel für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme "Nullung".
Sie hat offensichtliche Grenzen. Der beim Brand fließende Strom reicht nicht aus den Ls zu werfen.
Ist die Stegleitung fachgerecht verlegt?? Putzüberdeckung, nicht brennbare Materialien, etc.?
Ich würde
den Schaden reparieren, die komplette Wohnung isomessen, den FI erneuern und 100€ für Leute spenden, die es schlimmer getroffen hat.
Wie die hier:
http://www1.wdr.de/themen/panorama/aachenbrand100.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 7 Mär 2012 9:19 ]
|
BID = 819266
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
BID = 819275
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Zitat :
| Hätte die 16A LS nicht fliegen müssen ? |
Nein, Lichtbogen, die in einem engen Kanal/Spalt
brennen, können stabil sein bei einigen Ampere.
Zitat :
| Hätte der FI nicht nur einmal sondern immer wieder fliegen müssen ? |
Wenn der PE beim ersten Ansprechen oder beim
Wiedereinschalten wegbrannte, dann gibt es keinen
Fehlerstom mehr. (Außer über das Mauerwerk,
aber das kann sehr gut isolieren, wenn es trocken ist)
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 819426
rcamper Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Visselhövede
|
Hallo,
erstmal Danke für Eure schnellen Antworten !
Die Reste der Stegleitung wurden durch NYM-J 3x1,5 ersetzt.
Der Austausch des FI durch einen mit 300mA und Isolationsmessung ist in Auftrag gegeben.
Gruß
Uwe
|
BID = 819433
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
rcamper hat am 7 Mär 2012 23:54 geschrieben :
|
Hallo,
erstmal Danke für Eure schnellen Antworten !
Die Reste der Stegleitung wurden durch NYM-J 3x1,5 ersetzt.
Der Austausch des FI durch einen mit 300mA und Isolationsmessung ist in Auftrag gegeben.
|
30 bitte, nicht 300!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 819472
rcamper Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Visselhövede
|
Sorry .... natürlich soll es ein 30mA FI werden hatte mich vertippt
|
BID = 819474
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Mach dabei Fotos.
Mich würde die Stückelungsstelle Stegleitung zu NYM massivst interessieren
|
BID = 819550
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
|
BID = 819567
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da ist mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit von einer vorausgehenden mechanischen Beschädigung der Stegleitung auszugehen!
Immer gerne genommen sind angebohrte Leitungen, die dann (weil nach dem Wiedereinschalter ggf. ausgelöst habender LS/FI scheinbar alles in Ordnung ist) nur durch Verschließen des Bohr/Nagelloches "repariert" wurden.
Es kann Jahre dauern, bis dann die Flamme folgt...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 819574
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
Offtopic :
| So einen "Kupferwurm" hatte ich auch mal. Der zeigte sich erst, als in einer Stehleuchte die AGL durch eine ESL ersetzt wurde. Nach jedem 3. Einschalten löste die Sicherung (Neozed 10A-Patrone) aus.
Bis der Nagel (vom Dachboden kommend) gefunden wurde, gingen vier Patronen drauf... |
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
|
BID = 819607
rcamper Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Visselhövede
|
Hallo fuchsi,
die Stückelungsstelle Stegleitung zu NYM ist die Verteilerdose in der die Stegleitung angeklemmt war.
Haben die Leitung komplett ersetzt.
Die alten H Sicherungsautomaten kommen auch raus.
Eine Frage zu Sicherungsautomaten allgemein:
Ich habe gesehen das es B16A mit Bemessungsschaltvermögen 6 kA und welche mit 10kA .... welcher ist für welchen Zweck der richtige ?
Gruß
Uwe
|
BID = 819609
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Das hängt vom vorgeschalteten Netz ab.
Schleifenwiderstand in deiner Verteilung messen -> wnn Kurzschusstrom >6kA, dann 10kA LS notwendig (wird in normaler Hausinstallation selten nötig sein, ausser du bist direkt neben einer Trafostation, da kann es in seltenen Fällen mit 6kA knapp werden.)
|