Zitat :
|
Allerdings frage ich mich, ob so etwas sinnvoll realisierbar ist.
|
Selbstverständlichst!
Das ist zur Druckentlastung bei druckstoßfester
Ausführung von Anlagen mit Deflagrations- bis
leichtem Explosionsrisiko schon seit Jahrzehnten
üblich.
Georg
PS
(Wobei man sich aber Gedanken darüber macht, wohin
es aus den Klappen bläst)
Außerdem ist es in praktisch allen Sicherheitsanalyseverfahren
Standard, wenn man zum Schluß gekommen ist, daß die Anlage
"störlichtbogensicher" ist, die sogenannte "aber dennoch"-Frage
zu stellen. Hätte man das bei dem Trafo getan, wäre man zu dem
Schluß gekommen, daß die Tür nicht auf die Straße (oder Gehweg!)
fliegen darf. Da man damit unweigerlich wieder zu einer
sicheren Druckentlastung zurückkommt, macht das auf den Amateur
einen widersprüchlichen Eindruck. Trotzdem ist das sinnvoll,
man sorgt mit der störlichtbogensicheren Bauart schlicht dafür,
daß die Druckentlastung seltener "gebraucht" wird.
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Mär 2012 10:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Mär 2012 10:55 ]