Ich finde das nicht mehr lustig!
Der Steckdosenanschluss weist erhebliche Sicherheitsmängel auf, und viele von
euch können es einfach nicht lassen, sich über die Ausdrucksweise des Fragestellers lustig zu machen.
Dieser Abgang muss umgehend außer Betrieb genommen werden, das heißt die
Sicherung wird abgeschaltet / herausgedreht.
Da ist es jetzt erst einmal nebensächlich ob der Anschluss über einen FI läuft
oder nicht.
Nach der Beseitigung des Fehlers muss der Anschluss mit einem
Schutzmaßnahmenmessgerät geprüft werden, nicht dass noch weitere Fehler
vorhanden sind.
Das Beste wird sein, die ganze Installation zu prüfen und nach Möglichkeit
Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösenennstrom von 30mA Nachzurüsten.
Aber wenn es um Sicherheit geht muss immer erst gespart werden.
Es funktioniert doch und das bisschen Kribbeln stört doch kaum.
Da wird das Geld dann lieber in einen neuen Fernseher gesteckt.
Ist nur blöd, wenn man den bei Petrus nicht mehr nutzen kann.
@elo22
Woher willst du wissen, was für eine Spannung der Fragesteller gemessen hat?
Bei mir liegt die Spannung gerade bei:
Code : |
L1-N 235V max 245V 24.10.2011 13:53
L2-N 235V max 245V 24.10.2011 13:56
L3-N 236V max 245V 02.12.2011 08:41
|
|
MfG
Holger