Je nach Rohr und Verlegung des Rohres könnte man meiner Meinung nach schon NYM (bei dieser Stecke von 18m) in das Rohr in Erde einziehen. In der VDE steht zwar NYM ist zulässig für die Verlegung in Rohr in Erde auf kurzen Strecken (zB 5m). Wichtig sind jedoch die beiden Kriterien, dass die NYM Leitung problemlos ausgetauscht werden kann und dass das Rohr auf der ganzen Stecke belüftet ist, so dass sich kein Wasser sammeln kann.
Ist zB ein KG Rohr DN110 mit Steigung zB 2% auf gerader Strecke verlegt und an beiden Enden offen, könnte man ME schon NYM einziehen.
Liegt aber ein DN32 Wellenrohr U-förmig in der Erde muss man zwingend ein NYY Kabel verlegen.
BID = 807854
Primus von Quack
Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
...genau der Meinung bin ich auch
...das Rohr muss für Erdverlegung geeignet sein (Materialbeständigkeit gegen Erdsäuren und Nagetiere)
...das Rohr muss dicht sein, Schwitzwasser muss ablaufen können und es muss belüftet sein
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
BID = 807878
shark1
Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ich lege lieber PP-Kabelschutzrohr mit Doppelmuffen, da ich dieses (Rohr ohne Muffe) in Dn 110 und DN160 in 3-4m Stücken geschenkt bekommen KG-Doppelmuffe kostet im Baumarkt 2€.
Wenn jedoch NYY oder NAYY verlegt wird, muss dass wie Sam schrieb keine Mindestanforderungen erfüllen
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!