230V liegen auf N, PE und L |
|
|
|
|
BID = 824144
maschbauer Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Aachen
|
|
Hochohmige Multimeter:
Um ein hochohmiges Multimeter brauchbarer für Messungen an größeren Installationen zu machen, empfehle ich einen 5 Watt 47 kOhm Widerstand parallel zu dem Messgerät zu klemmen. Eine kleine Box von Conrad mit zwei Buchsen und zwei Steckern um das ganze zu verpacken, und man hat sein Multimeter gerade gegen die Anzeigefehler durch Interferenzen abgesichert. Kostenpunkt: ca. 5 Euro...
Somit fließen bei 400 Volt 9 mA und der Widerstand verbrät knappe 3.5 Watt. Der FI-Schalter sollte somit auf keinen Fall auslösen.
(Alternativ geht auch jeder Widerstand von der gleichen Größenordnung. So genau kommt das echt nicht...) |
|
BID = 824175
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
|
Messen ist mit einem "einfachen" Duspol eh nicht möglich.
Daher heißen die Dinger auch SpannungsPRÜFER!
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
|
BID = 824177
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Also ich hab von Protec Class so einen Multi-Tester Duspol, der hat eine LCD Anzeige für die Spannung und ist ein richtiger Duspol.
_________________
|
BID = 824178
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Duospol kann nur von Benning sein alles andere sind zweipolige Spannungsprüfer
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 824185
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 7 Apr 2012 00:01 geschrieben :
|
Duospol kann nur von Benning sein |
Nö bei Benning heißen die Duspol
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 824199
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Hab ein Benning DUSPOL digital LC
Der Spannungsmesser daran ist nicht gerade vertrauenserweckend...
|
BID = 824207
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Solange die Geräte sicher <100V, 230V und 400V unterscheiden können ist der Zweck doch erfüllt.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 824215
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
behalte das überflüssige o
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 824216
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Offtopic :
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 7 Apr 2012 12:03 geschrieben :
|
behalte das überflüssige o
|
Ok, damit wünsche ich dann allen Frohe Ostern. |
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 7 Apr 2012 12:08 ]
|
BID = 824218
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| Hab ein Benning DUSPOL digital LC
Der Spannungsmesser daran ist nicht gerade vertrauenserweckend...
|
Kannst du das bitte ein wenig genauer erläutern?
Ich hab nämlich den gleichen und mir fiel noch nie was diesbezüglich auf.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 7 Apr 2012 12:14 ]
|
BID = 824275
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Zitat :
jbnetworx hat am 7 Apr 2012 12:14 geschrieben :
|
Kannst du das bitte ein wenig genauer erläutern?
Ich hab nämlich den gleichen und mir fiel noch nie was diesbezüglich auf.
|
Dann messe damit mal die Spannung von deinem Fahrzeugakku und dann wechsele mal die Polarität. Ich habe da eine Differenz von 0,5V
Zitat :
clembra hat am 7 Apr 2012 11:29 geschrieben :
|
Solange die Geräte sicher <100V, 230V und 400V unterscheiden können ist der Zweck doch erfüllt.
|
Stimmt das macht er.
Nur dann sollen sie in so ein "Heiligtum" nicht noch ein Digitalvolmeter integrieren was bestenfalls 5-Euro-Baumarktklasse entspricht. Das ist nicht gut fürs Image.
|
BID = 824321
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| Dann messe damit mal die Spannung von deinem Fahrzeugakku und dann wechsele mal die Polarität. Ich habe da eine Differenz von 0,5V |
Naja, da ich eh nur Prüfe und nicht wirklich Messe, ist das egal.
Aber was anderes, wie führe ich mit dem Ding den RCD-Test aus? In der Anleitung wird nichts davon erwähnt.
Grüße Jannik
|
BID = 824339
maschbauer Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Aachen
|
RCD Test: Wenn der FI nicht rausfliegt wenn du den Duspol zwischen L1 und PE hältst und beide Tasten drückst, dann ist der FI kaputt. Der Kehrschluss gilt leider nicht.
|
BID = 824411
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Zitat :
jbnetworx hat am 8 Apr 2012 10:56 geschrieben :
|
Naja, da ich eh nur Prüfe und nicht wirklich Messe, ist das egal.
|
Naja, dann hätte aber auch ein einfacheres Modell genügt.
|
BID = 824602
DBA Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bruckberg
|
Zitat :
| Oder, wenn du sowas vermeiden möchtest, schnappe dir eine Schachtel Wagos + Passendes Werkzeug und tausche alle klemmen aus .. |
OK, das kann ich sicher irgendwann mal in Angriff nehmen.
Zitat :
| Und vor allem LASS den MIST mit dem überlasten der Leitung, das ist Hunds gefährlich in so alten Installationen !
Da wunder dich nicht wenn etwas abbrennt .. |
Die Frage ist, war denn wirklich die Leitung ueberlastet? Oder meinst du eher, dass das aufgrund der alten Klemmen ein Problem ist?
Zitat :
| Und deine Zwischenzeitliche Lösung hat nicht zufällig was mit Heizungsrohr, Wasserleitung etc. zu tun ? |
Nein, so krass dann doch nicht
Zitat :
| Was Du getan hast (Einfachsteckdose im TN-C Bestand durch Zweuifachsteckdose ersetzt), ohne einen FI nachzurüsten, ist VERBOTEN! |
Dazu muss ich jetzt mal ein paar Fragen stellen.
1. Warum ist das verboten? Die Steckdose vorher war genau die gleiche wie die die jetzt drin ist, UP mit L,N und PE. Nur das die neue halt zwei Steckplaetze hat. Was sollte daran im TN-C Netz verboten sein? Das Haus ist voll mit Doppeldosen...
2. D.h. wenn ich jetzt die Einfachdose wieder einbaue und dann einen Dreierverteiler in's Bad lege ist das besser?
Zitat :
| Doch, es macht einen erheblichen Unterschied, ob man solche Spannungen mittel DUSPOL (mit Lastzuschaltung, niederohmig) oder Multimeter (sehr hochohmig) mißt! |
Das mit dem Messen ist wie oben angedeutet inzwischen auch klar - es ist ein Testboy LCD Profi Plus geworden mit zuschaltbarer Last. Er tut gute Dienste, insbesondere praktisch finde ich das Feature, dass man ihn durch die dicken Pruefspitzen in Steckdosen "stecken lassen" kann.
|